Не требуется разр-ие на строит-во, то и не нужна экспертиза?
|
|
gaspar | Дата: Воскресенье, 10.12.2017, 10:50 | Сообщение # 31 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата 230686tigr ( ) По времени не долго от 1 до 5 дней!по цене от 5050 до 17100 в зависимости от устанавливаемого узла учета расхода газа от 5050 до 17100? !Ёшкин кот - дак это даже больше стоимости проекта!. У нас в ТУ Газпрома нет таких требований. ВК-G4Т допускаются. Теперь мне очевидно, что в вашем регионе просто зарабатывает кто-то на заказчиках приличные суммы. Мне вот интересно даже стало, а что пишут в этой экспертизе к примеру про счетчик ВК G4? Что он мягкий и нежный?
|
|
|
|
230686tigr | Дата: Воскресенье, 10.12.2017, 12:51 | Сообщение # 32 |
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 64
Репутация: 4
Город: Б Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата gaspar ( ) Мне вот интересно даже стало, а что пишут в этой экспертизе к примеру про счетчик ВК G4? Что он мягкий и нежный? Что данный счетчик не может обеспечить передачу информации об объемах потребления газа с узлов учета поставщику газа по средствам телеметри!
|
|
|
|
gaspar | Дата: Воскресенье, 10.12.2017, 15:12 | Сообщение # 33 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата 230686tigr ( ) то данный счетчик не может обеспечить передачу информации об объемах потребления газа с узлов учета поставщику газа по средствам телеметри! Мочите зажравшихся газпромовцев. УФАС, прокуратура, суд.... Не знаю...... Это беспредел.
|
|
|
|
230686tigr | Дата: Воскресенье, 10.12.2017, 15:26 | Сообщение # 34 |
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 64
Репутация: 4
Город: Б Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Мы все равно скоро закрываемся так что пусть кто-то другой занимается!
|
|
|
|
gaspar | Дата: Воскресенье, 10.12.2017, 15:42 | Сообщение # 35 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата 230686tigr ( ) Мы все равно скоро закрываемся так что пусть кто-то другой занимается! Почему так? Работы нет?
|
|
|
|
230686tigr | Дата: Воскресенье, 10.12.2017, 22:10 | Сообщение # 36 |
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 64
Репутация: 4
Город: Б Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Работа вроде есть!специалистов нет для включения в реестр! Добавлено (10.12.2017, 16:00) --------------------------------------------- Я сделал более 100 проектов на теплогенераторные и котельные, а также + газопроводы и частные дома, но в своё время по личным обстоятельствам не закончил вышку!я конечно понимаю что вышка нужна, но количество объектов которые я выполнил не катируется жаль конечно! Добавлено (10.12.2017, 16:02) --------------------------------------------- А специалистов у нас в городе с высшим профильным образованием и ещё со стажем вообще не найти! Добавлено (10.12.2017, 16:03) --------------------------------------------- Хотя я бы с радостью ещё поработал! Добавлено (10.12.2017, 22:10) --------------------------------------------- А всё таки завтра поеду в Газпром подготовил обоснования думаю отстаять свою точку зрения!
|
|
|
|
plehan | Дата: Воскресенье, 10.12.2017, 23:09 | Сообщение # 37 |
Помощник ГИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 273
Репутация: 20
Город: Астрахань Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата 230686tigr ( ) А всё таки завтра поеду в Газпром подготовил обоснования думаю отстаять свою точку зрения! эпистолярный роман ,устные беседы ни к чему не приводят ,исхожу из опыта .
|
|
|
|
gaspar | Дата: Понедельник, 11.12.2017, 09:58 | Сообщение # 38 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата 230686tigr ( ) Работа вроде есть!специалистов нет для включения в реестр! Может я отстал от жизни, или чего-то не понимаю? Как это зависит от возможности работы? Возможно в конкурсах не сможете участвовать с бюджетным финансированием, а по коммерческим объектам реестр на что-то влияет? Цитата 230686tigr ( ) сделал более 100 проектов на теплогенераторные и котельные, а также + газопроводы и частные дома, но в своё время по личным обстоятельствам не закончил вышку!я конечно понимаю что вышка нужна, но количество объектов которые я выполнил не катируется жаль конечно! Я знаю много спецов "с вышкой" которые по развитию не далеко от баобаба ушли и наоборот, если славные ребята со срежним и техническим образованием, но...Цитата plehan ( ) эпистолярный роман ,устные беседы ни к чему не приводят ,исхожу из опыта . Соглашусь с уважаемым plehan. Только письменные запросы, ответы.
|
|
|
|
230686tigr | Дата: Понедельник, 11.12.2017, 13:21 | Сообщение # 39 |
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 64
Репутация: 4
Город: Б Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата gaspar ( ) Может я отстал от жизни, или чего-то не понимаю? Как это зависит от возможности работы? Возможно в конкурсах не сможете участвовать с бюджетным финансированием, а по коммерческим объектам реестр на что-то влияет? ГрК РФ Статья 55.5-1. Специалисты по организации инженерных изысканий, специалисты по организации архитектурно-строительного проектирования, специалисты по организации строительстваДобавлено (11.12.2017, 13:21) --------------------------------------------- По поводу проведения негосударственной экспертизы они ответили что нужно придерживаться "газовому" регламенту согласно статьи 4 П.2. К отношениям, связанным с принятием мер по обеспечению безопасности строительства, эксплуатации зданий, сооружений, предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации их последствий при осуществлении градостроительной деятельности, нормы законодательства о градостроительной деятельности применяются, если данные отношения не урегулированы законодательством Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, законодательством Российской Федерации о безопасности гидротехнических сооружений, законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности опасных производственных объектов, законодательством Российской Федерации об использовании атомной энергии, техническими регламентами. *4.2)
|
|
|
|
Dima75 | Дата: Понедельник, 11.12.2017, 14:09 | Сообщение # 40 |
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата gaspar ( ) По вашей теме письмо Минстрояhttp://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293763/4293763606.htm Письмо на тему можно ли проводить негосударственную экспертизу. Только лишь... На данный момент в ТР внесли изменения (постановлением, но было судебное решение), что экспертиза может быть и НГЭ (убрали слово "государственная"). Весь сыр-бор был , потому что заключение НГЭ не принимали при выдаче разрешения на строительство. 230686tigr, правильно отметил, что требуется дополнительно руководствоваться ч. 2, ст. 4 ГК РФ... И смотреть ТР, где через пункт идет упоминание о ГЭ(НГЭ) Даешь экспертизу!!!
Сообщение отредактировал Dima75 - Понедельник, 11.12.2017, 14:17 |
|
|
|
gaspar | Дата: Понедельник, 11.12.2017, 14:10 | Сообщение # 41 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата 230686tigr ( ) ГрК РФ Статья 55.5-1. Специалисты по организации инженерных изысканий, специалисты по организации архитектурно-строительного проектирования, специалисты по организации строительства Там речь о ГИПах. У вас вообще нет таких спецов?
|
|
|
|
230686tigr | Дата: Понедельник, 11.12.2017, 15:19 | Сообщение # 42 |
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 64
Репутация: 4
Город: Б Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата gaspar ( ) Там речь о ГИПах. У вас вообще нет таких спецов Практически нет, а кто есть такую зп хотят что проекты столько не стоят
|
|
|
|
gaspar | Дата: Понедельник, 11.12.2017, 16:07 | Сообщение # 43 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата Dima75 ( ) 230686tigr, правильно отметил, что требуется дополнительно руководствоваться ч. 2, ст. 4 ГК РФ... И смотреть ТР, где через пункт идет упоминание о ГЭ(НГЭ) Вопрос по строительству объектов газоснабжения вполне урегулированы. Не знаю как в других регионах, у нас сети газораспределения давлением до 0,6 МПа (кроме бюджетных) строятся и сдаются без всяких экспертиз. Повторюсь - есть порядок обращения в Минстрой и Ростехнадзор . Пишите туда, ибо на местах проще перестраховаться приёмщикам, чем читать норму так или иначе. Ростехнадзор на стадии приёмки посути проводит экспертизу (проверку) ПД. Проектировщики тоже аттестованы. Не вижу необходимости в увеличении нахлебников на простецкие объекты. А то что описал 230686tigr лично у меня не укладывается в голове: метрологические проверки и т.п - может уже хватит кормить газпром?
|
|
|
|
Dima75 | Дата: Вторник, 12.12.2017, 06:43 | Сообщение # 44 |
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата gaspar ( ) Повторюсь - есть порядок обращения в Минстрой и Ростехнадзор . gaspar, ни одного внятного ответа я не получил.... Приведите пример.
|
|
|
|
230686tigr | Дата: Вторник, 12.12.2017, 09:19 | Сообщение # 45 |
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 64
Репутация: 4
Город: Б Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Вот что удалось добыть! Добавлено (12.12.2017, 09:19) --------------------------------------------- Тогда появляется противоречие со ст.4 п.2 Градостроительного кодекса
|
|
|
|