proekt-gaz, Ну вот собственно "недостатки"...
Прикрепления: _578.pdf (581.8 Kb)
 
 
proekt-gazДата: Понедельник, 10.09.2012, 15:23 | Сообщение # 62
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2119
Репутация: 34
Статус: Оффлайн
Как ни странно, практически все замечания обоснованные и при замене ЕК на ВКГ не исчезнут, а именно:
1. Верхний придел счетчика недостаточен, нужен счетчик G65/
2, 3, 4, 5. Расстояние от датчиков меньше допустимого - отправьте запрос на завод, они Вам вышлют письмо или документы, что вы правы.
6. Давление в проекте надо указать.
7. СОДЭК есть в бесплатном варианте, укажите, что у Вас он есть.
Вот в принципе и все.
 
 
РастыкаДата: Понедельник, 10.09.2012, 15:37 | Сообщение # 63
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 457
Репутация: 10
Город: Астрахань
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
proekt-gaz,
1. Расход газа был принят 63,5, "ошибка в расчётах"
2, 3, 4, 5. Датчики монтируются в корпус счётчика. И раз завод-изготовитель имеет все сертификаты на свою продукцию и продают измерительные комплексы опломбированные в сбору, думаю это замечание должно сниматься автоматически и более не обсуждаться.
6. Давление в проекте указано перед ГИО. Ну да ладно, хотят - добавим и на счётчике.
7. СОДЭК просто добавим в спецификацию.
Ещё они как-то требовали добавить в спецификацию ноутбук. Зачем? Если корректор соединяется с модемом и принтером, а место оператора, наверно, по умолчанию оборудуется стационарным компьютером...
 


BigDefДата: Понедельник, 10.09.2012, 20:50 | Сообщение # 64
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 69
Репутация: 4
Город: Московская область
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (Растыка)
Ещё они как-то требовали добавить в спецификацию ноутбук. Зачем?

Для снятия данных ноутбук+КА/О+СОДЕК и с ноутбка распечатка на принтере, а на прямую на принтер с ЕК печатается муть.
 
 
АбитуриентДата: Среда, 17.04.2013, 11:38 | Сообщение # 65
Группа: Абитуриент





подскажите, где прописана ответственность за отсутствие узлов учета газа?
 
 
BigDefДата: Среда, 17.04.2013, 20:33 | Сообщение # 66
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 69
Репутация: 4
Город: Московская область
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
В правилах учета газа - по мощности неопломбированного газопотребляющего оборудования исходя  из его работы 24 часа в сутки.
 


ИнженерДата: Четверг, 08.08.2013, 10:37 | Сообщение # 67
Группа: Абитуриент





что делать, если корректор часто даёт неверные показания в отчётах: сбой по температурным показателям и объёму
 
 
proekt-gazДата: Четверг, 08.08.2013, 11:17 | Сообщение # 68
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2119
Репутация: 34
Статус: Оффлайн
Определять причину и устранять.
 
 
kulmxДата: Среда, 23.10.2013, 17:30 | Сообщение # 69
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 8
Репутация: 0
Город: Сызрань
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Растыка

http://proekt-gaz.ru/forum/2-958-4

Привет интересует рабочий проект узла учета газа (шкафной) который прошел согласование с газовиками в Краснодаре
Спасибо
 


CrazyProffДата: Понедельник, 18.11.2013, 01:43 | Сообщение # 70
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 6
Репутация: 0
Город: Краснодар
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата kulmx ()
интересует рабочий проект узла учета газа (шкафной) который прошел согласование с газовиками в Краснодаре
Есть такое. Так понимаю, нужно на образец?

Некоторые тонкости проектов:
- выполнено на базе счетчиков RVG либо СГ;
- в шкафу ПУРГ - взрывозащищенный электрообогрев;
- вычислитель - ВКГ-2, с принтером и модемом;
- блоки питания токовых датчиков с встроенными барьерами искрозащиты (либо блок питания и барьеры искрозащиты) и барьер искрозащиты счетчика;
- датчики давления и перепада давления - АИР-20/М2 взрывозащищенные;
- термометр взрывозащищнный.

Варианты выполнения автоматизации:
1. Вынос шкафа с вычислителем, принтером и т. п. в отапливаемое помещение (должно быть обеспечено электроэнергией)
2. Установка вычислителя и прочей электроники в отдельной секции ПУРГ с обогревом. Необходим подвод электропитания 220 В.

Очень маловероятно - (при невозможности обеспечить ПУРГ электропитанием) согласуют и комплекс (ЕК-270), но к нему обязательно потребуют автономную систему передачи данных о газопотреблении в систему сбора данных поставщика, надо сказать, достаточно дорогостоящую.

Уточните исходные данные, поищу что-либо подходящее по условиям.
 
 
CrazyProffДата: Понедельник, 18.11.2013, 01:57 | Сообщение # 71
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 6
Репутация: 0
Город: Краснодар
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
В первом сообщении не прикрепил файл.
Это один из выполненных "в железе" ПУРГов, для примера.
Прикрепления: 4439918.jpg (119.7 Kb)
 
 
TemnolisДата: Среда, 20.11.2013, 10:34 | Сообщение # 72
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 4
Репутация: 0
Город: Казань
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Добрый день господа. 
При сдаче ТЗ на УУГ возник вопрос у проверяющего. Я должен начертить схему подключения датчика перепада (выбрал ОВЕН 200ДД) (нашел ее в паспорте к датчику) и чертеж непосредственного подключения к магистрали.  и вот тут я завис( всегда использовал ДПД встроенные в ЕК270, проблем не возникало) существуют какие нибудь нормы? расстояния от счетчика и отключающих устройств? как он вообще на чертеже выглядит. может кто нибудь поделиться примером чертежа?
 


wolfgunДата: Среда, 20.11.2013, 12:18 | Сообщение # 73
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 49
Репутация: 0
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Temnolis
Добрый день господа. При сдаче ТЗ на УУГ возник вопрос у проверяющего. Я должен начертить схему подключения датчика перепада (выбрал ОВЕН 200ДД) (нашел ее в паспорте к датчику) и чертеж непосредственного подключения к магистрали. и вот тут я завис( всегда использовал ДПД встроенные в ЕК270, проблем не возникало) существуют какие нибудь нормы? расстояния от счетчика и отключающих устройств? как он вообще на чертеже выглядит. может кто нибудь поделиться примером чертежа?

Смотри ГОСТ Р 8.740-2011
 
 
CrazyProffДата: Среда, 20.11.2013, 21:57 | Сообщение # 74
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 6
Репутация: 0
Город: Краснодар
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Temnolis ()
как он вообще на чертеже выглядит. может кто нибудь поделиться примером чертежа?
На схеме внешних соединений выглядит оно так (см. вложение 1).
На газопроводе (Ду 250, например) - см. вложение 2.
На фотографии - см. вложение 3.

Датчики перепада - АИР-ДД, но не суть важно, приборы конструктивно одинаковы.

Описываю, как делаем мы и как принимают у нас в Краснодарском крае.

К газопроводу привариваются на расстоянии 1 Ду, но не менее 85 мм до и после счетчика (фильтра) 2 отбора, (на фильтре могут быть и штатные отборы); в данном случае ШЦ-G1/2-80. На них устанавливаются на резьбе шаровые краны Ду 15 (например, 11б41п). К датчику перепада давления присоединяется вентильный блок (для отключения и проверки нуля). Как правило, вентильные блоки есть в программе поставок производителей приборов.
Импульсные линии между шаровыми кранами и вентильным блоком выполняются бесшовной трубой 14х2 (у нас, если сейсмичность 7 баллов и выше, требуют 14х3) с соединениями НСВ (НСН).
Прикрепления: 4104841.dwg (109.0 Kb) · ___250.dwg (106.0 Kb) · 7819841.jpg (194.9 Kb)


Сообщение отредактировал CrazyProff - Среда, 20.11.2013, 22:10
 
 
dub1971Дата: Понедельник, 14.04.2014, 12:03 | Сообщение # 75
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Город: Острогожск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Помогите, пожалуйста. Наше предприятие собирается приобрести вращающиеся известе-обжиговые печи (2,5x40). Про газовую горелку, с которыми они поставляются, известна лишь её марка ГРУГФ-25 и теплопроизводительность (тепловая мощность) -от 3400000 ккал/час (4МВт). Как мне узнать хотя бы приблизительно, какой часовой расход газа будет у этой горелки. "Потянет" или нет наш газопровод эти объёмы. Заранее благодарен за ответы.
 


Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Коммерческий узел учёта расхода газа
  • Страница 5 из 6
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • »
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Хостинг от uCoz