И снова КТЗ
|
|
fiat135 | Дата: Понедельник, 15.06.2015, 14:35 | Сообщение # 31 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 325
Репутация: 20
Город: Смоленск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата gaspar ( ) Система противопожарной защиты - комплекс организационных мероприятий Это всё понятно, но как объяснить требования п.7.2 СП 62.13330.21011, внесенного в перечень обязательных НТД (постановление №1521): "Помещения зданий всех назначений (кроме жилых), в которых устанавливается газоиспользующее оборудование, работающее в автоматическом режиме, должны быть оснащены системами контроля загазоованности и обеспечения пожарной безопасности с автоматическм отключением подачи газа и выводом сигналов на диспетчерский пункт или в ....". В идеале чтобы обеспечить выполнение требований данного пункта, относящегося и к теплогенераторным до 360 кВт необходима система контроля загазованности и пожарная сигнализация сигналы от которых "управляют" клапаном на вводе, но можно как бюджетный вариант: система загазованности управляющая клапаном-отсекателем и КТЗ с пожарной сигнализацией (выполняющие роль системы обеспечения пожарной безопасности): в данном случае КТЗ выполняет роль автоматического отключения подачи газа, а пожарная сигнализация - передачи сигнала на диспетчерский пункт.
|
|
|
|
bark | Дата: Понедельник, 15.06.2015, 17:10 | Сообщение # 32 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата fiat135 ( ) должны быть оснащены системами контроля загазоованности и обеспечения пожарной безопасности с автоматическм отключением подачи газа и выводом сигналов на диспетчерский пункт у разработчиков в нормах ситуация аналогично "казнить нельзя помиловать". пунктуации не хватает и нормальной очередности изложения требований. Да и "Системы обеспечения пожарной безопасности" как обособленной инженерной системы с регламентированными нормативными требованиями не существует. На мой взгляд имелось в виду, что та же СКЗ должна выполнять функции контроля (с последующей индикацией) и обеспечения пожарной безопасности (отключая подачу газа). с помощью пульта осуществляется вывод сигналов диспетчеру. А пожарная сигнализация - сама по себе: проектируется другими проектировщиками и закладывается в другом разделе проекта (не надо на себя лишнюю работы брать)... Цитата fiat135 ( ) как бюджетный вариант зачем тут лишнее звено в виде КТЗ?
|
|
|
|
gaspar | Дата: Понедельник, 15.06.2015, 19:55 | Сообщение # 33 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Ставим точку в теме. Письмо и ответ прилагаю.
Прикрепления:
__.pdf
(1.25 Mb)
Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 15.06.2015, 20:10 |
|
|
|
hrol495 | Дата: Среда, 31.08.2016, 14:39 | Сообщение # 34 |
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 190
Репутация: 4
Город: Эль Гуайябо Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата gaspar ( ) Ставим точку в теме. Письмо и ответ прилагаю. в стране чудес живем... ничего за год не изменилось? надеюсь тихонько.
|
|
|
|
John | Дата: Понедельник, 05.09.2016, 10:13 | Сообщение # 35 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 240
Репутация: 9
Город: Пушкино Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Так ставить надо или нет?
|
|
|
|
Jenya | Дата: Понедельник, 05.09.2016, 11:31 | Сообщение # 36 |
Бывалый проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 104
Репутация: 3
Город: Лондон Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| John, не надо
|
|
|
|
phacochoerus | Дата: Понедельник, 05.09.2016, 12:00 | Сообщение # 37 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 210
Репутация: 3
Город: Губкинский Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| вот не пойму в чем проблема поставить КТЗ который стоит 200 рублей?
|
|
|
|
Jenya | Дата: Понедельник, 05.09.2016, 12:14 | Сообщение # 38 |
Бывалый проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 104
Репутация: 3
Город: Лондон Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| phacochoerus, лишняя трата,пусть даже и 200 рублей,+эксплуатационщики говорят,что они бывают срабатывают просто от механического удара. Собственно вот,потом приезжают слесаря и не ставят новый КТЗ,а просто выбивают пробку и ставят ПУСТОЙ КТЗ на место.Смысл такого муляжа?
|
|
|
|
phacochoerus | Дата: Понедельник, 05.09.2016, 12:39 | Сообщение # 39 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 210
Репутация: 3
Город: Губкинский Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Jenya, хз у нас ниче не срабатывает, ну молодцы слесаря, а пожаловаться на них никак?)
|
|
|
|
Jenya | Дата: Понедельник, 05.09.2016, 12:53 | Сообщение # 40 |
Бывалый проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 104
Репутация: 3
Город: Лондон Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| phacochoerus, заказчики в этом не разбираются,они видят,что газа нет-звонят в гор.газ,приезжают слесаря,что-то делают-газ появляется,они довольны.
|
|
|
|
gaspar | Дата: Понедельник, 05.09.2016, 13:07 | Сообщение # 41 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата Jenya ( ) вот не пойму в чем проблема поставить КТЗ который стоит 200 рублей? А зачем лишнее резьбовое соединение до электромагнитного клапана/крана ставить? Ну поставьте пять подряд КТЗ. А лучше двадцать
Я тут одного подрядчика из конкурентной фирмы спросил - зачем вы лепите горбатых, если их не предусмотрено нормативами - на что получил ответ: КТЗ 200 руб, установка 300 руб, делаем 100 квартирный дом 300х100=30000 руб. Как говорится - просто и понятно.Цитата phacochoerus ( ) хз у нас ниче не срабатывает открою секрет полишинеля: многие подрядчики выбивают шарик с пружинкой из этой бестолковки, прежде чем поставить на газопровод
|
|
|
|
phacochoerus | Дата: Понедельник, 05.09.2016, 15:18 | Сообщение # 42 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 210
Репутация: 3
Город: Губкинский Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| gaspar, вот и я такой же политики, если можно заработать денег с установки ктз то почему бы и нет?
|
|
|
|
gaspar | Дата: Понедельник, 05.09.2016, 17:16 | Сообщение # 43 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата phacochoerus ( ) если можно заработать денег с установки ктз то почему бы и нет? Ну наверно я старой формации человек. По мне так лишнее резьбовое соединение на газопроводе и влезание в карман заказчика - недопустимо. Есть ли ваша совесть так позволяет делать, то мне комментировать это излишне..
Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 05.09.2016, 17:29 |
|
|
|
extra1818 | Дата: Среда, 12.10.2016, 10:31 | Сообщение # 44 |
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 34
Репутация: 0
Город: Ростов-на-Дону Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата gaspar ( ) Ну наверно я старой формации человек. По мне так лишнее резьбовое соединение на газопроводе и влезание в карман заказчика - недопустимо. Есть ли ваша совесть так позволяет делать, то мне комментировать это излишне..
Ув. гаспар а в котельных ставите КТЗ?
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Среда, 12.10.2016, 12:01 | Сообщение # 45 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| И почему не продолжить Вами начатую тему. Зачем одинаковые вопросы "размазывать" по всему форуму? http://proekt-gaz.ru/forum/2-4965-1
|
|
|
|