| Котельная 900 кВт встроенная в гостиницу. | 
| 
				
			 | 
| 
 
 
 
| gaspar | Дата: Вторник, 15.07.2014, 20:46 | Сообщение # 1 |  |   супер ГИП Группа: Советник Сообщений: 3632 Репутация: 292 Город: На Оке Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Ищу запреты на размещение встроенной газовой котельной 900 кВт в здание гостиницы. Не магу найти. Также интересует возможность установки систем поквартирного отопления с настенными теплогенераторами и с газовыми плитами в кухне 10 номерного гостевого дома.
 
 Буду признателен весьма за пояснения
 
 
 Сообщение отредактировал gaspar - Вторник, 15.07.2014, 20:46 |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| zorik2 | Дата: Вторник, 15.07.2014, 23:16 | Сообщение # 2 |  |   супер ГИП Группа: Советник Сообщений: 4025 Репутация: 380 Город: Планета Земля Замечания: 0% Статус: Оффлайн | http://proekt-gaz.ru/forum/2-515-1 Если эти пункты Вам не подходят, то можно http://www.egmelso.ru/objects/gostinica_moder/ или поставить крышную http://www.zdi.ru/upload....5e8.pdf
 
 СНиП II-35-76*    1.8* Не  допускается  проектирование  крышных,  встроенных  и  пристроенных  котельных  к
 зданиям детских дошкольных и школьных учреждений, к лечебным и спальным корпусам
 больниц и поликлиник, к лечебным и спальным корпусам санаториев и учреждений отдыха.
 
 СП 89.13330.2012    6.7 Устройство помещений и чердачных перекрытий над котлами не допускается.
 Данное требование не распространяется на котлы, установленные в производственных
 помещениях.
 
 СП 4.13130 6.9.6. Не допускается размещение встроенных котельных под жилыми помещениями, непосредственно на перекрытиях жилых помещений, смежными с жилыми помещениями, а также над и под помещениями категорий А и Б.
 
 По второму вопросу,я бы исключил понятие "гостевой дом", а просто назвал его жилым домом, под съем. Тогда все было как к жилому дому.
 |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| gaspar | Дата: Среда, 16.07.2014, 01:54 | Сообщение # 3 |  |   супер ГИП Группа: Советник Сообщений: 3632 Репутация: 292 Город: На Оке Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Цитата zorik2 (  ) учреждений отдыха.Вот в этом и главный вопрос. Относится ли гостиница  к учреждениям отдыха. Сомнительно ...
 Спасибо за ссылки.
 По поводу ссылки на  тему форума , её я читал ранее, но там больше дискуссия по сравнению норм РФ и Украины
 Цитата zorik2 (  ) Данное требование не распространяется на котлы, установленные в производственных  помещениях.Насколько обоснованно принимать к проектированию актуализированный СНиП? И как рассматривать термин " в производственных помещениях". Котельная (теплогенераторная) и есть производственное помещение (производство тепловой энергии). Не так?
   По гостинице "Модер", там котлы 200 кВт, у меня почти 1 МВт будет. В мозгу сидит ограничение 360 кВт, но не пойму откуда...
 |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| zorik2 | Дата: Среда, 16.07.2014, 07:48 | Сообщение # 4 |  |   супер ГИП Группа: Советник Сообщений: 4025 Репутация: 380 Город: Планета Земля Замечания: 0% Статус: Оффлайн | ПБ 12-529-03   2.7.2. Для теплоснабжения таких зданий допускается предусматривать установку отопительного газового оборудования тепловой мощностью до 360 кВт в встроенных или пристроенных помещениях.Цитата gaspar (  ) В мозгу сидит ограничение 360 кВт, но не пойму откуда.
 
 Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 16.07.2014, 07:57 |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| gaspar | Дата: Среда, 16.07.2014, 09:38 | Сообщение # 5 |  |   супер ГИП Группа: Советник Сообщений: 3632 Репутация: 292 Город: На Оке Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Точно!. Но в связи с кончиной этих ПБ 12-529-03 получается  других запретов нет?!Цитата zorik2 (  ) ПБ 12-529-03   2.7.2. Для теплоснабжения таких зданий допускается предусматривать установку отопительного газового оборудования тепловой мощностью до 360 кВт в встроенных или пристроенных помещениях.  |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| balanoff | Дата: Среда, 16.07.2014, 10:42 | Сообщение # 6 |  |   Старший проектировщик Группа: Чертежник Сообщений: 190 Репутация: 17 Город: Центральный регион Замечания: 0% Статус: Оффлайн | В СП 60.13330.2012, п. 6.6.3 аналогичен этому требованию, поэтому я считаю, что даже несмотря на то, что перечень 1047-р не актуализирован - никто не даст так сделать.Цитата gaspar (  ) Но в связи с кончиной этих ПБ 12-529-03 получается  других запретов нет?! |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| zorik2 | Дата: Среда, 16.07.2014, 10:43 | Сообщение # 7 |  |   супер ГИП Группа: Советник Сообщений: 4025 Репутация: 380 Город: Планета Земля Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Для гостиницы что то большая мощность.  Можно как то ее обосновать. Если есть посторонние потребители, то встроенная котельная не пройдет. |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| balanoff | Дата: Среда, 16.07.2014, 10:48 | Сообщение # 8 |  |   Старший проектировщик Группа: Чертежник Сообщений: 190 Репутация: 17 Город: Центральный регион Замечания: 0% Статус: Оффлайн | В этом же СП в приложении Ж, есть ограничение для индивидуального теплоснабжения гостиниц - 2 этажа и не более 25 мест.Цитата zorik2 (  ) Для гостиницы что то большая мощность.  Можно как то ее обосновать. Если есть посторонние потребители, то встроенная котельная не пройдет.
 
 Сообщение отредактировал balanoff - Среда, 16.07.2014, 10:48 |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| gaspar | Дата: Среда, 16.07.2014, 13:02 | Сообщение # 9 |  |   супер ГИП Группа: Советник Сообщений: 3632 Репутация: 292 Город: На Оке Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Спасибо. А что по гостевым домам квартирного типа? Можно ставить теплогенераторы и плиты в кухнях таких зданий?
 
 Добавлено (16.07.2014, 13:02)
 ---------------------------------------------
 
 Дурость какая. Теплосети искать чтоли?Цитата balanoff (  ) В этом же СП в приложении Ж, есть ограничение для индивидуального теплоснабжения гостиниц - 2 этажа и не более 25 мест
 Добавлено (16.07.2014, 13:02)
 ---------------------------------------------
 
 Или делать отдельно-стоящую.? А крышную можна?Цитата balanoff (  ) В этом же СП в приложении Ж, есть ограничение для индивидуального теплоснабжения гостиниц - 2 этажа и не более 25 мест
 
 Сообщение отредактировал gaspar - Среда, 16.07.2014, 13:03 |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| shadow | Дата: Среда, 16.07.2014, 13:37 | Сообщение # 10 |  | Опытный проектировщик Группа: Чертежник Сообщений: 84 Репутация: 5 Город: Магнитогорск Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Выдернул из Техэксперта Прикрепления: 
						__.rtf
							(10.9 Kb) |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| zorik2 | Дата: Среда, 16.07.2014, 14:51 | Сообщение # 11 |  |   супер ГИП Группа: Советник Сообщений: 4025 Репутация: 380 Город: Планета Земля Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Нужно. Повторяю ссылку смотрите стр.16    http://www.zdi.ru/upload....5e8.pdfЦитата gaspar (  ) А крышную можна? |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| gaspar | Дата: Среда, 16.07.2014, 17:26 | Сообщение # 12 |  |   супер ГИП Группа: Советник Сообщений: 3632 Репутация: 292 Город: На Оке Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Добавлено (16.07.2014, 17:26) ---------------------------------------------
 
 Дурость какая, кто такой норматворец в верхах. Теперь теплосети искать чтоли?Цитата balanoff (  ) В этом же СП в приложении Ж, есть ограничение для индивидуального теплоснабжения гостиниц - 2 этажа и не более 25 мест
 
 Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 17.07.2014, 10:24 |  |  |  |  |