ТУТ просто может нехватить места ...Текст сообщения превышает допустимый лимит
Это алгоритм расчёта из моего дипломного приекта
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ СЕТИ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ
1 расчет предварительного потокораспределения в газовой сети низ-
кого давления.
При известных значениях площади застройки по формуле определяем
Удельный расход газа на застройку населенного пункта:
Q = Q / м3/га. * ч (1)
Расходы газа по жилым кварталам:
QF=(QГРП/ΣКВ)*FКВI м3/ч (2)
где площадь каждого квартала.
Q1= м3/ч
Q2= м3/ч
Далее вычисляем удельные путевые расходы по каждой зоне
q =
где Пi – периметр газопровода, питающего зону;
Q - сумма Q по кварталам, входящим в зону, см. формулу (2)
ПI= 1310+1395+215+410=3330 (м)
ПII= 110+215+825+1580+1752905 (м)
qI = 1531,7/3330=0,4599 м3/ч•м
qII= 1445,9/2905=0,4977 м3/ч•м
Распределение потребления газа по жилым зонам
Таблица 1
Показатель
зоны Нумерация зоны
FІ FІІ
Qi , м/ч 1531,7 1445,9
Пi , м 3330 2905
qi , м/ч*м 0,4599 0,4977 Определяем путевые расходы по формуле
Q = q • l м3/ч
где q - удельные путевые расходы участков, м3/ч, вычисляемые как сумма путевых расходов зон, питаемых от данного участка
q =q 1-2 = q3-2 =q1-3 =q 1-8=0.4599
q =q 3-4 = q 4-5 =q 4-6=q6-7=q6-5=0.4977
lrk – длина участка, м.
Q =602.4 м3/ч Q =54.7 м3/ч
Q =641.5 м3/ч Q =107 м3/ч
Q =98.9 м3/ч Q =410.6 м3/ч
Q =188.6 м3/ч Q =786.4 м3/ч
Q =87 м3/ч
Результаты расчётов заносим в таблицу 2
В качестве проверки правильности вычислений используются условие, точность выполнения которого не выше 1% = QГ.Р.П.
Невязка : *100%<±1% (4)
*100%=-0.0005%
Путевые расходы участков распределительной сети Таблица 2
Показатель
участка Нумерация участка
1-2 3-2 1-3 1-8 3-4 4-5 4-6 6-5 6-7
Lrk , м 1310 1395 215 410 110 215 825 1580 175
Qrk, м/ч 602.4 641.5 98.9 188.6 54.7 107 410.6 786.4 87
Добавлено (11.05.2009, 22:52)
---------------------------------------------
2 Определение гидравлических потерь давления на участках сети.
Располагаемый перепад давления на распределительную уличную сеть низкой ступени давления составляет, согласно п.з. приложения 5[2], не более 1200 Па. В качестве расчетной величины принимается значение ∆Р за вычетом
10% потерь давления на местных сопротивлениях, то есть.
∆Рс=1200 – 10%=1080 Па
Средний гидравлический уклон главного направления, Па/м, и гидравли –
ческие уклоны участков равны между собой и вычисляются по формуле
R= , Па/м (6)
где l- длина расчетного направления от толчки питания до токи схода или конечного узла, м.
По формуле 3.1 вычисляем гидравлический уклон по всем возможным
Направлениям
R1-2= =0,82 R6-7= 3,82
R1-3-2=
R1-8=
R3-4-5= =2,87
R4-6-5= 0,26
R6-7= 2,31
Далее необходимо сделать проверку, т.е. по любому возможному направлению должен полностью срабатывать перепад давления
, с точностью 1%
где , Па
Р1-2=0,82*1310=1074,2 P4-5=2,88*215=619,05
Р3-2=0,67*1395=934,65 P4-6=0,26*825=214,5
Р1-3=0,67*215=144,05 P6-5=0,26*1580=410,8
Р1-8=2,63*410=1078,3 P6-7=2,31*175=404,25
Р3-4 =2,88*110=316,8
Возможно невязка 1%, т.е.
по направлению 1-3-4-5
Аналогично были рассчитаны все остальные направления невязка не превысила 1%
РЕЗУЛЬТТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАСЧЁТА СВОДИМ В ТАБЛИЦУ 3
№ участка
Длина участка L,м
Расчётный расход участка Q,м3/ч
Гидравлический уклон участка R, Па/м
Диаметр участка dH S,мм
Перепад давлений
Фактически удельные потери участка Rф, Па
Фактический перепад давления
№ кольца
Процент окончательной невязки кольца
Для остальных узлов вычерчиваем схему с направлениями потоков и составлением уравнения равновесия узла по первому закону Кирхгофа:
Узел 6
Узе4
Узел 3
Узел 1
Проверку правильности расчётов вычисляем по формуле:
(8)
4 Увязка распределительной газовой сети низкого давления.
Гидравлический расчёт многокольцевых газовых сетей включает гидравлическую увязку колец и определения давления в узлах сети на расчётном режиме газопотребления. По номограмме приложения 1(4) для каждого участка определяем диаметр газопровода и фактические удельные потери Rф по расчётному расходу на участке.Qrk и гидравлическому уклону Rrk.
Для каждого участка определяем потери давления по формуле.
∆Рф =Рф* li, Па (9)
В результате увязки сети должен выполняется второй закон Кирхгофа для всех элементарных колец:
Σ∆Р=0, Па (10)
Согласно (8) и (9) имеем:
∆Р ∆Р
∆Р ∆Р
∆Р ∆Р
∆Р ∆Р
∆Р
Допускается остаточная увязка по кольцу не превышающая 10%, то есть:
δРк= (11)
где nk-количество участков кольца;
Вычисляем контурные невязки по каждому кольцу по формуле
∆Р= , Па (12)
І кольцо
следовательно δРкІ :
ІІ кольцо
следовательно δРкІІ:
Результаты вычисления заносим в таблицу (3)
А ВОТ СРЕДНЯЯ СТУПЕНЬ ДАВЛЕНИЯ СЧИТАЕТСЯ ЕЩЁ ЛЕГЧЕ.
Добавлено (11.05.2009, 22:54)
---------------------------------------------
аЧИПЯТКИ....