| airat185 | Дата: Пятница, 17.07.2026, 08:49 | Сообщение # 1 |
Опытный проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 82
Репутация: 0
Город: Казань Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Доброго времени суток. Нужна консультация. Вопросвот в чем. Заказчик просит рассмотреть возможность установки защитного футляра из стеклопластикового футляра ЗФГТ. Футляр хотят одень насуществующий стальной футляр Ø 530 мм. Ссылаются то, что демонтаж существующего футляра требует остановки действующего газопровода, что связано с прекращением газоснабжения потребителей и дополнительными рисками при производстве работ. Данный футляр проложен при пересечении с автодорогой которую будут реконструировать. Заранее спасибо за ответы.
|
| |
|
|
| gaspar | Дата: Пятница, 17.07.2026, 13:10 | Сообщение # 2 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3678
Репутация: 293
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата airat185 (  ) Заранее спасибо за ответы. Приветствую коллега. Решение одеть "футляр на футляр" плохое. Если газопровод стальной, то демонтировать старый футляр не должно представлять сложности, разве что есть сложности в организации движения. Но для точного ответа нужна дополнительная информация: - материал рабочего газопровода (ПЭ или СТ), - давление в газопроводе, - длина существующего футляра, его глубина, - длина нового футляра - есть ли пересекаемые коммуникации на участке предполагаемого газопровода - как обеспечена ЭХЗ существующего футляра Приветствуется топоплан в личку
Добавлено (17.07.2026, 15:19) --------------------------------------------- Если газопровод стальной, то при резке старого футляра максимум, что повредится - изоляция газопровода, но это легко поправимо. При длине старого стального футляра более 10 метров - должна быть обеспечена его ЭХЗ (через блок совместной защиты или протекторами). Стальной газопровод - наверняка под защитой ЭХЗ и оставлять в межтрубном пространстве старый футляр - в этом случае плохо. Одеть футляр на футляр постараться конечно можно, если они идентичны по длине, но я так понял новый футляр длиннее. А этом уже вопрос герметизации концов футляра, установки опорных колец, которые идут в комплекте и т.п. То есть стеклопластиковый футляр в данном случае будет только "на заказ", и потом нужно ювелирно его одеть отцентровать. Ещё много нюансов которых описывать тут нет времени. У нас был в практике один раз объект, проектировщики в котором одели стеклопластиковый футляр на футляр ф273 (газопровод был в.д 219). По итогу после вскрытия газопровода срезали футляр и одели стеклопластиковый футляр на рабочий газопровод. По итогу 1. Стальной футляр срезать, проверить изоляцию газопровода, при необходимости её подлатать, одеть стеклопластиковый футляр - приоритетное лучшее решение. 2. Переложить газопровод ст 325 в ПЭ 315 с футляром ПЭ 500х45,4 (если действующий газопровод без ЭХЗ) или переложить в стали ф325 в футляре ПЭ500 . Минус решения - врезка (цена, спецплан, отключение потребителей) 3. Если хочется икать, когда вас будут вспоминать "добрым словом" монтажники и заодно с ними заказчик, когда будут одевать футляр на футляр - дерзайте.
Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 17.07.2026, 15:22 |
| |
|
|