Среда, 27.11.2024, 10:28
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Котельная 900 кВт встроенная в гостиницу.
gasparДата: Вторник, 15.07.2014, 20:46 | Сообщение # 1
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Ищу запреты на размещение встроенной газовой котельной 900 кВт в здание гостиницы. Не магу найти.
Также интересует возможность установки систем поквартирного отопления с настенными теплогенераторами и с газовыми плитами в кухне 10 номерного гостевого дома.

Буду признателен весьма за пояснения


Сообщение отредактировал gaspar - Вторник, 15.07.2014, 20:46
 
 
zorik2Дата: Вторник, 15.07.2014, 23:16 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
http://proekt-gaz.ru/forum/2-515-1
Если эти пункты Вам не подходят, то можно http://www.egmelso.ru/objects/gostinica_moder/ или поставить крышную http://www.zdi.ru/upload....5e8.pdf

СНиП II-35-76*    1.8* Не  допускается  проектирование  крышных,  встроенных  и  пристроенных  котельных  к 
зданиям детских дошкольных и школьных учреждений, к лечебным и спальным корпусам 
больниц и поликлиник, к лечебным и спальным корпусам санаториев и учреждений отдыха. 

СП 89.13330.2012    6.7 Устройство помещений и чердачных перекрытий над котлами не допускается
Данное требование не распространяется на котлы, установленные в производственных 
помещениях.

СП 4.13130 6.9.6. Не допускается размещение встроенных котельных под жилыми помещениями, непосредственно на перекрытиях жилых помещений, смежными с жилыми помещениями, а также над и под помещениями категорий А и Б.

По второму вопросу,я бы исключил понятие "гостевой дом", а просто назвал его жилым домом, под съем. Тогда все было как к жилому дому.
 
 
gasparДата: Среда, 16.07.2014, 01:54 | Сообщение # 3
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата zorik2 ()
учреждений отдыха.
 
Вот в этом и главный вопрос. Относится ли гостиница  к учреждениям отдыха. Сомнительно ...
Спасибо за ссылки.
По поводу ссылки на  тему форума , её я читал ранее, но там больше дискуссия по сравнению норм РФ и Украины
Цитата zorik2 ()
Данное требование не распространяется на котлы, установленные в производственных  помещениях.

Насколько обоснованно принимать к проектированию актуализированный СНиП? И как рассматривать термин " в производственных помещениях". Котельная (теплогенераторная) и есть производственное помещение (производство тепловой энергии). Не так? rolleyes
По гостинице "Модер", там котлы 200 кВт, у меня почти 1 МВт будет. В мозгу сидит ограничение 360 кВт, но не пойму откуда...
 


zorik2Дата: Среда, 16.07.2014, 07:48 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата gaspar ()
В мозгу сидит ограничение 360 кВт, но не пойму откуда.
ПБ 12-529-03   2.7.2. Для теплоснабжения таких зданий допускается предусматривать установку отопительного газового оборудования тепловой мощностью до 360 кВт в встроенных или пристроенных помещениях.


Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 16.07.2014, 07:57
 
 
gasparДата: Среда, 16.07.2014, 09:38 | Сообщение # 5
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата zorik2 ()
ПБ 12-529-03   2.7.2. Для теплоснабжения таких зданий допускается предусматривать установку отопительного газового оборудования тепловой мощностью до 360 кВт в встроенных или пристроенных помещениях.
Точно!. Но в связи с кончиной этих ПБ 12-529-03 получается  других запретов нет?! smile
 
 
balanoffДата: Среда, 16.07.2014, 10:42 | Сообщение # 6
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 190
Репутация: 17
Город: Центральный регион
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата gaspar ()
Но в связи с кончиной этих ПБ 12-529-03 получается  других запретов нет?!
В СП 60.13330.2012, п. 6.6.3 аналогичен этому требованию, поэтому я считаю, что даже несмотря на то, что перечень 1047-р не актуализирован - никто не даст так сделать.
 


zorik2Дата: Среда, 16.07.2014, 10:43 | Сообщение # 7
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Для гостиницы что то большая мощность.  Можно как то ее обосновать. Если есть посторонние потребители, то встроенная котельная не пройдет.
 
 
balanoffДата: Среда, 16.07.2014, 10:48 | Сообщение # 8
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 190
Репутация: 17
Город: Центральный регион
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата zorik2 ()
Для гостиницы что то большая мощность.  Можно как то ее обосновать. Если есть посторонние потребители, то встроенная котельная не пройдет.
В этом же СП в приложении Ж, есть ограничение для индивидуального теплоснабжения гостиниц - 2 этажа и не более 25 мест.


Сообщение отредактировал balanoff - Среда, 16.07.2014, 10:48
 
 
gasparДата: Среда, 16.07.2014, 13:02 | Сообщение # 9
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Спасибо.
А что по гостевым домам квартирного типа? Можно ставить теплогенераторы и плиты в кухнях таких зданий?

Добавлено (16.07.2014, 13:02)
---------------------------------------------
Цитата balanoff ()
В этом же СП в приложении Ж, есть ограничение для индивидуального теплоснабжения гостиниц - 2 этажа и не более 25 мест
Дурость какая. Теплосети искать чтоли?

Добавлено (16.07.2014, 13:02)
---------------------------------------------
Цитата balanoff ()
В этом же СП в приложении Ж, есть ограничение для индивидуального теплоснабжения гостиниц - 2 этажа и не более 25 мест
Или делать отдельно-стоящую.? А крышную можна?


Сообщение отредактировал gaspar - Среда, 16.07.2014, 13:03
 


shadowДата: Среда, 16.07.2014, 13:37 | Сообщение # 10
Опытный проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 84
Репутация: 5
Город: Магнитогорск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Выдернул из Техэксперта
Прикрепления: __.rtf (10.9 Kb)
 
 
zorik2Дата: Среда, 16.07.2014, 14:51 | Сообщение # 11
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата gaspar ()
А крышную можна?
Нужно. Повторяю ссылку смотрите стр.16    http://www.zdi.ru/upload....5e8.pdf
 
 
gasparДата: Среда, 16.07.2014, 17:26 | Сообщение # 12
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Добавлено (16.07.2014, 17:26)
---------------------------------------------
Цитата balanoff ()
В этом же СП в приложении Ж, есть ограничение для индивидуального теплоснабжения гостиниц - 2 этажа и не более 25 мест
Дурость какая, кто такой норматворец в верхах. Теперь теплосети искать чтоли?


Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 17.07.2014, 10:24
 


  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru Хостинг от uCoz