Суббота, 07.03.2026, 07:21
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
КТЗ вернулся?
a1exДата: Четверг, 05.03.2026, 09:47 | Сообщение # 1
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Репутация: 2
Город: СССР
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
КТЗ вернулся!?

ГОСТ Р 58095.0-2018 п. 5.3.8 указано, что для объектов сдавлением газа до 0,003 МПа установка КТЗ не требуется.
Но ГОСТ Р 58095.0-2018 поменяли на ГОСТ Р 58095.0-2024 и
теперь этого пункта нет
приказ Ростехнадзора 531 от 15.12.2020 и там есть п.45 где
пожар есть причина
45.Аварийное отключение газопроводов должно производиться
в случаях разрыва сварных стыков, коррозионных и механических повреждений
газопровода и арматуры с выходом газа, а также при взрыве, пожаре,
непосредственно угрожающих газопроводам и газоиспользующему оборудованию.

СП 402.1325800.2018
8.3 Газифицированные помещения одноквартирных, блокированных и
многоквартирных жилых домов должны оснащаться системами контроля загазованности
(по метану и оксиду углерода) в соответствии с требованиями СП 62.13330,СП 7.13130.
В помещениях с газовыми теплогенераторами также следует предусматривать
термозапорный клапан по ГОСТ Р 52316.
 
Кто ставит КТЗ в проектах? нужно или нет?
 
 
gasparДата: Четверг, 05.03.2026, 10:54 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3672
Репутация: 293
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата a1ex ()
Кто ставит КТЗ в проектах? нужно или нет?
В многоквартирных домах ставим. В нежилом фонде - нет

Добавлено (05.03.2026, 10:56)
---------------------------------------------

Цитата a1ex ()
приказ Ростехнадзора 531 от 15.12.2020
При пожаре подачу газа может отключить электромагнитный клапан - его дополнительно коммутируют с охранно-пожарной сигнализацией на закрытие
 
 
a1exДата: Четверг, 05.03.2026, 11:27 | Сообщение # 3
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Репутация: 2
Город: СССР
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Гаспар а можете скинуть проект, хотелось бы глянуть как Вы реализовываете в проекте коммутацию с охранно-пожарной сигнализацией. Спасибо!
 