| 
				
				Прокладка ПЭ газопровода под дорогой (не пересечение)
				 | 
				
			  | 
| whitesail | Дата: Воскресенье, 14.05.2017, 21:31 | Сообщение # 61 |  
 
Студент 
Группа: Пользователи 
Сообщений: 2 
Репутация:  0 
Город: moscow Замечания:  0% 
Статус: Оффлайн 
 
 | Большое спасибо за ответ. По проекту или нет - мне точно не известно. Говорят, что по проекту. Ни проект, ни договор, ни ТУ показывать не хотят. Когда нам проводили газ, мы показвали любые документы любому интересующемуся. Дабы снять какие-либо вопросы. Проблема в том, что проектировщик очевидно работал с планом. План одно , а действительность - несколько другое. Копает трактор и два узбека, и 1 представитель - дама следит за происходящим. Когда рабочие добрались до плывуна, они остановились в нерешительности. Очевидно совершенно, что для них плывун стал неожиданностью. Они не знали как быть. Стали стаскивать близлежащий мусор и камни, чтобы его завалить. Это не помогло: все унесло потоком. Тем не менее , они погрузили трубу в поток и засыпали. Как проектировщик мог знать про плывун? Трубу закапывают на метр в глубину. Если снова "сядет" грузовик, то он обязательно провалится до трубы. Я не знаю, попортит он ее при этом или нет. Это место - единственная площадка в поселке, где может развернуться габаритная техника. И именно там плывун. Есть ли кстати какие-то указания по прокладке полиэтиленовых труб в таких условиях?
 |  
|   | 
 |   
 
 
 
 | 
| gaspar | Дата: Понедельник, 15.05.2017, 10:10 | Сообщение # 62 |  
 
супер ГИП 
Группа: Советник 
Сообщений: 3632 
Репутация:  292 
Город: На Оке Замечания:  0% 
Статус: Оффлайн 
 
 | Цитата whitesail (  )   Как проектировщик мог знать про плывун?  Любое проектирование делается на основании инженерно-геологических изысканий. Если проектировщик не делал их, то такое существо - не проектировщик.
  Добавлено (15.05.2017, 10:08) --------------------------------------------- Также возможность размещения газопровода в конкретных условиях принимается исходя из результатов полиэтиленового газопровода на прочность и устойчивость поперечного сечения с учётом всех действующих нагрузок, в том числе - автотранспорта. При засыпке песком или иным малосжимаемым грунтом и укладке газопровода на 1 метр и глубже для труб SDR11  почти всегда результаты расчёта положительны. Поэтому не соглашусь с ув.Старушкой , применение труб с защитным покрытием, защищает только от повреждения трубы, но от всплытия и внешних нагрузок они не спасают.
  Добавлено (15.05.2017, 10:10) ---------------------------------------------
 Цитата whitesail (  )   Есть ли кстати какие-то указания по прокладке полиэтиленовых труб в таких условиях?  СП 42-103-2003, пункт 6.130 и далее
 
 Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 15.05.2017, 10:27  |  
|   | 
 |   
 
 
 
 | 
| Старушка | Дата: Понедельник, 15.05.2017, 17:22 | Сообщение # 63 |  
| 
 Помощник ГИП 
Группа: Советник 
Сообщений: 680 
Репутация:  130 
Город: Москва Замечания:  0% 
Статус: Оффлайн 
 
 | Уважаемый gaspar! Я никогда не утверждала, что защитное покрытие обладает хоть какими-то дополнительными прочностными свойствами. Это только защита от механических повреждений, поэтому и не нужно устройство песчаного основания.
 |  
|   | 
 |   
 
 
 
 | 
| SuperPashkin | Дата: Пятница, 19.05.2017, 15:59 | Сообщение # 64 |  
| 
 Студент 
Группа: Чертежник 
Сообщений: 4 
Репутация:  0 
Город: Izhevsk Замечания:  0% 
Статус: Оффлайн 
 
 | Не так давно (в начале этого года) тоже возник этот вопрос. На что технадзор газпромовский сказала: "при пересечении дороги футляр нужен, а вот про прокладку вдоль дороги - ни слова. можете делать без футляра"
 |  
|   | 
 |   
 
 
 
 | 
| ARTART | Дата: Среда, 08.11.2017, 12:42 | Сообщение # 65 |  
 
Студент 
Группа: Пользователи 
Сообщений: 6 
Репутация:  0 
Город: SPb Замечания:  0% 
Статус: Оффлайн 
 
 | Помогите, пожалуйста, разобраться в следующей ситуации.  В деревне по поселковой дороге, второстепенной, шириной где то 2,5м стали прокладывать газопровод ПНД, по центру дороги. Просто роют траншею и укладывают трубу. Вопрос в РАССТОЯНИЯ ОТ ГАЗОПРОВОДА ДО ДРУГИХ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ приложение В СП 42-101-2003. Как я понимаю забор который сделан на ленте подходит под п.11, т.е. он будет дальше чем 1м от трубы, а вот кирпичный гараж сделанный на плите может подпадать под п.10. Здания и сооружения без фундамента. Если не может, то чем это грозит? Дело в том, что в деревне много домов, которые стоят очень близко к дороге, т.е. расстояние от трубы будет менее 3-х метров. Будет ли на них наложены ограничения, типа они попадают в охранную зону газопровода.
  Как к этому СП относится ПП РФ от 20.11.2000 №878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" где есть следующие пункты: -б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;  14. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: 17. Утверждение границ охранных зон газораспределительных сетей и наложение ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки, указанных в пунктах 14, 15 и 16, производятся на основании заявления об утверждении границ охранной зоны газораспределительных сетей и сведений о границах охранной зоны газораспределительных сетей, которые должны содержать текстовое и графическое описания местоположения границ такой зоны, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра недвижимости, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с собственниками, владельцами или пользователями земельных участков - для проектируемых газораспределительных сетей и без согласования с указанными лицами - для существующих газораспределительных сетей. 49. Юридические и физические лица, виновные в нарушении требований настоящих Правил, а также функционирования газораспределительных сетей, привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
 |  
|   | 
 |   
 
 
 
 | 
| plehan | Дата: Среда, 08.11.2017, 22:00 | Сообщение # 66 |  
 
Помощник ГИП 
Группа: Пользователи 
Сообщений: 273 
Репутация:  20 
Город: Астрахань Замечания:  0% 
Статус: Оффлайн 
 
 | Цитата ARTART (  )   Дело в том, что в деревне много домов, которые стоят очень близко к дороге, т.е. расстояние от трубы будет менее 3-х метров. Будет ли на них наложены ограничения, типа они попадают в охранную зону газопровода. Цитата ARTART (  )   органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с собственниками  
 |  
|   | 
 |   
 
 
 
 | 
| gaspar | Дата: Среда, 08.11.2017, 23:00 | Сообщение # 67 |  
 
супер ГИП 
Группа: Советник 
Сообщений: 3632 
Репутация:  292 
Город: На Оке Замечания:  0% 
Статус: Оффлайн 
 
 | 7. Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;
  Медный провод в основном за чертой поселений используется, в населенных пунктах вполне достаточно сигнальной ленты и табличек..
 |  
|   | 
 |   
 
 
 
 | 
| ARTART | Дата: Четверг, 09.11.2017, 10:48 | Сообщение # 68 |  
 
Студент 
Группа: Пользователи 
Сообщений: 6 
Репутация:  0 
Город: SPb Замечания:  0% 
Статус: Оффлайн 
 
 | gaspar, пункт А, для наружных газопроводов, а тут подземный, п. Б. Как определить с какой стороны будет 2м, а с какой 3м? plehan, Да, должны согласовывать, но это условие для вновь проектируемых газопроводов, действует с 17.05.16 (п.17 в ред. ПостановленияПравительства РФ от 17.05.2016 N 444) А что если его проектировали до внесения изменений в статью 17?
 |  
|   | 
 |   
 
 
 
 | 
| gaspar | Дата: Четверг, 09.11.2017, 11:08 | Сообщение # 69 |  
 
супер ГИП 
Группа: Советник 
Сообщений: 3632 
Репутация:  292 
Город: На Оке Замечания:  0% 
Статус: Оффлайн 
 
 | Цитата ARTART (  )   для наружных газопроводов, а тут подземный  Наружный газопровод - подземный, наземный и надземный газопровод, проложенный вне зданий до отключающего устройства перед вводным газопроводом или до футляра при вводе в здание в подземном исполнении.. Т.е что вне зданий. Что касается медного провода, то иногда применяют сигнальную ленту со встроенным металлическим (алюминиевым) плоским проводником, заменяющим сигнальный провод.  Повторюсь - необходимость сигнального провода в городских условиях прокладки нулевая, в полях - нужен, да и то, если отсутствуют опознавательные столбики. А если и кладут где-то в городе - то над газопроводом.
 
 Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 09.11.2017, 11:11  |  
|   | 
 |   
 
 
 
 | 
| macferson555 | Дата: Четверг, 09.11.2017, 11:49 | Сообщение # 70 |  
 
Помощник ГИП 
Группа: Чертежник 
Сообщений: 384 
Репутация:  10 
Город: 60 Замечания:  0% 
Статус: Оффлайн 
 
 | Цитата ARTART (  )   Как определить с какой стороны будет 2м, а с какой 3м?  3,0 м будет со стороны где проложен провод спутник! И как писал ранее ув. gaspar, в поселении он вам не нужен!
 |  
|   | 
 |   
 
 
 
 | 
| ARTART | Дата: Четверг, 09.11.2017, 13:35 | Сообщение # 71 |  
 
Студент 
Группа: Пользователи 
Сообщений: 6 
Репутация:  0 
Город: SPb Замечания:  0% 
Статус: Оффлайн 
 
 | gaspar, если провод не нужен, то как правильно определить расстояние до охранной зоны, там в одну сторону 3м, а в другую 2м? macferson555, Может быть я не ясно выразился в первом сообщении, я не проектировщик, я потенциальный потерпевший, т.к. мой капитальный гараж примыкает к дороге и он рискует попасть в охранную зону, со всеми вытекающими из этого последствиями, плюс забор, который на ленте находится.
 |  
|   | 
 |   
 
 
 
 | 
| Dima75 | Дата: Четверг, 09.11.2017, 14:50 | Сообщение # 72 |  
 
ГИП 
Группа: Друзья 
Сообщений: 1104 
Репутация:  49 
Город: Свердловская обл Замечания:  0% 
Статус: Оффлайн 
 
 | ARTART, по 2 метра в обе стороны. Так же, есть понятие стесненные условия- прокладка в соответствии с 5.1.1* СП62.13330.2011* со спец тех мероприятиями. По поводу охранной зоны - при установлении охранной зоны требуется согласие собственника з/у, попадающего в зону действия охранной зоны, а так же определенные ограничения в хозяйственной деятельности (п. 14). Посмотрите п. 2 Правил охраны... - никто ваш гараж сносить не обязует.
 |  
|   | 
 |   
 
 
 
 | 
| gaspar | Дата: Четверг, 09.11.2017, 14:58 | Сообщение # 73 |  
 
супер ГИП 
Группа: Советник 
Сообщений: 3632 
Репутация:  292 
Город: На Оке Замечания:  0% 
Статус: Оффлайн 
 
 | Цитата ARTART (  )   gaspar, если провод не нужен, то как правильно определить расстояние до охранной зоны, там в одну сторону 3м, а в другую 2м?  Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода/
  Часто путают понятие "охранная зона" и "нормативные расстояние".  Газопроово от ораждения должен располагаться на рассоянии не менее 1,0 метр, хотя охранная зона городских сетей газораспределения - 2 метра . В стесненных условиях прокладки до гаража можно сократить расстояние при прокладке газопровода на 50% (то есть до 1 метра от газопрвода низкого давления). СП 62.13330.2011
 
 Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 09.11.2017, 15:01  |  
|   | 
 |   
 
 
 
 | 
| ARTART | Дата: Четверг, 09.11.2017, 15:02 | Сообщение # 74 |  
 
Студент 
Группа: Пользователи 
Сообщений: 6 
Репутация:  0 
Город: SPb Замечания:  0% 
Статус: Оффлайн 
 
 | Dima75, да, написано, что требуется согласие, а его никто брать не собирается, т.к. надо будет проект менять, а потом лет через цать, бах и в кадастре появится охранная зона на моей земле и доказывай потом, что ты возвёл капитальные сооружения не до, а после прокладки газопровода. Я понимаю, что есть СП, но ведь есть и ЗАКОН и в этом законе есть чёткие требования к охранной зоне и ссылок ни на какие СП нет. И суд будет руководствоваться законом, а не СП. Поэтому, напишу ка я заявление в прокуратуру. Всем спасибо за ответы.
 |  
|   | 
 |   
 
 
 
 | 
| Dima75 | Дата: Четверг, 09.11.2017, 15:07 | Сообщение # 75 |  
 
ГИП 
Группа: Друзья 
Сообщений: 1104 
Репутация:  49 
Город: Свердловская обл Замечания:  0% 
Статус: Оффлайн 
 
 | Добавлю. на ГРП (ГРПШ) пристроенные (навешанные) на здания охранная зона не устанавливается. По логике на фасадный газопровод- то же (но это нет обоснования ссылкой на норматив)Добавлено (09.11.2017, 15:07) ---------------------------------------------
  Цитата ARTART (  )   появится охранная зона на моей земле и доказывай потом, что ты возвёл капитальные сооружения не до, а после прокладки газопровода.  Если правоустанавливающих документов нет, то не доказать...
 |  
|   | 
 |   
 
 
 
 |