TohafootДата: Понедельник, 23.09.2013, 11:02 | Сообщение # 136
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 1
Репутация: 0
Город: Южно-Сахалинск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Подскажите, пожалуйста, верно ли данное утверждение: cогласно СП 42-101-2003 п.3.21-п.3.40 при расчете гидравлики, в формулах, где присутствует Q0 - расход приведен в нормальных условиях (нм3/ч). А для вычисления скорости потока 4Q/3,14*d^2*3600, Q-приведен в рабочих м3/ч. (=0,1*Q0/pабс).? 
Спасибо
 
 
jproektДата: Четверг, 26.09.2013, 10:32 | Сообщение # 137
Помощник ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 481
Репутация: 29
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Tohafoot, все же написано, вот и картинка:
Скорость можно выразить и рассчитать хоть через Qн, хоть через Qр - без разницы wink
Прикрепления: 0663285.jpg (80.6 Kb)


Сообщение отредактировал jproekt - Четверг, 26.09.2013, 10:34
 
 
nadya-0709Дата: Вторник, 25.03.2014, 08:27 | Сообщение # 138
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Репутация: 0
Город:
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Помогите пожалуйста...надо подвести газопровод до котла мощностью 120 кВт давление на вводе в теплогенераторную 180мбар на вводе стоит КТЗ, КЭГ -длина до котла 5 метров. Какого бы диаметра заложили газопровод. Рабочее давление котла 200 мбар ( по паспорту) критическое 130. Заранее спасибо.

Добавлено (25.03.2014, 08:27)
---------------------------------------------
давление на вводе в теплогенераторную 18мбар  на вводе стоит КТЗ, КЭГ -длина до котла 5 метров. Какого бы диаметра заложили газопровод. Рабочее давление котла 20 мбар ( по паспорту) критическое 13. Заранее спасибо. 
Вот так будет правильнее.

 


Ivan_YuryevichДата: Вторник, 25.03.2014, 10:04 | Сообщение # 139
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 246
Репутация: 6
Город: Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата nadya-0709 ()
давление на вводе в теплогенераторную 18мбар  на вводе стоит КТЗ, КЭГ -длина до котла 5 метров. Какого бы диаметра заложили газопровод. Рабочее давление котла 20 мбар ( по паспорту) критическое 13. Заранее спасибо. Вот так будет правильнее.
Самое главное, расход газа котлом не указали, или его мощность...
 
 
nadya-0709Дата: Вторник, 25.03.2014, 10:07 | Сообщение # 140
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Репутация: 0
Город:
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Смотрим выше мощность котла 120 кВт
 
 
Ivan_YuryevichДата: Вторник, 25.03.2014, 10:16 | Сообщение # 141
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 246
Репутация: 6
Город: Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Ivan_Yuryevich ()
Смотрим выше мощность котла 120 кВт

Не доглядел...)
При Вашем давлении на вводе - 18 мбар и мощности котла 120 кВт внутренний диаметр газопровода будет примерно равен 2,66 см....
 


nadya-0709Дата: Вторник, 25.03.2014, 10:22 | Сообщение # 142
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Репутация: 0
Город:
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Просадки не будет при запуске??? что то очень хочется побольше диаметр заложить.
 
 
Ivan_YuryevichДата: Вторник, 25.03.2014, 10:41 | Сообщение # 143
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 246
Репутация: 6
Город: Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата nadya-0709 ()
Просадки не будет при запуске??? что то очень хочется побольше диаметр заложить.
Думаю если заложите трубу Ду32, вам хватит за глаза...
 
 
balanoffДата: Вторник, 25.03.2014, 11:42 | Сообщение # 144
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 190
Репутация: 17
Город: Центральный регион
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Если труба практически без КМС, то 32-й трубы достаточно. Если кроме котла нет других мелких потребителей (газовая плита), то лучше поставить 16-й счетчик, а не 10-й.

Сообщение отредактировал balanoff - Вторник, 25.03.2014, 11:54
 


nadya-0709Дата: Вторник, 25.03.2014, 12:03 | Сообщение # 145
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Репутация: 0
Город:
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Что такое КМС?
 
 
balanoffДата: Вторник, 25.03.2014, 13:02 | Сообщение # 146
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 190
Репутация: 17
Город: Центральный регион
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Наверно правильнее было бы написать - местных сопротивлений (краны, отводы и т.д.), а не КМС. КМС - коэффициенты местных сопротивлений, используются при расчете внутреннего газопровода.
 
 
масюняДата: Среда, 11.06.2014, 16:15 | Сообщение # 147
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Репутация: 0
Город: Горловка
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Скажите а как расчитывать участок от врезки в среднее давление до входа в котельную, хочу составить себе програмку в экселе, но не могу однозначно решить по какой методике посчитать, платных программ то много а наше начальство никогда их не купит(((((((( помогите разобраться!
 


xxxPahanxxxДата: Четверг, 12.06.2014, 20:09 | Сообщение # 148
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Репутация: 0
Город: Таруса
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Всем доброго времени суток. Подскажите, с чего начать и чем закончить гидравлический расчет кольцевой сети??? 2 года избегал его, и вот отвертеться не удалось... killed   Исходные данные: 2 источника (труба Ду225мм, и 110мм) 930 м3/ч на весь поселок, 150 потребителей, расположены равномерно по всему поселку (типовая малоэтажная застройка ~6м3/ч на дом).  Набросал схему... и все... куда че дальше не представляю..((((
Прикрепления: -Model.pdf (15.0 Kb)
 
 
масюняДата: Четверг, 12.06.2014, 23:26 | Сообщение # 149
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Репутация: 0
Город: Горловка
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Здравствуйте, а вы увязали диаметры с допустимыми потерями давления?
 
 
knmdkДата: Суббота, 14.06.2014, 05:00 | Сообщение # 150
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 199
Репутация: 12
Город: ...
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата масюня ()
Скажите а как расчитывать участок от врезки в среднее давление до входа в котельную, хочу составить себе програмку в экселе, но не могу однозначно решить по какой методике посчитать, платных программ то много а наше начальство никогда их не купит(((((((( помогите разобраться!
Сварганьте свой расчет в Excel, методика и формулы изложены в СП. Тупиковые участки считать можно вполне сносно. Хотя лучше сами себе купите лицензию, стоит всего ~30 тыс руб, а считать гораздо удобнее.
Цитата xxxPahanxxx ()
Всем доброго времени суток. Подскажите, с чего начать и чем закончить гидравлический расчет кольцевой сети??? 2 года избегал его, и вот отвертеться не удалось...   Исходные данные: 2 источника (труба Ду225мм, и 110мм) 930 м3/ч на весь поселок, 150 потребителей, расположены равномерно по всему поселку (типовая малоэтажная застройка ~6м3/ч на дом).  Набросал схему... и все... куда че дальше не представляю..((((
Начать с того, что 0,002 МПа на врезке все же не фонтан, маловато. Продолжить тем, что закольцовка сети ни к какому увеличению давления не приведет (и без крайней необходимости представляет собой пустую трату денег). Целесообразно будет разбить все кольца, затем разъединить сеть на две и посчитать каждую доступным методом (хоть "по старинке", хоть в спец. ПО). Все равно 1 ГРПШ в случае отказа второго с нагрузкой закользованной сети в пиковый момент не справится. В результате на отключающих устройствах и трубах заметно сэкономите, да и сам расчет лечге осуществить.
 