Коммерческий узел учёта расхода газа
|
|
Растыка | Дата: Понедельник, 10.09.2012, 15:11 | Сообщение # 61 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 457
Репутация: 10
Город: Астрахань Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| proekt-gaz, Ну вот собственно "недостатки"...
|
|
|
|
proekt-gaz | Дата: Понедельник, 10.09.2012, 15:23 | Сообщение # 62 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2121
Репутация: 36
Статус: Оффлайн
| Как ни странно, практически все замечания обоснованные и при замене ЕК на ВКГ не исчезнут, а именно: 1. Верхний придел счетчика недостаточен, нужен счетчик G65/ 2, 3, 4, 5. Расстояние от датчиков меньше допустимого - отправьте запрос на завод, они Вам вышлют письмо или документы, что вы правы. 6. Давление в проекте надо указать. 7. СОДЭК есть в бесплатном варианте, укажите, что у Вас он есть. Вот в принципе и все.
|
|
|
|
Растыка | Дата: Понедельник, 10.09.2012, 15:37 | Сообщение # 63 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 457
Репутация: 10
Город: Астрахань Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| proekt-gaz, 1. Расход газа был принят 63,5, "ошибка в расчётах" 2, 3, 4, 5. Датчики монтируются в корпус счётчика. И раз завод-изготовитель имеет все сертификаты на свою продукцию и продают измерительные комплексы опломбированные в сбору, думаю это замечание должно сниматься автоматически и более не обсуждаться. 6. Давление в проекте указано перед ГИО. Ну да ладно, хотят - добавим и на счётчике. 7. СОДЭК просто добавим в спецификацию. Ещё они как-то требовали добавить в спецификацию ноутбук. Зачем? Если корректор соединяется с модемом и принтером, а место оператора, наверно, по умолчанию оборудуется стационарным компьютером...
|
|
|
|
BigDef | Дата: Понедельник, 10.09.2012, 20:50 | Сообщение # 64 |
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 69
Репутация: 4
Город: Московская область Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (Растыка) Ещё они как-то требовали добавить в спецификацию ноутбук. Зачем? Для снятия данных ноутбук+КА/О+СОДЕК и с ноутбка распечатка на принтере, а на прямую на принтер с ЕК печатается муть.
|
|
|
|
Абитуриент | Дата: Среда, 17.04.2013, 11:38 | Сообщение # 65 |
Группа: Абитуриент
| подскажите, где прописана ответственность за отсутствие узлов учета газа?
|
|
|
|
BigDef | Дата: Среда, 17.04.2013, 20:33 | Сообщение # 66 |
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 69
Репутация: 4
Город: Московская область Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| В правилах учета газа - по мощности неопломбированного газопотребляющего оборудования исходя из его работы 24 часа в сутки.
|
|
|
|
Инженер | Дата: Четверг, 08.08.2013, 10:37 | Сообщение # 67 |
Группа: Абитуриент
| что делать, если корректор часто даёт неверные показания в отчётах: сбой по температурным показателям и объёму
|
|
|
|
proekt-gaz | Дата: Четверг, 08.08.2013, 11:17 | Сообщение # 68 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2121
Репутация: 36
Статус: Оффлайн
| Определять причину и устранять.
|
|
|
|
kulmx | Дата: Среда, 23.10.2013, 17:30 | Сообщение # 69 |
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 8
Репутация: 0
Город: Сызрань Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Растыка,
http://proekt-gaz.ru/forum/2-958-4
Привет интересует рабочий проект узла учета газа (шкафной) который прошел согласование с газовиками в Краснодаре Спасибо
|
|
|
|
CrazyProff | Дата: Понедельник, 18.11.2013, 01:43 | Сообщение # 70 |
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 6
Репутация: 0
Город: Краснодар Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата kulmx ( ) интересует рабочий проект узла учета газа (шкафной) который прошел согласование с газовиками в Краснодаре Есть такое. Так понимаю, нужно на образец? Некоторые тонкости проектов: - выполнено на базе счетчиков RVG либо СГ; - в шкафу ПУРГ - взрывозащищенный электрообогрев; - вычислитель - ВКГ-2, с принтером и модемом; - блоки питания токовых датчиков с встроенными барьерами искрозащиты (либо блок питания и барьеры искрозащиты) и барьер искрозащиты счетчика; - датчики давления и перепада давления - АИР-20/М2 взрывозащищенные; - термометр взрывозащищнный.
Варианты выполнения автоматизации: 1. Вынос шкафа с вычислителем, принтером и т. п. в отапливаемое помещение (должно быть обеспечено электроэнергией) 2. Установка вычислителя и прочей электроники в отдельной секции ПУРГ с обогревом. Необходим подвод электропитания 220 В.
Очень маловероятно - (при невозможности обеспечить ПУРГ электропитанием) согласуют и комплекс (ЕК-270), но к нему обязательно потребуют автономную систему передачи данных о газопотреблении в систему сбора данных поставщика, надо сказать, достаточно дорогостоящую.
Уточните исходные данные, поищу что-либо подходящее по условиям.
|
|
|
|
CrazyProff | Дата: Понедельник, 18.11.2013, 01:57 | Сообщение # 71 |
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 6
Репутация: 0
Город: Краснодар Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| В первом сообщении не прикрепил файл. Это один из выполненных "в железе" ПУРГов, для примера.
|
|
|
|
Temnolis | Дата: Среда, 20.11.2013, 10:34 | Сообщение # 72 |
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 4
Репутация: 0
Город: Казань Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Добрый день господа. При сдаче ТЗ на УУГ возник вопрос у проверяющего. Я должен начертить схему подключения датчика перепада (выбрал ОВЕН 200ДД) (нашел ее в паспорте к датчику) и чертеж непосредственного подключения к магистрали. и вот тут я завис( всегда использовал ДПД встроенные в ЕК270, проблем не возникало) существуют какие нибудь нормы? расстояния от счетчика и отключающих устройств? как он вообще на чертеже выглядит. может кто нибудь поделиться примером чертежа?
|
|
|
|
wolfgun | Дата: Среда, 20.11.2013, 12:18 | Сообщение # 73 |
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 49
Репутация: 0
Город: Москва Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата Temnolis Добрый день господа. При сдаче ТЗ на УУГ возник вопрос у проверяющего. Я должен начертить схему подключения датчика перепада (выбрал ОВЕН 200ДД) (нашел ее в паспорте к датчику) и чертеж непосредственного подключения к магистрали. и вот тут я завис( всегда использовал ДПД встроенные в ЕК270, проблем не возникало) существуют какие нибудь нормы? расстояния от счетчика и отключающих устройств? как он вообще на чертеже выглядит. может кто нибудь поделиться примером чертежа? Смотри ГОСТ Р 8.740-2011
|
|
|
|
CrazyProff | Дата: Среда, 20.11.2013, 21:57 | Сообщение # 74 |
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 6
Репутация: 0
Город: Краснодар Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата Temnolis ( ) как он вообще на чертеже выглядит. может кто нибудь поделиться примером чертежа? На схеме внешних соединений выглядит оно так (см. вложение 1). На газопроводе (Ду 250, например) - см. вложение 2. На фотографии - см. вложение 3.
Датчики перепада - АИР-ДД, но не суть важно, приборы конструктивно одинаковы.
Описываю, как делаем мы и как принимают у нас в Краснодарском крае.
К газопроводу привариваются на расстоянии 1 Ду, но не менее 85 мм до и после счетчика (фильтра) 2 отбора, (на фильтре могут быть и штатные отборы); в данном случае ШЦ-G1/2-80. На них устанавливаются на резьбе шаровые краны Ду 15 (например, 11б41п). К датчику перепада давления присоединяется вентильный блок (для отключения и проверки нуля). Как правило, вентильные блоки есть в программе поставок производителей приборов. Импульсные линии между шаровыми кранами и вентильным блоком выполняются бесшовной трубой 14х2 (у нас, если сейсмичность 7 баллов и выше, требуют 14х3) с соединениями НСВ (НСН).
Сообщение отредактировал CrazyProff - Среда, 20.11.2013, 22:10 |
|
|
|
dub1971 | Дата: Понедельник, 14.04.2014, 12:03 | Сообщение # 75 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Город: Острогожск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Помогите, пожалуйста. Наше предприятие собирается приобрести вращающиеся известе-обжиговые печи (2,5x40). Про газовую горелку, с которыми они поставляются, известна лишь её марка ГРУГФ-25 и теплопроизводительность (тепловая мощность) -от 3400000 ккал/час (4МВт). Как мне узнать хотя бы приблизительно, какой часовой расход газа будет у этой горелки. "Потянет" или нет наш газопровод эти объёмы. Заранее благодарен за ответы.
|
|
|
|