FRUTI | Дата: Среда, 16.09.2009, 15:17 | Сообщение # 1 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Город: Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Доброго времени суток! Уважаемые проектировщики, у кого есть методика расчета узла учета газа при Рвх=0,3-0,6МПа, можете сбросить? Проектируется ШРП-2 с регуляторами РДСК-50БМ - Рвх=0,6МПа; Рвых=0,3МПа. Счетчик думаю подобрать из серии GMS с коректором КПЛГ. И где лучше ставить узел, до регулятора (0,6МПа) или после (0,3МПа)?
|
|
|
|
proekt-gaz | Дата: Среда, 16.09.2009, 18:00 | Сообщение # 2 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2121
Репутация: 36
Статус: Оффлайн
| А программу с сайта пробовали? Пример во вложении.
|
|
|
|
FRUTI | Дата: Среда, 16.09.2009, 19:39 | Сообщение # 3 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Город: Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (proekt-gaz) А программу с сайта пробовали? Да, пробовал, (я этот сайт давно заприметил) по ней можна проверить правильность результата. Если бы ненужно было прикладывать расчет в ПЗ, то 100% что использовал программу. А так придется считать вручную. Спасибо Admin, реально выручил, буду разбираться...
|
|
|
|
proekt-gaz | Дата: Среда, 16.09.2009, 19:51 | Сообщение # 4 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2121
Репутация: 36
Статус: Оффлайн
| Ну может когда появится время и стимул доработать программу, в части вывода результатов расчета на печать... можно будет и не пыхтеть вручную, а пока
|
|
|
|
alus | Дата: Среда, 28.10.2009, 13:09 | Сообщение # 5 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 615
Репутация: 6
Город: Київ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Попробуй так.
|
|
|
|
Nikolay226 | Дата: Воскресенье, 06.12.2009, 19:11 | Сообщение # 6 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 0
Город: Актау Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (alus) Попробуй так. Прикрепления: 23_02_2009_PN1.rar(24Kb) Эх, если б еще на русском....Добавлено (06.12.2009, 19:11) ---------------------------------------------
Quote (alus) Попробуй так. Прикрепления: 23_02_2009_PN1.rar(24Kb) А на русском е?
|
|
|
|
Kaa | Дата: Четверг, 17.12.2009, 00:35 | Сообщение # 7 |
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 133
Репутация: 4
Город: Мск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Имхо, лучше ставить до, т.к. меньше сам счетчик будет Правда и все потери на регуляторе он будет считать в отличие от варианта с установкой после
Ищу работу...
|
|
|
|
proekt-gaz | Дата: Четверг, 17.12.2009, 07:44 | Сообщение # 8 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2121
Репутация: 36
Статус: Оффлайн
| Quote (Kaa) Правда и все потери на регуляторе он будет считать в отличие от варианта с установкой после smile При установке счетчика после регулятора требуется выполнить расчет технологических потерь, результаты которого будут прибавляться к показаниям счетчика.
|
|
|
|
Kaa | Дата: Пятница, 18.12.2009, 00:18 | Сообщение # 9 |
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 133
Репутация: 4
Город: Мск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Тогда в чём плюшки установки после?
Ищу работу...
|
|
|
|
proekt-gaz | Дата: Пятница, 18.12.2009, 07:45 | Сообщение # 10 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2121
Репутация: 36
Статус: Оффлайн
| Не всегда можно поймать минимум расхода устанавливая счетчик на среднем давлении в отличии от установки на низком.
|
|
|
|
piston | Дата: Вторник, 19.01.2010, 17:03 | Сообщение # 11 |
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 8
Репутация: 0
Город: Саратов Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| газовая компания обычно приветствует установку счетчика на высокой стороне. а методику расчета возми в ЛГТИ
|
|
|
|
мистер | Дата: Пятница, 22.01.2010, 23:19 | Сообщение # 12 |
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 8
Репутация: 0
Город: Челябинск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Piston, +100. Тоже несколько раз сталкивались, что не согласовывали узел учета на низкой стороне
|
|
|
|
alus | Дата: Воскресенье, 24.01.2010, 16:18 | Сообщение # 13 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 615
Репутация: 6
Город: Київ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (proekt-gaz) Не всегда можно поймать минимум расхода устанавливая счетчик на среднем давлении в отличии от установки на низком. Ну и не надо его ловить. Не вижу проблемы для ЗАКа.
|
|
|
|
LevaK | Дата: Воскресенье, 24.01.2010, 23:59 | Сообщение # 14 |
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 723
Репутация: 18
Город: Черкассы Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (alus) Ну и не надо его ловить. Нормы требуют обеспечивать учет газа с нормируемой погрешностью во всем диапазоне расходов, от Qmin до Qmax.
|
|
|
|
d-evil | Дата: Четверг, 12.02.2015, 11:44 | Сообщение # 15 |
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 22
Репутация: 0
Город: Дз Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата proekt-gaz ( ) При установке счетчика после регулятора требуется выполнить расчет технологических потерь, результаты которого будут прибавляться к показаниям счетчика. Подскажите пожалуйста, где можно найти образец расчета этих технологических потерь?
|
|
|
|