Среда, 24.04.2024, 07:38
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 6 из 8
  • «
  • 1
  • 2
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • »
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Газовые конвекторы - законно или нет?
Газовые конвекторы - законно или нет?
DimasisДата: Понедельник, 17.01.2011, 16:04 | Сообщение # 76
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Город: Барнаул
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Замут хороший, хочу себе воткнуть. Может мы слишком суровы и давно пора применять конвекторы повсеместно!
Надо только конкретные разрешительные документы под это дело, хотя в СП 42-101-2003:
п.6.15 Для отопления помещений без центрального отопления или,если центральная система не обеспечивает эффективного отопления,рекомендуется устанавливать,в том числе в жилых помещениях,отопительное газоиспользующее оборудование радиационного и конвективнго действия(камины,калориферы,термоблоки,конвекторыы и т.д.)Устанавливаемое оборудование должно быть заводского изготовления с отводом продуктов сгорания в атмосферу.Газогорелочные устройства данного оборудования должны быть оснащены автоматикой безопасности по отключению горелок при погасании пламени и нарушения тяги в дымоходе.Помещения для установки вышеуказонного оборудования должны иметь окно с форточкой(открывающейся фрамугой) или вытяжной вентиляционный канал.Для притока воздуха в помещение с вытяжным каналом следует предусматривать приточное устройство.Размер вытяжного канала и приточного устройства определяется расчетом.
При установыке газоиспользуещего оборудования конвективного действия в жилых помещениях забор воздуха на горение должен осуществлятьсяч снаружи помещения и отвод продуктов сгорания также через стену наружу или в дымоход.

все сказано.

А какова площадь остекления должна быть, согласно СП 42-101-2003?
И вопрос, а в гараже окно, что не надо, если есть вентканал? а то сейчас стоит вопрос по согласованию проекта газоснабжения одного бокса пяти этажного гаража в кооперативе? 1 этаж, двери на улицу!
Вот Задача!

 
 
АбитуриентДата: Понедельник, 17.01.2011, 21:30 | Сообщение # 77
Группа: Абитуриент





К сожелению отсутствует единая терминология, одни называют сей аппарат газовым конвектором, другие газовым воздухонагревателем с закрытой камерой сгорания.По-видимому это одно и то же, но последнее наименование более понятно и на аппараты с закрытой камерой имеются нормативы.Немудренно, что один форумчанин подумал, что это тёмный инфракрасный излучатель, чем не газовый конвектор? Но принцип работы разный, безопасность решается поразному. Согласны?
 
 
KF-HOLDINGДата: Вторник, 15.02.2011, 00:49 | Сообщение # 78
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 38
Репутация: 3
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (Allar)
по п.5.2.3 это тоже относилось к вопросу о дер.стенах. т.к. строительная конструкция выполненная из негорючих материалов и конструкция обшитая негорючим материалом это не одно и тоже.

Согласен, что к данной фразе можно придраться, если захотеть, а особенно газовым службам, мы это учтем при обновлении документа, а так же при разработке технического регламента. Но вам это не грозит так как данный документ относиться к жилым помещениям а у Вас баня!

Сообщение отредактировал KF-HOLDING - Вторник, 15.02.2011, 01:05
 


KF-HOLDINGДата: Пятница, 25.02.2011, 12:30 | Сообщение # 79
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 38
Репутация: 3
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (Каплуновский с/голова)
Хочу установить газовые конвектора в сельском Доме культуры,зрительный зал на 300 мест.Уже слышал все МОЖНО и НЕЛЬЗЯ! КАК ПОБЕДИТЬ???

Для социальных объектов пока еще нет разработанных нормативных документов для применения газовых конвекторов, но в новом техническом регламенте точно будет. Так что на данный момент решение об установке газовых конвекторов в соц. объектах остается за местными газовыми сетями, хотя как вариант советую обратиться в наше дочернее предприятие «Газ Пром Монтаж» Воронеж, они вместе с Торгово-промышленной палатой Воронежской области осуществили данную установку в сельском клубе. Но на эту тему вам лучше поговорить сними лично www.kedrgaz.ru.

Quote (KF-HOLDING)
Энергосберегающие технологии стартуют в сельской местности
11.02.10.
День 10 февраля для жителей хутора Красный Рамонского района Воронежской области, а особенно для молодежи, стал особым. Одним из членов комитета по энергоэффективности в промышленности, АПК, ЖКХ и сфере услуг Торгово-промышленной палаты Воронежской области - компанией «Газ Пром Монтаж» - были установлены газовые конвекторы в сельском клубе. До этого времени клуб имел электрическое отопление, и из-за проблем с подачей электроэнергии в холодное время года доходило до того, что стены клуба покрывались инеем – о какой уж тут культуре может идти речь! Это первый социальный объект в России, в котором установлено современное энергосберегающее оборудование. Газовые конвекторы, которые сменили старое оборудование, не только отвечают современным требованиям безопасности и обладают высоким уровнем КПД, но и значительно экономят финансовые затраты на обеспечение тепла.
Прикрепления: 2496918.jpg (74.1 Kb)


Сообщение отредактировал KF-HOLDING - Пятница, 25.02.2011, 12:31
 
 
galДата: Понедельник, 11.04.2011, 17:36 | Сообщение # 80
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Город: Великий Новгород
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Срок действия ТС N2373-09 истек 09.02.11. На что теперь ссылаться?
 
 
ragimДата: Четверг, 21.04.2011, 16:18 | Сообщение # 81
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Уважаемый gal! Выпущено новое Техническое Свидетельство № 3187-11 от 08 февраля 2011 г. сроком действия до 08 февраля 2016 г. Пока документ не опубликован в интернете, Вы можете удостовериться в подлинности выше указаного мной документа обратившись в ФГУ ФЦС по тел. (495) 980-25-47 доб. 28148.
 


DenyttoДата: Понедельник, 31.10.2011, 18:32 | Сообщение # 82
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Город: Kiev
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Два вопроса к спецам:

1. Нежилое помещение - летняя кухня. Наружная стена - кирпич. Изнутри отделка - доска + деревянная вагонка. Хочу установить газовый конвектор. Надо ли подкладывать между деревянной вагонкой и конвектором какие-либо асбестовые листы, железо или еще что?

2. В том же нежилом помещении три прибора, а именно - газовая плита, газовая колонка и конвектор устанавливаются недалеко друг от друга, практически в одном углу (в радиусе 1,5 м). Возможно ли подключение гибкими шлангами от одного ввода через тройник или надо снаружи бить три дырки и подводить отдельно трубу к каждому прибору.

Спасибо.
Прикрепления: 9185492.jpg (39.9 Kb) · 3047992.jpg (44.4 Kb)
 
 
metagazДата: Вторник, 01.11.2011, 11:10 | Сообщение # 83
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 227
Репутация: 6
Город: Сочи
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
1. СП 42-101: "6.23 При отсутствии требований в паспортах или инструкциях заводов-изготовителей газоиспользующее оборудование устанавливают исходя из условия удобства монтажа, эксплуатации и ремонта, при этом рекомендуется предусматривать установку:
газовой плиты:
- у стены из несгораемых материалов на расстоянии не менее 6 см от стены (в том числе боковой стены). Допускается установка плиты у стен из трудносгораемых и сгораемых материалов, изолированных несгораемыми материалами (кровельной сталью по листу асбеста толщиной не менее 3 мм, штукатуркой и т.п.), на расстоянии не менее 7 см от стен. Изоляция стен предусматривается от пола и должна выступать за габариты плиты на 10 см с каждой стороны и не менее 80 см сверху;
настенного газоиспользующего оборудования для отопления и горячего водоснабжения:
- на стенах из несгораемых материалов на расстоянии не менее 2 см от стены (в том числе от боковой стены);
- на стенах из трудносгораемых и сгораемых материалов, изолированных несгораемыми материалами (кровельной сталью по листу асбеста толщиной не менее 3 мм, штукатуркой и т.д.), на расстоянии не менее 3 см от стены (в том числе от боковой стены).
Изоляция должна выступать за габариты корпуса оборудования на 10 см и 70 см сверху. Расстояние по горизонтали в свету от выступающих частей данного оборудования до бытовой плиты следует принимать не менее 10 см.
Оборудование для поквартирного отопления следует предусматривать на расстоянии не менее 10 см от стены из несгораемых материалов и от стен из трудносгораемых и горючих материалов.
Допускается установка данного оборудования у стен из трудносгораемых и сгораемых материалов без защиты на расстоянии более 25 см от стен.
При установке вышеуказанного оборудования на пол с деревянным покрытием последний должен быть изолирован несгораемыми материалами, обеспечивая предел огнестойкости конструкции не менее 0,75 ч. Изоляция пола должна выступать за габариты корпуса оборудования на 10 см."

Вот только я не в курсе, действует ли этот СП на Уураине.

2. Я бы на вашем месте сделал некое подобие газовой рампы с отдельным отключающими устройствами для каждого прибора...
Прикрепления: 5954697.png (14.6 Kb)
 
 
DenyttoДата: Среда, 02.11.2011, 09:59 | Сообщение # 84
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Город: Kiev
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
to: metagaz
спасибо.

По конвектору я сделал так:
Взял лист асбеста, который выступает за габариты конвектора на 10-12 см по бокам и на 30 см сверху. Обернул его фольгой флагман (см. фото) и прикрепил степлером к деревянной стене.
Трубу, которая идет наружу также обмотал полосой асбестоткани.
Повесил конвектор (см. фото).
Получилось довольно эстетично.
Прикрепления: 8694465.jpg (194.2 Kb) · 9050706.jpg (131.2 Kb) · 0389118.jpg (159.7 Kb)
 


DenyttoДата: Среда, 02.11.2011, 10:02 | Сообщение # 85
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Город: Kiev
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Окончательный вид см. фото.

Подключение приборов выполнил гибкими шлангами с кранами на каждый прибор, согласно рекомендаций metagaz
Прикрепления: 2405581.jpg (159.7 Kb)
 
 
metagazДата: Среда, 02.11.2011, 11:14 | Сообщение # 86
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 227
Репутация: 6
Город: Сочи
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (Denytto)
Трубу, которая идет наружу также обмотал полосой асбестоткани.

Трубу размотай. Как Вы потом ее красить будете? biggrin biggrin biggrin
 
 
karchroДата: Пятница, 25.05.2012, 15:38 | Сообщение # 87
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 342
Репутация: 10
Город: на Волге
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Конвектор в моечной кто-нибудь проектировал? Что-нибудь можете подсказать?
 


Evgen-121Дата: Понедельник, 04.06.2012, 15:14 | Сообщение # 88
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 1
Репутация: 0
Город: Шадринск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Уважаемые проектировщики! Подскажите пожалуйста, ситуация следующая: необходимо установить газовый конвектор в автомобильный гараж частного дома возможно ли это?
 
 
ЛюдмилаДата: Понедельник, 23.07.2012, 12:55 | Сообщение # 89
Группа: Абитуриент





Здравствуйте!

Живу в частном доме, у меня есть каменная печь с газовым отоплением, хочу заменить ее на чугунный камин с топкой под газовое отопление. В доме три комнаты 30 м2, 15м2, 20м2, 25м2 и кухня 20м2 высота стен 3м. Посоветуйте газовый камин какой модели мне подойдет лучше и его минимальная цена. Конвекторы меня тоже заинтересовали, хотелось бы узнать их стоимость и порекомендуйте наиболее приемлемые модели для дома такой планировки как у меня...

Пыталась связаться с kf-holding, но на мои многочисленные запоросы по электронной почте никто не отвечает.
Кто-нибудь знает где можно найти цены на газовые конвекторы и камины? Существуют ли газовые камины и конвекторы российского производства и их минимальная цена? Подскажите пожалуйста!!

Я проживаю в Ставропольском крае и хотелось бы узнать, кто в этом или соседних регионах профессионально занимается поставкой газового отопительного оборудования, так как в интернете найти что-то серьезное сложно.

Жду с нетерпением, в доме затеяли ремонт, теперь все упирается в отопление...
 
 
АбитуриентДата: Понедельник, 24.12.2012, 16:56 | Сообщение # 90
Группа: Абитуриент





Доброго дня. Вот приплыли с проблемкой. Стоял у нас конвектор на веранде,к ней осенью пристроились и сделали одну большую кухню. Конвектор был установлен знакомым к трубе запланированной,но не эксплуатируемой и к стене оббитой досками. По нуждам будем его переносить на другую стену(в интерьер на этой стене конвектор не вписывается).
Но вот сегодня пришел проверяющий и написал нам предписание на 10 дней для оформления этого конвектора.
Завтра поеду в их контору,но хотелось бы услышать к чему мне готовится surprised
 


Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Газовые конвекторы - законно или нет?
  • Страница 6 из 8
  • «
  • 1
  • 2
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • »
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Хостинг от uCoz