FRUTIДата: Среда, 16.09.2009, 15:17 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Город:
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Доброго времени суток! Уважаемые проектировщики, у кого есть методика расчета узла учета газа при Рвх=0,3-0,6МПа, можете сбросить? Проектируется ШРП-2 с регуляторами РДСК-50БМ - Рвх=0,6МПа; Рвых=0,3МПа. Счетчик думаю подобрать из серии GMS с коректором КПЛГ. И где лучше ставить узел, до регулятора (0,6МПа) или после (0,3МПа)?
 
 
proekt-gazДата: Среда, 16.09.2009, 18:00 | Сообщение # 2
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2121
Репутация: 36
Статус: Оффлайн
А программу с сайта пробовали?
Пример во вложении.
Прикрепления: 7085117.rar (8.4 Kb)
 
 
FRUTIДата: Среда, 16.09.2009, 19:39 | Сообщение # 3
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Город:
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (proekt-gaz)
А программу с сайта пробовали?

Да, пробовал, (я этот сайт давно заприметил) по ней можна проверить правильность результата. Если бы ненужно было прикладывать расчет в ПЗ, то 100% что использовал программу. А так придется считать вручную.

Спасибо Admin, реально выручил, буду разбираться...

 


proekt-gazДата: Среда, 16.09.2009, 19:51 | Сообщение # 4
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2121
Репутация: 36
Статус: Оффлайн
Ну может когда появится время и стимул доработать программу, в части вывода результатов расчета на печать... можно будет и не пыхтеть вручную, а пока smile
 
 
alusДата: Среда, 28.10.2009, 13:09 | Сообщение # 5
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 615
Репутация: 6
Город: Київ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Попробуй так.
Прикрепления: 23_02_2009_PN1.rar (23.7 Kb)
 
 
Nikolay226Дата: Воскресенье, 06.12.2009, 19:11 | Сообщение # 6
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 0
Город: Актау
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (alus)
Попробуй так.
Прикрепления: 23_02_2009_PN1.rar(24Kb)

Эх, если б еще на русском....

Добавлено (06.12.2009, 19:11)
---------------------------------------------

Quote (alus)
Попробуй так.
Прикрепления: 23_02_2009_PN1.rar(24Kb)

А на русском е?
 


KaaДата: Четверг, 17.12.2009, 00:35 | Сообщение # 7
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 133
Репутация: 4
Город: Мск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Имхо, лучше ставить до, т.к. меньше сам счетчик будет smile
Правда и все потери на регуляторе он будет считать в отличие от варианта с установкой после smile


Ищу работу...
 
 
proekt-gazДата: Четверг, 17.12.2009, 07:44 | Сообщение # 8
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2121
Репутация: 36
Статус: Оффлайн
Quote (Kaa)
Правда и все потери на регуляторе он будет считать в отличие от варианта с установкой после smile

При установке счетчика после регулятора требуется выполнить расчет технологических потерь, результаты которого будут прибавляться к показаниям счетчика.
 
 
KaaДата: Пятница, 18.12.2009, 00:18 | Сообщение # 9
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 133
Репутация: 4
Город: Мск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Тогда в чём плюшки установки после?

Ищу работу...
 


proekt-gazДата: Пятница, 18.12.2009, 07:45 | Сообщение # 10
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2121
Репутация: 36
Статус: Оффлайн
Не всегда можно поймать минимум расхода устанавливая счетчик на среднем давлении в отличии от установки на низком.
 
 
pistonДата: Вторник, 19.01.2010, 17:03 | Сообщение # 11
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 8
Репутация: 0
Город: Саратов
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
газовая компания обычно приветствует установку счетчика на высокой стороне.
а методику расчета возми в ЛГТИ
 
 
мистерДата: Пятница, 22.01.2010, 23:19 | Сообщение # 12
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 8
Репутация: 0
Город: Челябинск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Piston, +100. Тоже несколько раз сталкивались, что не согласовывали узел учета на низкой стороне
 


alusДата: Воскресенье, 24.01.2010, 16:18 | Сообщение # 13
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 615
Репутация: 6
Город: Київ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (proekt-gaz)
Не всегда можно поймать минимум расхода устанавливая счетчик на среднем давлении в отличии от установки на низком.

Ну и не надо его ловить. Не вижу проблемы для ЗАКа.
 
 
LevaKДата: Воскресенье, 24.01.2010, 23:59 | Сообщение # 14
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 723
Репутация: 18
Город: Черкассы
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (alus)
Ну и не надо его ловить.

Нормы требуют обеспечивать учет газа с нормируемой погрешностью во всем диапазоне расходов, от Qmin до Qmax.
 
 
d-evilДата: Четверг, 12.02.2015, 11:44 | Сообщение # 15
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 22
Репутация: 0
Город: Дз
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата proekt-gaz ()
При установке счетчика после регулятора требуется выполнить расчет технологических потерь, результаты которого будут прибавляться к показаниям счетчика.
Подскажите пожалуйста, где можно найти образец расчета этих технологических потерь?
 