И снова КТЗ
gasparДата: Среда, 12.10.2016, 16:38 | Сообщение # 46
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата extra1818 ()
Ув. гаспар а в котельных ставите КТЗ?
Согласно СП 89.13330.2012 в котельных (>360 кВт) установка КТЗ требуется
 
 
extra1818Дата: Среда, 19.10.2016, 09:19 | Сообщение # 47
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 34
Репутация: 0
Город: Ростов-на-Дону
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата zorik2 ()
И почему не продолжить Вами начатую тему. Зачем одинаковые вопросы "размазывать" по всему форуму?
http://proekt-gaz.ru/forum/2-4965-1

Добрый день. В той теме отписался всего один человек, здесь обсуждают тему намного живее. Для меня этот вопрос остается открытым, т.к. я не получил удовлетворительного ответа. Все, что описывалось, применялось людьми в теплогенераторных, т.е. не в котельных.
Мне не ясно, могу ли уйти от СП 89.13330.2012, чтобы вообще не ставить ктз (тем более перед каждым котлом), а вместо него делать электромагнитный клапан, сопряженный с пожарным извещателем?
 
 
v530Дата: Среда, 19.10.2016, 15:03 | Сообщение # 48
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Репутация: 2
Город: Moscow
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата extra1818 ()
а вместо него делать электромагнитный клапан, сопряженный с пожарным извещателем?
Электромагнитный клапан не является пожароустойчивым. То-есть сгорает при пожаре. Чтобы надежно перекрыть подачу газа в помещение, я бы порекомендовал все-же ставить КТЗ.
Цена его не такая уж и большая, а спасти дорогостоящее оборудование котельной от пожара он может.
 


gasparДата: Среда, 19.10.2016, 19:18 | Сообщение # 49
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата extra1818 ()
Мне не ясно, могу ли уйти от СП 89.13330.2012, чтобы вообще не ставить ктз (тем более перед каждым котлом), а вместо него делать электромагнитный клапан, сопряженный с пожарным извещателем?
Можете. Сделайте расчёт пожарного риска без КТЗ (ФЗ-123 статья 6 пункт 1) и если он окажется менее установленной величины - можете не ставить.
 
 