Гидравлический расчет газопроводов
|
|
Tohafoot | Дата: Понедельник, 23.09.2013, 11:02 | Сообщение # 136 |
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 1
Репутация: 0
Город: Южно-Сахалинск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Подскажите, пожалуйста, верно ли данное утверждение: cогласно СП 42-101-2003 п.3.21-п.3.40 при расчете гидравлики, в формулах, где присутствует Q0 - расход приведен в нормальных условиях (нм3/ч). А для вычисления скорости потока 4Q/3,14*d^2*3600, Q-приведен в рабочих м3/ч. (=0,1*Q0/pабс).? Спасибо
|
|
|
|
jproekt | Дата: Четверг, 26.09.2013, 10:32 | Сообщение # 137 |
Помощник ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 481
Репутация: 29
Город: Санкт-Петербург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Tohafoot, все же написано, вот и картинка: Скорость можно выразить и рассчитать хоть через Qн, хоть через Qр - без разницы
Сообщение отредактировал jproekt - Четверг, 26.09.2013, 10:34 |
|
|
|
nadya-0709 | Дата: Вторник, 25.03.2014, 08:27 | Сообщение # 138 |
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Репутация: 0
Город: Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Помогите пожалуйста...надо подвести газопровод до котла мощностью 120 кВт давление на вводе в теплогенераторную 180мбар на вводе стоит КТЗ, КЭГ -длина до котла 5 метров. Какого бы диаметра заложили газопровод. Рабочее давление котла 200 мбар ( по паспорту) критическое 130. Заранее спасибо. Добавлено (25.03.2014, 08:27) --------------------------------------------- давление на вводе в теплогенераторную 18мбар на вводе стоит КТЗ, КЭГ -длина до котла 5 метров. Какого бы диаметра заложили газопровод. Рабочее давление котла 20 мбар ( по паспорту) критическое 13. Заранее спасибо. Вот так будет правильнее.
|
|
|
|
Ivan_Yuryevich | Дата: Вторник, 25.03.2014, 10:04 | Сообщение # 139 |
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 246
Репутация: 6
Город: Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата nadya-0709 ( ) давление на вводе в теплогенераторную 18мбар на вводе стоит КТЗ, КЭГ -длина до котла 5 метров. Какого бы диаметра заложили газопровод. Рабочее давление котла 20 мбар ( по паспорту) критическое 13. Заранее спасибо. Вот так будет правильнее. Самое главное, расход газа котлом не указали, или его мощность...
|
|
|
|
nadya-0709 | Дата: Вторник, 25.03.2014, 10:07 | Сообщение # 140 |
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Репутация: 0
Город: Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Смотрим выше мощность котла 120 кВт
|
|
|
|
Ivan_Yuryevich | Дата: Вторник, 25.03.2014, 10:16 | Сообщение # 141 |
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 246
Репутация: 6
Город: Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата Ivan_Yuryevich ( ) Смотрим выше мощность котла 120 кВт Не доглядел...) При Вашем давлении на вводе - 18 мбар и мощности котла 120 кВт внутренний диаметр газопровода будет примерно равен 2,66 см....
|
|
|
|
nadya-0709 | Дата: Вторник, 25.03.2014, 10:22 | Сообщение # 142 |
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Репутация: 0
Город: Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Просадки не будет при запуске??? что то очень хочется побольше диаметр заложить.
|
|
|
|
Ivan_Yuryevich | Дата: Вторник, 25.03.2014, 10:41 | Сообщение # 143 |
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 246
Репутация: 6
Город: Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата nadya-0709 ( ) Просадки не будет при запуске??? что то очень хочется побольше диаметр заложить. Думаю если заложите трубу Ду32, вам хватит за глаза...
|
|
|
|
balanoff | Дата: Вторник, 25.03.2014, 11:42 | Сообщение # 144 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 190
Репутация: 17
Город: Центральный регион Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Если труба практически без КМС, то 32-й трубы достаточно. Если кроме котла нет других мелких потребителей (газовая плита), то лучше поставить 16-й счетчик, а не 10-й.
Сообщение отредактировал balanoff - Вторник, 25.03.2014, 11:54 |
|
|
|
nadya-0709 | Дата: Вторник, 25.03.2014, 12:03 | Сообщение # 145 |
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Репутация: 0
Город: Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Что такое КМС?
|
|
|
|
balanoff | Дата: Вторник, 25.03.2014, 13:02 | Сообщение # 146 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 190
Репутация: 17
Город: Центральный регион Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Наверно правильнее было бы написать - местных сопротивлений (краны, отводы и т.д.), а не КМС. КМС - коэффициенты местных сопротивлений, используются при расчете внутреннего газопровода.
|
|
|
|
масюня | Дата: Среда, 11.06.2014, 16:15 | Сообщение # 147 |
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Репутация: 0
Город: Горловка Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Скажите а как расчитывать участок от врезки в среднее давление до входа в котельную, хочу составить себе програмку в экселе, но не могу однозначно решить по какой методике посчитать, платных программ то много а наше начальство никогда их не купит(((((((( помогите разобраться!
|
|
|
|
xxxPahanxxx | Дата: Четверг, 12.06.2014, 20:09 | Сообщение # 148 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Репутация: 0
Город: Таруса Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Всем доброго времени суток. Подскажите, с чего начать и чем закончить гидравлический расчет кольцевой сети??? 2 года избегал его, и вот отвертеться не удалось... Исходные данные: 2 источника (труба Ду225мм, и 110мм) 930 м3/ч на весь поселок, 150 потребителей, расположены равномерно по всему поселку (типовая малоэтажная застройка ~6м3/ч на дом). Набросал схему... и все... куда че дальше не представляю..((((
|
|
|
|
масюня | Дата: Четверг, 12.06.2014, 23:26 | Сообщение # 149 |
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Репутация: 0
Город: Горловка Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Здравствуйте, а вы увязали диаметры с допустимыми потерями давления?
|
|
|
|
knmdk | Дата: Суббота, 14.06.2014, 05:00 | Сообщение # 150 |
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 199
Репутация: 12
Город: ... Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата масюня ( ) Скажите а как расчитывать участок от врезки в среднее давление до входа в котельную, хочу составить себе програмку в экселе, но не могу однозначно решить по какой методике посчитать, платных программ то много а наше начальство никогда их не купит(((((((( помогите разобраться! Сварганьте свой расчет в Excel, методика и формулы изложены в СП. Тупиковые участки считать можно вполне сносно. Хотя лучше сами себе купите лицензию, стоит всего ~30 тыс руб, а считать гораздо удобнее. Цитата xxxPahanxxx ( ) Всем доброго времени суток. Подскажите, с чего начать и чем закончить гидравлический расчет кольцевой сети??? 2 года избегал его, и вот отвертеться не удалось... Исходные данные: 2 источника (труба Ду225мм, и 110мм) 930 м3/ч на весь поселок, 150 потребителей, расположены равномерно по всему поселку (типовая малоэтажная застройка ~6м3/ч на дом). Набросал схему... и все... куда че дальше не представляю..(((( Начать с того, что 0,002 МПа на врезке все же не фонтан, маловато. Продолжить тем, что закольцовка сети ни к какому увеличению давления не приведет (и без крайней необходимости представляет собой пустую трату денег). Целесообразно будет разбить все кольца, затем разъединить сеть на две и посчитать каждую доступным методом (хоть "по старинке", хоть в спец. ПО). Все равно 1 ГРПШ в случае отказа второго с нагрузкой закользованной сети в пиковый момент не справится. В результате на отключающих устройствах и трубах заметно сэкономите, да и сам расчет лечге осуществить.
|
|
|
|