Методика расчета узла учета газа
proekt-gazДата: Четверг, 12.02.2015, 12:00 | Сообщение # 16
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2121
Репутация: 36
Статус: Оффлайн
Программа для расчета потерь газа на технологические нужды, там есть и названия необходимой документации.
 
 
wolfgunДата: Четверг, 12.02.2015, 12:15 | Сообщение # 17
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 49
Репутация: 0
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата proekt-gaz ()
При установке счетчика после регулятора требуется выполнить расчет технологических потерь, результаты которого будут прибавляться к показаниям счетчика
Плюс к этому надо учесть пульсации газа после регулятора и как они будут влиять на показания средства измерения расхода газа.
 
 
vega72Дата: Среда, 31.01.2018, 13:18 | Сообщение # 18
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Город: Десна
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Добрый день! Нужна помощь специалиста!  Суть проблемы:
Нам на многоквартирный дом (35 квартир) установили счетчик газа "
BK G10T ELSTER" 
  • Номинальное потребление10,0 м3/час
  • Максимальное потребление16,0 м3/час


Хочу спросить правильный ли типоразмер счетчик газа нам установили?
В квартирах газовые плиты с максимальной мощностью 1,2 м.куб/час и я точно знаю есть еще как минимум 2-е газовые колонки = 36*1.2 +2*1.7=46.6 м.куб/час.
Я так понимаю по формуле указанной выше счетчик расчитовать нельзя, его Максимальное рабочее избыточное давление - 50 кПа?
Ранее нам поставлялся газ без счетчика по нормам потребления.
Кокое давление  сейчас в газовой сети до счетчика не знаю, буду делать запрос в Облгаз.

Добавлено (31.01.2018, 13:18)
---------------------------------------------

Цитата vega72 ()
Нам на многоквартирный дом (35 квартир)
 Извиняюсь - 36 квартир. wacko
 


Pofig_zДата: Вторник, 06.03.2018, 13:50 | Сообщение # 19
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 1
Репутация: 0
Город: Владикавказ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Kaa ()
Имхо, лучше ставить до, т.к. меньше сам счетчик будет
Добрый день, извини за глупый вопрос, но подскажи пожалуйста, чем обосновать что счетчик на среднем давлении будет по G меньше, чем на низкой стороне?! у меня расход газа Qmax=117м3/ч, Qmax=14,6м3/ч (2 горелки Ламборджини на низком давлении), не хочу ставить счетчик большой на низкой стороне sad
 
 
gasparДата: Вторник, 06.03.2018, 14:21 | Сообщение # 20
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Pofig_z ()
Добрый день, извини за глупый вопрос, но подскажи пожалуйста, чем обосновать что счетчик на среднем давлении будет по G меньше
Во первых - что написано в ТУ газораспределительной организации?
Во вторых - счетчик на "средней" стороне учтёт возможные потери газа:  сработка  сбросных клапанов, а также газа на пуско-наладочные работы, продувку.
 
 
anrik93Дата: Четверг, 22.03.2018, 12:18 | Сообщение # 21
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Репутация: 1
Город: КУ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Добрый день. Есть 2 действующие котельные, в которых производится реконструкция узла учета. Режимные карты в первой котельной делала контора "А" и в графе расход газа - указала максимальный часовой расход в стандартных кубах исходя с учетом КПД котла. Во второй котельной режимные карты делала контора "Б" и в графе расход газа - указала максимальный часовой расход в стандартных кубах по горелке.

Все бы ничего, подставляй расход газа по горелке и подбирай счетчик - но был прецедент когда счетчик подбирался по горелке, а после выполнения пуско-наладочного отчета (режимки выполнялись при учете КПД), по предоставлению режимок в регионгаз выдают замечание - не правильно выбран типоразмер счетчика по ГОСт... и т.д.
Хочу услышать ваше мнение, в идеале какой нибудь бумагой подкрепленное
 


proekt-gazДата: Пятница, 23.03.2018, 08:27 | Сообщение # 22
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2121
Репутация: 36
Статус: Оффлайн
Странные режимные карты.
 
 
anrik93Дата: Пятница, 23.03.2018, 14:11 | Сообщение # 23
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Репутация: 1
Город: КУ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
proekt-gaz, даже не знаю что Вам ответить.
 
 
bigbiz69Дата: Понедельник, 29.05.2023, 20:29 | Сообщение # 24
Опытный проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 89
Репутация: 0
Город: Tula
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Есть свежая информация по подбору узлов учёта газа? Что лучше прочитать или может есть софт, вкл платный? Давайте освежим тему.
 