и доказывай потом, что ты возвёл капитальные сооружения не до, а после прокладки газопровода
При прокладке газопровода составляется исполнительная документация, на которой указываются все капитальные строения и привязки к ним. По дате в штампе этих документов можно определить был ли ваш объект построен или не на момент стройки газопровода. Потому по моему мнению, кипеш - излишний. НО! По земельному кодексу согласовать наложение охранной зоны на земельный участок , в случае если он в собственности обязаность заказчика строительства (или проектировщика).
Попросите строителей отступить 2,0м от вашего гаража(чуть сместить канаву строителям не сложно, если это не большой диаметр газопровода), вы видели проект? какое расстояние от газопровода до вашего гаража?
вы видели проект? какое расстояние от газопровода до вашего гаража?
Нет проект не видел, строители просто роют дорогу, до меня ещё не добрались. Попробую в субботу с ними переговорить, но если в проекте будет написано одно, а по факту будет другое, то как я докажу, что проект не верен, экспертизой?
но если в проекте будет написано одно, а по факту будет другое, то как я докажу, что проект не верен, экспертизой?
Так бывает очень часто, после того как будет построен газопровод, будет сделана исполнительная документация, в которой будет отражено реальное расположение газопровода, а не проектное!
уважаемы коллеги! вдоль дороги или под дорожным полотном не допускается прокладка г-да, сами подумайте контрольные трубки будут торчать на проезжей части? в виду стесненных участков можно сокращать расстояние на 30-40% то есть 1 м допустимо от кромки дороги.
вдоль дороги или под дорожным полотном не допускается прокладка г-да, сами подумайте контрольные трубки будут торчать на проезжей части?
Не знаю какие нормы в Астане, при отсутствии технической возможности прокладку на территории поселения можно и под дорогой, при положительных результатах расчёта на прочность. Ну и конечно если улица не магистральная. Делали такое несколько раз - газопровод эксплуатируется.
Уважаемы коллеги! Прошу помощи. "Организация-варвар" при бездействии органов местного самоуправления осуществляет разработку поисковой скважины, для последующей добычи нефти. Близлежащие села уже постепенно умирают от продуктов сгорания попутного газа имеющихся подобных площадок. Вот очередь дошла и до нас. При обустройстве своей площадки они начали тяжелой техникой прокладывать себе дорогу в обход основного села. При этом, будучи уверенными в своей абсолютной безнаказанности, она "прошлись" бульдозером прямо над газопроводом высокого давления II категории de63 (На приложенном фото ось газопровода прямо по курсу - под ногами и вдоль ЛЭП). Заявление со ссылкой на ПП878 написали. Разрешений у них не было. Проводится проверка. Дальше, похоже, - дело времени. Не совсем понимаю к какой категории отнести эту дорогу? По типу объекта - вроде как временная дорога, на которую не распространяются требования технического регламента по автомобильным дорогам (ТР/ТС 014/2011 Безопасность автомобильных дорог) ни соответствующие СП 36 и 78.13330. В тоже время по временным дорогам ничего толкового найти не могу из нормативов. Обязаны ли они получать ТУ на пересечение газопровода при условии прокладки временной дороги, на что при этом сослаться? Что есть "временная дорога" и по каким параметрам её идентифицировать? Считаете ли эту дорогу временной? Если кто-то с подобным сталкивался - может дадите полезные ссылки. Может не совсем по адресу вопрос, но форум проектировщиков-газовиков я знаю давно, а вот с автомобилистами не связывался никогда. Заранее спасибо!
К сожалению врядли можно здесь помочь Вам. Получать ТУ на пересечение газопровода градостроительными документами не определено. Если есть к чему прикопаться - то к частичному снятию грунта над газопроводом. Но это уже должны мониторить ГРОшники. Судя по фото, зацепится не к чему. Разве что к госэкологам обратиться, если снятие плодородного слоя почвы не было произведено и складировано.
Вдоль трассы магистрального газопровода прокладывается дорога для обслуживания газопровода согласно СТО Газпром 2-3.5-051.2006 п.6.1.6. Принадлежит эта дорога эксплуатирующей газопровод организации. Газопровод имеет охранную зону в которой работы разрешены только с согласия эксплуатирующей организации Федеральный закон от25.10.2001 года № 136-ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации» статья 90 пункт 6
Если есть к чему прикопаться - то к частичному снятию грунта над газопроводом. Но это уже должны мониторить ГРОшники.
Газопровод расположен на склоне, пусть и небольшом. Грунт они действительно сняли - до 35 см. Есть ли основания у ГРО требовать от организации, производившей работы, соблюдения условий пересечения (60-90 градусов), расчетной глубины на данном участке, устройства футляра?
Есть ли основания у ГРО требовать от организации, производившей работы, соблюдения условий пересечения (60-90 градусов), расчетной глубины на данном участке, устройства футляра?
Разве что по глубине можно зацепиться. Согласно Правил охраны в границах охранной зоны не допускается рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 30см
Цитатаmshrus ()
Грунт они действительно сняли - до 35 см
Добавлено (04.11.2018, 01:08) --------------------------------------------- На тему строительства подземных газопроводов. ВНИМАНИЕ НЕНОРМАТИВНАЯ ЛЕКСИКА
Здравствуйте! вопрос по прежнему актуален.. как в узких проселочных дорогах наклонным бурением подземный газопровод положить, на что сослаться по правилам..
А в чем вопрос. См СП 62.13330.2011 с изменением 3. И кладите под дорогой смело Два условия: - не в теле насыпи (то есть не в "пироге" покрытия - а в "материке") - глубина не менее 1,5 метра
Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 06.11.2020, 10:16