ИрочкаДата: Пятница, 03.10.2014, 08:07 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Город: Уфа
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Здравствуйте! Прошу Вас помочь с гидравлическим расчетом микрорайона (частный сектор). 
Я хочу знать, правильно ли я считаю. 
Сначала я хочу найти общий расход газа на микрорайон. 
Схема тупиковая. Для этого я нахожу расход для каждой улицы. Например, первая улица: 1) расход для ПГ+ГВС (1,25+2,5)х0,234х38=33,35 м3/ч, 38 - число домов на данной улице, 
0,234 - коэффициент одновременности для 38 домов
2) расход газа на отопление: 1х38х0,85=32,3 м3/ч, 
где 1 м3/ч расход газа на котел
0,85 коэффициент одновременности для котлов
Итого расход газа для данной улицы: 33,35+32,3=65,65 м3/ч
И так хочу рассчитать каждую улицу и получить суммарный расход на микрорайон.
Затем необходимо вычислить удельный, путевой, транзитный, расчетный расходы. И по удельным потерям давления и расчетным расходам определить диаметр газопровода по номограмме.
На акте выбора нанесены дома, а в действительности, пока еще там мало домов.
Правильно ли я считаю?. Как Вы рассчитываете газопровод для частного сектора? Как определяете расход ПГ+ВПГ+котел?
Помогите, пожалуйста. Заранее благодарна.
 
 
gasparДата: Пятница, 03.10.2014, 09:38 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Принцип верный.. В тоже время на форуме полно таких тем. Пользуйтесь поиском форума
Например вот
http://proekt-gaz.ru/forum/2-3594-1
 
 
ИрочкаДата: Пятница, 03.10.2014, 11:18 | Сообщение # 3
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Город: Уфа
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
И еще у меня возник вопрос. Когда находим удельный расход газа в сети, то нужно суммарный расход делить на всю длину трассы, включая и те участки где нет домов? И длину трассы брать фактическую? И еще при расчете путевого расхода тоже фактическую? Я думаю, что расчетную длину берут только когда считают потери давления по длине. Правильно ли я думаю?
 


zorik2Дата: Пятница, 03.10.2014, 11:49 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
http://proekt-gaz.ru/load/41-1-0-49
 
 
ИрочкаДата: Понедельник, 06.10.2014, 13:11 | Сообщение # 5
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Город: Уфа
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Еще прошу, кому не жалко, выложите пример оформления гидравлического расчета в Word, который вы согласуете с главным инженером "Газ-Сервиса"
 
 
AheliosДата: Вторник, 07.10.2014, 07:19 | Сообщение # 6
Бывалый проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 122
Репутация: 1
Город: Вологда
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Внизу вкладки, низкое давление последняя. В формулах нужно менять при изменении Ре>23.
Прикрепления: ____48.xlsx (46.5 Kb)
 


ИрочкаДата: Среда, 15.10.2014, 14:10 | Сообщение # 7
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Город: Уфа
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Что-то я запуталась.
На примере одной улицы 44 дома,двухсторонняя застройка
Удельный расход 74,36/914,57 = 0,081 м3/(чхм)
где 74,36 - расход газа
914,57 - расчетная длина участка
Путевой расход 
0,081 х 914,59=74,36 нм3/ч
Эквивалентный расход
0,55 х 74,36=40,9 нм3/ч
Расчетны расход
40,9 + 0 = 40,9 нм3/ч
где 0 - транзитный расход
Я считала по книге Пешехонова. Только вот я думаю удельный расход я нахожу не правильно. Дело в том, что в книге Пешехонова удельный расход уже дается в расчетах в исходных данных. Как вы считаете удельный расход??? Мне сказали удельный расход для каждого участка считать отдельно. Но ведь тогда получается, что удельный расход равен путевому. Объясните, пожалуйста, на моем примере
 
 
LevaKДата: Пятница, 17.10.2014, 17:12 | Сообщение # 8
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 723
Репутация: 18
Город: Черкассы
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Удельный расход - это расход который расходится на этом участке. Путевой - это то что расходится на участке плюс то что проходит транзитом к следующим участкам. Длина участка 900 м - я бы разделил на кусочки метров по 100 - 200. А так получится почти километр трубы одного диаметра.
 
 
ИрочкаДата: Воскресенье, 07.12.2014, 14:35 | Сообщение # 9
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Город: Уфа
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Еще хочу спросить про запорную арматуру. Какую вы закладываете запорную арматуру? Кто-то закладывает надземные задвижки в ограждении, кто-то - подземную установку шарового крана под ковер. Что лучше? И еще Вы на каждую улицу предусматриваете запорное устройство? 
Я выкладываю свою расчетную схему. Посмотрите, пожалуйста, на диаметры и запорную арматуру. Я поставила на каждую улицу задвижку. Правильно ли я сделала? 
Расчетная схема пока не закончена, так как я не знаю расходов на перспективу
Прикрепления: __.pdf (1.26 Mb)
 


lelka007Дата: Четверг, 19.03.2015, 15:07 | Сообщение # 10
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Город: Бирск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Внизу вкладки, низкое давление последняя. В формулах нужно менять при изменении Ре>23.
Прикрепления: ____48.xlsx(47Kb)
В низком давлении v, м2/сек это что? Постоянная величина?
 
 