безопасное расстояние
скемДата: Четверг, 26.07.2018, 11:45 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Город: альметьевск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Столкнулся с такой ситуацией, газопровод среднего давления в месте где установлена задвижка через забор(другой организации)стоит КТПН 10/0,4
кВ(РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ НИМИ НЕ БОЛЕЕ 1,5 МЕТРА!) какое расстояние должно
быть от газопровода среднего давления до КТПН 10/0,4 кВ. Заранее
спасибо.
 
 
zorik2Дата: Четверг, 26.07.2018, 12:29 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4029
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Газопровод подземный ПУЭ 7 п.2.5.288
 
 
MutusДата: Среда, 12.09.2018, 16:38 | Сообщение # 3
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 167
Репутация: 1
Город: Рио де жанейро
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Доброго дня, уважаемые.
Вопрос такой: есть банный комплекс из деревянных бань и деревянных корпусов (1-2 этажа) и одного АБК (пеноблок с фасадом из металлического сайдинга). Наложит ли дополнительные требования на противопожарные расстояния между АБК и другими строениями устройство встроенной котельной 500 кВт в АБК?
 


zorik2Дата: Среда, 12.09.2018, 18:29 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4029
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
СП 281.1325800.2016 п.4.12;4.13; 4.14; 5.6; 5.7. 5.12 и т.д
 
 
MutusДата: Четверг, 13.09.2018, 11:31 | Сообщение # 5
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 167
Репутация: 1
Город: Рио де жанейро
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
zorik2, 500 кВт же в моем случае, т.е. под СП 89 попадает, мне кажется...
 
 
barkДата: Четверг, 13.09.2018, 11:55 | Сообщение # 6
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Mutus ()
СП 89 попадает, мне кажется...
требования СП 89.13330 не распространяются на АИТ (встроенные, пристроенные, крышные). На форуме недавно размещали новый СП на АИТ:
http://proekt-gaz.ru/forum/2-5409-1
 


zorik2Дата: Четверг, 13.09.2018, 13:36 | Сообщение # 7
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4029
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата bark ()
zorik2, 500 кВт же в моем случае, т.е. под СП 89 попадает, мне кажется...
http://www.pogaranet.ru/qa/769.html
 
 
MutusДата: Четверг, 13.09.2018, 13:56 | Сообщение # 8
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 167
Репутация: 1
Город: Рио де жанейро
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
zorik2bark, спасибо

Добавлено (13.09.2018, 15:13)
---------------------------------------------
Ткните, пожалуйста - где сейчас прописаны противопожарные расстояния.
В новой редакции ФЗ 123 этих таблиц уже нет. Либо как приходить к этим расстояниям.
Спасибо заранее.

 
 
zorik2Дата: Четверг, 13.09.2018, 16:06 | Сообщение # 9
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4029
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Mutus ()
Ткните, пожалуйста - где сейчас прописаны противопожарные расстояния.В новой редакции ФЗ 123 этих таблиц уже нет. Либо как приходить к этим расстояниям.
Спасибо заранее.
Если разговор идет о табл.11 ФЗ 123 то надо смотреть СП 4.13130.2013 (с изм. 2017)  4 раздел. 
http://www.mchs.gov.ru/document/3743528
 


MutusДата: Четверг, 13.09.2018, 16:15 | Сообщение # 10
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 167
Репутация: 1
Город: Рио де жанейро
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Оно!
Спасибо вам в очередной раз)

Добавлено (13.09.2018, 16:24)
---------------------------------------------
А к чему отнести деревянный забор (такой частокол из вертикальных деревянных бревен) с точки зрения пожарной опасности?
В распространении пожара он, в случае чего, будет принимать явно активное участие.

 
 
zorik2Дата: Четверг, 13.09.2018, 18:05 | Сообщение # 11
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4029
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Откуда забор взялся у бани? В нормах нет что бы бани огораживать забором. Вообще нормируются расстояние между зданиями и сооружениями по СП 42.13330.2016 и по СП 4.13130(с изм. 2017) по минимальному расстоянию при степени огнестойкости и классе конструктивной пожарной опасности
раздел 4 табл.1
  
http://docs.cntd.ru/document/456054209

 
 
MutusДата: Пятница, 14.09.2018, 08:19 | Сообщение # 12
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 167
Репутация: 1
Город: Рио де жанейро
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Вкратце ситуация у меня такая: комплекс из нескольких бань-жилых корпусов ((1-2) этажа, срубы) огорожен забором-частоколом из вертикальных бревен высотой 2м и ф100мм, примерно. 
На территории есть АБК (не сруб), в нем уже есть 2 котла по 40кВт, сейчас делают открытый бассейн на территории, для него нужно тепло. 
Есть 2 варианта: установка двух котлов на 500 кВт в существующем АБК, но от соседнего сруба 8м, а от деревянного забора 5м, либо установка блочной котельной - за забором рядом с АБК (существующие сети идут в АБК). Модульная котельная вообще уже куплена, с избыточной мощностью даже, но заказчику куда ее установить в другое место есть, в случае чего. Купить котлы во встроенную котельную он тоже готов.
В обоих вариантах есть и преимущества и изъяны, традиционно)
 


MutusДата: Четверг, 20.09.2018, 15:40 | Сообщение # 13
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 167
Репутация: 1
Город: Рио де жанейро
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Полностью с вами согласен. Спасибо.
Первый вариант я не принял, т.к. по факту расстояние между существующей котельной и ближайшим срубом оказалось 7,1 м. Даже при обработке хим.составом, повышающим огнестойкость, этого расстояния недостаточно - на мой взгляд.
Поэтому принял вариант 2 - с модульной котельной. До неё от ближайшего сруба получается, примерно, 11 метров - думаю, это уже более менее приемлемо. +укажу обработать составом и ближайший сруб и существующее деревянное ограждение - для увеличения степени огнестойкости.
 
 
zorik2Дата: Четверг, 20.09.2018, 16:45 | Сообщение # 14
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4029
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Mutus ()
Поэтому принял вариант 2 - с модульной котельной. До неё от ближайшего сруба получается, примерно, 11 метров - думаю, это уже более менее приемлемо. +укажу обработать составом и ближайший сруб и существующее деревянное ограждение - для увеличения степени огнестойкости.
Всё нормально!
 
 