Пятница, 29.03.2024, 14:07
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 4 из 6
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • »
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Коммерческий узел учёта расхода газа
Коммерческий узел учёта расхода газа
РастыкаДата: Вторник, 12.07.2011, 15:24 | Сообщение # 46
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 457
Репутация: 10
Город: Астрахань
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Alonso, Вот, пожалуйста:
Прикрепления: 6413898.pdf (133.3 Kb)
 
 
AlonsoДата: Вторник, 12.07.2011, 16:08 | Сообщение # 47
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 64
Репутация: 0
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Спасибо большое! ) вот только не пойму
1.зачем нужен дифманометр на фильтре?
2. продувка на байпасе) у меня низкое давление наверное тоже нужно поставить?
3.Схема подключения ящика телеметрии будет выглядеть примерно так? : от корректора к ящику будет тянуться проводок? ) с автоматизацией узла учёта вообще не встречался раньше sad
4.Посоветуй пожалуйста что перед горелками ставить задвижки поставил, антивибрационные вставки тоже


Сообщение отредактировал Alonso - Вторник, 12.07.2011, 16:10
 
 
РастыкаДата: Вторник, 12.07.2011, 16:17 | Сообщение # 48
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 457
Репутация: 10
Город: Астрахань
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Alonso,
1. Дифманометр на фильтре необходим для контроля загрязнения фильтра
2. Продувка на байпасе... Посоветовали, я и сделал. Это единичный объект такой.
3. См. вложение
4. Согласно ПБ: перед горелками обязательно два ПЗК. Я ставлю газовые рампы, которые включают в себя два э/м клапана, фильтр и устройство контроля герметичности (при Вашей мощности не требуется), кран шаровой, антивибрационные вставки (опционально), манометры, также не забываем счётчики (если потребление котла более 40м3/ч)
 


РастыкаДата: Вторник, 12.07.2011, 16:18 | Сообщение # 49
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 457
Репутация: 10
Город: Астрахань
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
А вложение то и забыл... wink
Прикрепления: 6057745.pdf (266.9 Kb)
 
 
РастыкаДата: Понедельник, 10.09.2012, 14:12 | Сообщение # 50
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 457
Репутация: 10
Город: Астрахань
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Друзья, подскажите, насколько правомерны требования метрологов?
Прикрепления: 2661443.jpg (191.2 Kb)
 
 
barkДата: Понедельник, 10.09.2012, 14:18 | Сообщение # 51
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Есть еще продолжение к данным требованиям. Требования непрамомерны, но с местной ГРО еще мало кому удавалось успешно спорить.
Прикрепления: 0675679.jpg (167.8 Kb) · 8342667.jpg (349.0 Kb)
 


РастыкаДата: Понедельник, 10.09.2012, 14:28 | Сообщение # 52
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 457
Репутация: 10
Город: Астрахань
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
bark, Устно они нам согласовали установку корректора ЕК-270. А когда проект попал к ним в руки забрыкались... ВКГ-2 хотим... С АИРами. И ещё не довольны тем, что датчики температуры и давления запроектированы установленными в корпу счётчика.

Добавлено (10.09.2012, 14:28)
---------------------------------------------
bark, Продолжение - это требования к содержанию. Можно ещё как-то смириться. Но когда они указывают конкретных производителей - навязывание какое-то... Лоббирование?

 
 
proekt-gazДата: Понедельник, 10.09.2012, 14:41 | Сообщение # 53
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2119
Репутация: 34
Статус: Оффлайн
Требования незаконны в половине пунктов.
Так еще рассмешили про КубГТУ в части разработанной ими методики для проектирования измерительных комплексов учета газа. Может они ошиблись? Есть методика измерений, а вот про методику проектирования слышу впервые. Изобретатели местные wacko
 
 
РастыкаДата: Понедельник, 10.09.2012, 14:44 | Сообщение # 54
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 457
Репутация: 10
Город: Астрахань
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
proekt-gaz, Может сможем общими усилиями накидать письмо, мягка намекая метрологам о неправомерности их требований? Сильно отношения не хочется конечно с ними портить, да и прогибаться как-то неуместно...
 


barkДата: Понедельник, 10.09.2012, 14:45 | Сообщение # 55
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (Растыка)
Лоббирование?

Скорее отсталость от жизни и нежелание разбираться в чем то новом, плюс наличие устойчивого субъективного мнения относительно оборудования какого то производителя (что лучше его быть не может).
Это порой даже хуже чем лоббирование...
 
 
proekt-gazДата: Понедельник, 10.09.2012, 14:46 | Сообщение # 56
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2119
Репутация: 34
Статус: Оффлайн
Растыка, кинь им ссылку на эту тему может проще все решить в режиме живого общения.
Хотя один плюс в их "рекомендациях" нашел - датчики АИР все же неплохи. А вот ВКГ-2 это просто монстр из прошлого века который может периодически выдавать разные данные...
 
 
РастыкаДата: Понедельник, 10.09.2012, 14:56 | Сообщение # 57
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 457
Репутация: 10
Город: Астрахань
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Уже выкладывал, но ещё раз для ознакомления...

Добавлено (10.09.2012, 14:51)
---------------------------------------------
Был случай, когда в проект для нашего региона я заложил продукцию "Теплоком" как раз ВКГ. Наши метрологи рогами упёрлись, что не будут "такое" обслуживать. Принёс им письмо, что ЕСТЬ у нас организация, работающая по лицензии "Теплокома" и способная установить и обслуживать такие корректоры. Тут же всё согласовали. Может здесь так же попробовать поступить?
Кто имел дело с Краснодарскими метрологами, подсобите, пожалуйста.

Добавлено (10.09.2012, 14:54)
---------------------------------------------

Quote (proekt-gaz)
кинь им ссылку на эту тему может проще все решить в режиме живого общения.

Да как-то не так близко я с ними знаком, чтоб ссылками на форум делиться... Стесняюсь, чтоле...

Добавлено (10.09.2012, 14:56)
---------------------------------------------

Quote (proekt-gaz)
Хотя один плюс в их "рекомендациях" нашел - датчики АИР все же неплохи

По мне так куда проще приобрести полностью укомплектованный комплекс с ЕК-270 и счётчиком производства "Эльстер"
Ни в коем случае не реклама!
Прикрепления: _____50.2.019.2.doc (176.0 Kb)
 


proekt-gazДата: Понедельник, 10.09.2012, 14:59 | Сообщение # 58
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2119
Репутация: 34
Статус: Оффлайн
Quote (Растыка)
Да как-то не так близко я с ними знаком, чтоб ссылками на форум делиться

Все они люди, надо быть проще.
Quote (Растыка)
Уже выкладывал, но ещё раз для ознакомления...

Ну и читаем оглавление - "на правах рукописи" и "Памятка в помощь принятия проектных решений по реконструкции (строительству) узлов учета расхода газа, соответствующих требованиям правил учета расхода газа и правилам по метрологии ПР 50.2.019.2006". Где же тут "Методика для проектирования измерительных комплексов учета газа" как написано в Технических требованиях регионгаза?
Причем эта рукопись в принципе неплохая для новичков в проектировании узлов учета газа.
 
 
РастыкаДата: Понедельник, 10.09.2012, 15:03 | Сообщение # 59
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 457
Репутация: 10
Город: Астрахань
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
proekt-gaz, Да собственно говоря этой рукописью они Америку не открыли. Всё необходимое есть в правилах по метрологии. Как бы мне таки оставить ЕК-270, а не поддаться их доминированию и не поменять на ВКГ-2?
 
 
proekt-gazДата: Понедельник, 10.09.2012, 15:09 | Сообщение # 60
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2119
Репутация: 34
Статус: Оффлайн
Получить официальный ответ в отказе согласовать проект с указанием недостатков.
 


Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Коммерческий узел учёта расхода газа
  • Страница 4 из 6
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • »
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Хостинг от uCoz