Читаю СНиП 42-01 пункт 7.6 и 5.3.2:

7.6. При необходимости допускается открытая транзитная прокладка газопроводов, в том числе через жилые помещения, помещения общественного назначения и производственные помещения зданий всех назначений, с учетом требований таблицы 2 по давлению газа, если на газопроводе нет разъемных соединений и обеспечивается доступ для его осмотра.

Общественные здания (кроме зданий, в которых
установка газового оборудования требованиями
СНиП 2.08.02 не допускается) и складские

5.3.2. Транзитная прокладка газопроводов всех давлений по стенам и над кровлями зданий детских учреждений, больниц, школ, санаториев, общественных, административных и бытовых зданий с массовым пребыванием людей не допускается.

СНиП 2.08.02 на который ссылается таблица 2 не действует, а действует его редакция Снип 31-06-2009 в нем читаю:

3.20. Системы бытового газоснабжения общественных зданий следует предусматривать в соответствии со СНиП 42-01.
Установка газового оборудования в кухнях дошкольных образовательных учреждений, буфетах и кафе театров и кинотеатров не допускается.
Но не сказано ведь что НЕЛЬЗЯ газоснабжать детские сады? Тем более есть прецеденты по газоснабжению садов-яслей.
Значть в сады (кроме помещений кухонь) можно ставить газ.оборудование, значит и можно в соответствии с первым документом и таблицей 2 транзитно и даже не по фасаду и крыш протащить газопровод низкого давления? 0_о ?
Как же так? По фасаду транзитно низкое давление нельзя вести, зато можно внутри помещения транзитно протянуть?
Вопрос:
1) Можно газоснабжать дет.сады и ясли?
2) Если да, то моджно ли тогда сад причислить к "общественному" зданию и транзитно пускать внутри него газопровод?
3) Если честно то я не въехал в транзит внутреннего газопровода через здание - транзит внутри здания это как? И к чему газопровод можно таким образом вести - к соседней комнеате не пренадлежащей садику? Или пустить его транзитом насквозб под потолком спальни яслей, а потом выйти из стены и на опорах пустить к нужному объекту? (на опорах, чтобы не противоречить запрету 5.3.2. Транзитная прокладка газопроводов всех давлений по стенам и над кровлями зданий детских учреждений, больниц, школ, санаториев, общественных, административных и бытовых зданий с массовым пребыванием людей не допускается.)
 
 
zorik2Дата: Среда, 05.09.2012, 12:46 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4028
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
http://proekt-gaz.ru/forum/2-1852-1
Кто ни будь будет пользоваться поиском?
 
 
dm-177Дата: Среда, 05.09.2012, 14:18 | Сообщение # 3
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Репутация: 2
Город: СПб
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (zorik2)
http://proekt-gaz.ru/forum/2-1852-1
Кто ни будь будет пользоваться поиском?

Спасибо, пошел туда поищу, но вопрос про - по зданию и внутри здания детского сада. А там обсуждают прокладку под датской площадкой и сдается мне внутридворовой.
 


zorik2Дата: Среда, 05.09.2012, 18:28 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4028
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (zorik2)
Установка газового оборудования в кухнях дошкольных образовательных учреждений, буфетах и кафе театров и кинотеатров не допускается.

Дошкольное образовательное учреждение - это и есть детский сад .
http://proekt-gaz.ru/forum/2-2087-1 Вот еще было.


Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 05.09.2012, 18:31
 
 
VorbeiДата: Четверг, 06.09.2012, 07:54 | Сообщение # 5
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 187
Репутация: 3
Город: Пермский край
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Нельзя газифицировать непосредственно здания детского сада.
п.7.6 СП 62.13330.2011 гласит о транзитной прокладке газопровода через помещения здания к помещениям с газоиспользующим оборудованием этого же здания.
 
 
Viktor1983ViktorДата: Четверг, 10.11.2022, 13:05 | Сообщение # 6
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Город: Калининград
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
добрый день. можно ли проводить газ в детской игровой комнате она зарегистрирована по оквэд 93.26
 


GazRustДата: Пятница, Сегодня, 08:20 | Сообщение # 7
Бывалый проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 100
Репутация: 0
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Доброго всем дня, столкнулся с похожей ситуацией: по территории детского сада транзитом идет распределительный газопровод низкого давления и дальше расходится по жилым домам, садик реконструируют и выносят все сети, отопление садика предусмотрено от городской теплосети, никакие помещения садика не газифицируются. Нарисовал вынос газопровода по границе участка садика, на опорах вдоль забора, однако эксперт зарубил это решение, ссылаясь на п. 2.1.1 СП 2.4.3648-20 и требует вообще убрать газ с территории детсада. Никогда раньше не сталкивался с транзитом через территорию детсада, правомерны ли его требования и что можно ответить?
 
 