Гидравлический расчет газопровода низкого давления
|
|
Ирочка | Дата: Пятница, 03.10.2014, 08:07 | Сообщение # 1 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Город: Уфа Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Здравствуйте! Прошу Вас помочь с гидравлическим расчетом микрорайона (частный сектор). Я хочу знать, правильно ли я считаю. Сначала я хочу найти общий расход газа на микрорайон. Схема тупиковая. Для этого я нахожу расход для каждой улицы. Например, первая улица: 1) расход для ПГ+ГВС (1,25+2,5)х0,234х38=33,35 м3/ч, 38 - число домов на данной улице, 0,234 - коэффициент одновременности для 38 домов 2) расход газа на отопление: 1х38х0,85=32,3 м3/ч, где 1 м3/ч расход газа на котел 0,85 коэффициент одновременности для котлов Итого расход газа для данной улицы: 33,35+32,3=65,65 м3/ч И так хочу рассчитать каждую улицу и получить суммарный расход на микрорайон. Затем необходимо вычислить удельный, путевой, транзитный, расчетный расходы. И по удельным потерям давления и расчетным расходам определить диаметр газопровода по номограмме. На акте выбора нанесены дома, а в действительности, пока еще там мало домов. Правильно ли я считаю?. Как Вы рассчитываете газопровод для частного сектора? Как определяете расход ПГ+ВПГ+котел? Помогите, пожалуйста. Заранее благодарна.
|
|
|
|
gaspar | Дата: Пятница, 03.10.2014, 09:38 | Сообщение # 2 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Принцип верный.. В тоже время на форуме полно таких тем. Пользуйтесь поиском форума Например вот http://proekt-gaz.ru/forum/2-3594-1
|
|
|
|
Ирочка | Дата: Пятница, 03.10.2014, 11:18 | Сообщение # 3 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Город: Уфа Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| И еще у меня возник вопрос. Когда находим удельный расход газа в сети, то нужно суммарный расход делить на всю длину трассы, включая и те участки где нет домов? И длину трассы брать фактическую? И еще при расчете путевого расхода тоже фактическую? Я думаю, что расчетную длину берут только когда считают потери давления по длине. Правильно ли я думаю?
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Пятница, 03.10.2014, 11:49 | Сообщение # 4 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| http://proekt-gaz.ru/load/41-1-0-49
|
|
|
|
Ирочка | Дата: Понедельник, 06.10.2014, 13:11 | Сообщение # 5 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Город: Уфа Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Еще прошу, кому не жалко, выложите пример оформления гидравлического расчета в Word, который вы согласуете с главным инженером "Газ-Сервиса"
|
|
|
|
Ahelios | Дата: Вторник, 07.10.2014, 07:19 | Сообщение # 6 |
Бывалый проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 122
Репутация: 1
Город: Вологда Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Внизу вкладки, низкое давление последняя. В формулах нужно менять при изменении Ре>23.
|
|
|
|
Ирочка | Дата: Среда, 15.10.2014, 14:10 | Сообщение # 7 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Город: Уфа Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Что-то я запуталась. На примере одной улицы 44 дома,двухсторонняя застройка Удельный расход 74,36/914,57 = 0,081 м3/(чхм) где 74,36 - расход газа 914,57 - расчетная длина участка Путевой расход 0,081 х 914,59=74,36 нм3/ч Эквивалентный расход 0,55 х 74,36=40,9 нм3/ч Расчетны расход 40,9 + 0 = 40,9 нм3/ч где 0 - транзитный расход Я считала по книге Пешехонова. Только вот я думаю удельный расход я нахожу не правильно. Дело в том, что в книге Пешехонова удельный расход уже дается в расчетах в исходных данных. Как вы считаете удельный расход??? Мне сказали удельный расход для каждого участка считать отдельно. Но ведь тогда получается, что удельный расход равен путевому. Объясните, пожалуйста, на моем примере
|
|
|
|
LevaK | Дата: Пятница, 17.10.2014, 17:12 | Сообщение # 8 |
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 723
Репутация: 18
Город: Черкассы Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Удельный расход - это расход который расходится на этом участке. Путевой - это то что расходится на участке плюс то что проходит транзитом к следующим участкам. Длина участка 900 м - я бы разделил на кусочки метров по 100 - 200. А так получится почти километр трубы одного диаметра.
|
|
|
|
Ирочка | Дата: Воскресенье, 07.12.2014, 14:35 | Сообщение # 9 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Город: Уфа Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Еще хочу спросить про запорную арматуру. Какую вы закладываете запорную арматуру? Кто-то закладывает надземные задвижки в ограждении, кто-то - подземную установку шарового крана под ковер. Что лучше? И еще Вы на каждую улицу предусматриваете запорное устройство? Я выкладываю свою расчетную схему. Посмотрите, пожалуйста, на диаметры и запорную арматуру. Я поставила на каждую улицу задвижку. Правильно ли я сделала? Расчетная схема пока не закончена, так как я не знаю расходов на перспективу
Прикрепления:
__.pdf
(1.26 Mb)
|
|
|
|
lelka007 | Дата: Четверг, 19.03.2015, 15:07 | Сообщение # 10 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Город: Бирск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Внизу вкладки, низкое давление последняя. В формулах нужно менять при изменении Ре>23. В низком давлении v, м2/сек это что? Постоянная величина?
|
|
|
|