контрольная трубка
|
|
skkkk | Дата: Среда, 06.07.2016, 18:38 | Сообщение # 31 |
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 9
Репутация: 0
Город: Москва Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Запроектировали контрольную трубку (вне поселений) под ковер с поднятием ковера на 0.5 м от поверхности земли, согласно СП 42-101-2003 Цитата 4.51 При прокладке газопровода под проезжей частью дороги с усовершенствованным дорожным покрытием отметки крышек колодца и ковера должны соответствовать отметке дорожного покрытия, в местах отсутствия проезда транспорта и прохода людей - быть не менее чем на 0,5 м выше уровня земли.
Эксплуатационщики же требуют установить трубку "гусаком", объясняя это тем, что в зимнее время ее не найти под слоем снега, высота покрова которого в наших краях явно более полуметра. Правомерно ли их требование? Я не припоминаю в нормах указаний вне поселений ставить трубку "гусаком". А заказчик все изменения и отступления от стадии П воспринимает в штыки.
|
|
|
|
gaspar | Дата: Среда, 06.07.2016, 19:19 | Сообщение # 32 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Онлайн
| СП 42-101-2003 пункт 4.51
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Среда, 06.07.2016, 21:46 | Сообщение # 33 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата skkkk ( ) Запроектировали контрольную трубку (вне поселений) под ковер Вне поселений надо устанавливать вытяжную свечу (газопровод межпоселковый) согласно СП 42-101-2003 п.4.52 Контрольная трубка под ковер - это в населенном пункте. Данное решение было хорошо прописано в СНиП 2.04.08-87* п.4.54 В СП 42-101-2003, как то не подробно указано, что где применять.
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 06.07.2016, 21:47 |
|
|
|
Невинком | Дата: Вторник, 04.04.2023, 09:56 | Сообщение # 34 |
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 56
Репутация: 0
Город: 26 Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Добрый день, вопрос по диаметру контрольной трубки. По каким параметрам определяется этот параметр? По СП не менее 32 мм, по серии путем долгих ссылок выходим на 57 мм. Так как всё таки определить диаметр?
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Вторник, 04.04.2023, 12:38 | Сообщение # 35 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Если на футляре, контрольная трубка то 57х5 ГОСТ 10704-91 ( все зависит от диаметра футляра и выхода КТ например при пересечении железной дороги, если надо отнести трубка на расстояние, то диаметр можно увеличить ) https://npp-gp.ru/catalog....rolnaya На вводе газопровода к потребителю, ставится контрольная трубка не менее 32 мм. http://proekt-gaz.ru/forum/2-1863-1 http://proekt-gaz.ru/forum/7-1862-1
|
|
|
|
Невинком | Дата: Вторник, 04.04.2023, 13:57 | Сообщение # 36 |
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 56
Репутация: 0
Город: 26 Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Спасибо, zorik2 за ответ. Но обосновать диаметр я так понимаю каким либо расчетом не получится. У нас внутрипоселковый газопровод диаметром 110 и 90 полиэтиленовый. Никаких футляров нет. КТ устанавливаются на углах поворота, ответвлениях и выходе газопровода из под земли. Получается могу ссылаясь на СП и 32 мм поставить КТ?
|
|
|
|
gaspar | Дата: Вторник, 04.04.2023, 18:53 | Сообщение # 37 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Онлайн
| Не думаю что есть какие-то расчёты по диаметру трубки. По сути это канал, обеспечивающий связь с межтрубным пространством футляра и поверхностью. Если трубку газоанализатора можно опустить в трубку 32х3, то не к чему делать 57 или иной диаметр. Уточните кто будет эксплуатировать этот газопровод, свяжитесь со службой эксплуатации и решите свой вопрос, как говорится - из первых рук. Мы в своих проектах и монтаже везде делаем на футлярах трубки из полиэтиленовой трубы 32х3 с припайкой к ПЭ футляру и установкой на наконечник переходника с латунной заглушкой. Вопросов ни у экспертизы, ни в РТН не возникало
Добавлено (04.04.2023, 18:57) ---------------------------------------------
Цитата Невинком ( ) по серии К сожалению серии безвозвратно устарели на рубеже веков. 10-20% типовых чертежей в них актуальны, остальной шлак
Сообщение отредактировал gaspar - Вторник, 04.04.2023, 18:59 |
|
|
|
Старушка | Дата: Среда, 05.04.2023, 11:41 | Сообщение # 38 |
Помощник ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 674
Репутация: 130
Город: Москва Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Диаметр трубы 32 мм - это диаметр полиэтиленовой трубы, а диаметр 57 мм -стальной трубы. Это минимальные диаметры труб, применяемые в наружных сетях. Никакие расчеты не нужны, просто определитесь с материалои труб для контрольной трубки, и ВСЁ,
|
|
|
|
gaspar | Дата: Среда, 05.04.2023, 12:49 | Сообщение # 39 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Онлайн
| Цитата Старушка ( ) Это минимальные диаметры труб, применяемые в наружных сетях Зачем применять правило минимального диаметра к элементу футляра , а не газопровода? Допустим, Но как тогда быть с продувочными и импульсными газопроводами у ГРПШ - у них диаметр 15,20,25мм.
|
|
|
|
Старушка | Дата: Четверг, 06.04.2023, 10:51 | Сообщение # 40 |
Помощник ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 674
Репутация: 130
Город: Москва Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Вопрос был про контрольную трубку, которая не имеет никакого отношения к продувочным или импульсным газопроводам.. Минимальный диаметр продувочного газопровода установлен в ГОСТ 34611 ( пункт 4.2.8) и должен быть не менее 20мм.
|
|
|
|
gaspar | Дата: Четверг, 06.04.2023, 20:13 | Сообщение # 41 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Онлайн
| Цитата Старушка ( ) Это минимальные диаметры труб, применяемые в наружных сетя Ну и непосредственно к газопроводу продувочная трубка не относится, потому требование 32мм не совсем по моему не совсем применяется . В конце концов в котельных штуцер для отбора проб на продувочных газопроводах DN15, тогда почему теоретически такого диаметра не достаточно для отбора проб из пространства футляра?
|
|
|
|
gaspar | Дата: Пятница, 07.04.2023, 15:09 | Сообщение # 42 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Онлайн
| Цитата Невинком ( ) Добрый день, вопрос по диаметру контрольной трубки На полиэтиленовых газопроводах в проекте и монтаже делаем примерно так
|
|
|
|
Невинком | Дата: Понедельник, 10.04.2023, 09:32 | Сообщение # 43 |
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 56
Репутация: 0
Город: 26 Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Добрый день! Спасибо откликнувшимся на вопрос. Gaspar, а в случае установки контрольной полиэтиленовой трубки на п/э газопровод без футляра, полагаю применяете полусферу из полиэтиленовой трубы? Или есть какие-то другие решения? Если можете поделитесь. У нас сейсмичный район, поэтому устанавливаем на углах поворота, входе - выходе и т.д.
|
|
|
|
gaspar | Дата: Понедельник, 10.04.2023, 09:40 | Сообщение # 44 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Онлайн
| Цитата Невинком ( ) полагаю применяете полусферу из полиэтиленовой трубы? В моём регионе нет сейсмики, потому не отвечу прямо на ваш вопрос. С другой стороны - почему нет?
|
|
|
|