Пятница, 29.03.2024, 18:25
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 3 из 4
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • »
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Фильтр газовый (Прошу помочь с местом установки)
Фильтр газовый
gasparДата: Четверг, 02.08.2018, 13:21 | Сообщение # 31
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3433
Репутация: 258
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата hrol495 ()
ктз (требует гро) -
 1.Зачем оно ему? В нормативах его нет. ГРО не вправе требовать . Иакая куча резьбовых соединений - жуть.
2. Фильтр зачем? Для счетчика или клапана? Если открыть пачпорт на счётчик например ВК производства Эльстергазэлектроника, там чёрным по белому записано, что счетчик малочуствителен к загрязнениям. 
3. По сути вопроса - отключить газ можно и краном на цокольном вводе.
 
 
hrol495Дата: Четверг, 02.08.2018, 13:28 | Сообщение # 32
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 187
Репутация: 4
Город: Эль Гуайябо
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата gaspar ()
3. По сути вопроса - отключить газ можно и краном на цокольном вводе.
да, на цоколе кран есть. ну тоды перед клапаном поставлю. да пусть утрутся уже. надоели, честное слово. 

я так понимаю фильтр им нужен для его "обслуживания"... договор... абонентская плата... бабки бабки бабки...
я сделал запрос производителю счетчика (Турбулентность, марка "Гранд") может и ответят чего.
 
 
barkДата: Четверг, 02.08.2018, 14:10 | Сообщение # 33
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата hrol495 ()
я сделал запрос производителю счетчика (Турбулентность, марка "Гранд") может и ответят чего.
если речь о бытовых счетчиках Гранд, то у производителя на сайте есть паспорта, согласно которым фильтр входит в комплект поставки счетчика. поэтому фильтр как бы есть, но не дополнительно ставится.
Прикрепления: Pasp_Grand_3-2.pdf (610.2 Kb)
 


hrol495Дата: Четверг, 02.08.2018, 19:26 | Сообщение # 34
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 187
Репутация: 4
Город: Эль Гуайябо
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата bark ()
фильтр входит в комплект поставки счетчика
у меня скачан паспорт на 1,6 там фильтра нет в комплекте. задумалсо, однако.
казалось бы...
за весь день никто мне от них (турбулентность) не отписал, что характерно.
ладно, я проект перелопатил, фильтры изобразил, производителя нашел. 
покажу этому гро паспорт от счетчика, а они мне скажут - а это не такой фильтр... ну что я им отвечу? в пинду, надоело.
Прикрепления: grand_1-6_paspo.pdf (795.0 Kb)
 
 
zorik2Дата: Четверг, 02.08.2018, 20:00 | Сообщение # 35
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
hrol495, Напрасно Вы упираетесь насчет фильтра. Когда газовая система "молодая" (только что построенная) эта система всегда "грешит" кучей мусора. Поэтому с точки зрения эксплуатации установка фильтра намного упростить эксплуатацию. Установка прокладки-фильтра в корпусе счетчика это может быть как дополнительный фильтр, но не решает проблему основного фильтра, который имеет технологическую возможность изымать фильтрующий элемент без нарушения целостности трубопроводной системы. После нескольких лет эксплуатации практическая потребность в фильтре отпадает.
 
 
plehanДата: Четверг, 02.08.2018, 21:52 | Сообщение # 36
Помощник ГИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 271
Репутация: 20
Город: Астрахань
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Устанавливали котлы Вайланд .Устанавливали на свежую сеть фильтра ,только не перед счетчиком ,а перед каждым котлом (одноразовые ) -ремонт газовых клапанов дороже . Фильтры вышли в стоимость 1500р оборудование 400 тыс.
 


barkДата: Пятница, 03.08.2018, 09:54 | Сообщение # 37
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата hrol495 ()
у меня скачан паспорт на 1,6 там фильтра нет в комплекте. задумалсо, однако.
может старый паспорт и с другого сайта:
https://www.turbo-don.ru/grand-16
PS у нас в проектах доп фильтра для поквартирного отопления не закладываем перед Грандами, все согласно паспорту - нет требований. Пока возражений не поступало, нареканий к работе газовой части не было (котлы Будерус. теперь Бош)
Прикрепления: Pasp_Grand_1-6.pdf (607.9 Kb)
 
 
TasyaДата: Четверг, 30.01.2020, 18:36 | Сообщение # 38
Бывалый проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 127
Репутация: 1
Город: Орел
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Подскажите нужны ли КИП до и после фильтра или можно обойтись без них?
а также продувка перед краном перед котлом?
Прикрепления: 8238281.jpg (96.0 Kb)


Сообщение отредактировал Tasya - Четверг, 30.01.2020, 18:39
 
 
gasparДата: Четверг, 30.01.2020, 19:13 | Сообщение # 39
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3433
Репутация: 258
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Tasya ()
Подскажите нужны ли КИП до и после фильтра или можно обойтись без них?
Скажу более - фильтр не нужен. счетчики модели ВК как любые диафрагменные не требуют установки фильтра. Не мудрите и исключите.
http://gazovik33.ru/f/schetchik_gaza_elster_vk_pasport.pdf -см. пункт 5.2

Цитата Tasya ()
а также продувка перед краном перед котлом?
Если кран не приварной, а фланцевый или резьбовой, и по инструкции к котлу не требуется продувка  подводящего газопровода перед пуском котла - то не вижу необходимости.

На расход 5,6 м3/ч вполне достаточно счетчика номинала G4 (Т) и трубопровода ф25-32. Куда такого "удава" из трубы DN50 проектируете ?  У котла тоже DN50 патрубок подключения? Ужась, ужась - перерасход материала и заказчика на деньги садите.

Кстати - по ГОСТ 21.609-2014 счетчик не прямоугольником обозначается. Изучите стандарт.


Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 30.01.2020, 19:26
 


TasyaДата: Четверг, 30.01.2020, 19:29 | Сообщение # 40
Бывалый проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 127
Репутация: 1
Город: Орел
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Межрегион не согласовал G4.
Согласно паспорта на котел нужен фильтр, и да котел подключается 57 трубой.
Если все таки фильтр будет стоять, КИПы обязательны?

Добавлено (30.01.2020, 19:30)
---------------------------------------------

Цитата gaspar ()
Кстати - по ГОСТ 21.609-2014 счетчик не прямоугольником обозначается. Изучите стандарт.
Просто условно  набросала чертеж (так сказать от руки  biggrin )
 
 
gasparДата: Четверг, 30.01.2020, 19:32 | Сообщение # 41
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3433
Репутация: 258
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Tasya ()
Межрегион не согласовал G4.
Причина?. Учёт расхода газа должен предусматриваеться во всем диапазоне .  G4 обеспечивает диапазон 0,04-6, кубов в час. Причина отказа?
Цитата Tasya ()
Согласно паспорта на котел нужен фильтр, и да котел подключается 57 трубой.
Так фильтр нужен перед котлом, а не перед счетчиком. Окалина от сварки газопровода, отводов - может пойти в котел и из из нового, плохо продутого  газопровода
Цитата Tasya ()
КИПы обязательны?
Если фильтр поставите перед котлом - не вижу необходимости манометров , если только в паспортом фильтра не установлена их необходимость.


Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 30.01.2020, 19:34
 
 
TasyaДата: Четверг, 30.01.2020, 19:37 | Сообщение # 42
Бывалый проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 127
Репутация: 1
Город: Орел
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата gaspar ()
Причина?. Учёт расхода газа должен предусматриваеться во всем диапазоне .  G4 обеспечивает диапазон 0,04-6, кубов в час. Причина отказа?Просто
Просто ответ: ставьте шестерку.

Цитата gaspar ()
Если ставите перед котлом - не вижу необходимости манометров , если только в паспортом фильтра не установлена их необходимость.
Завод ответил, что фильтр больше для счетчика нужен.
А если фильтр стоит так, как я его поставила КИПы не нужны, я так понимаю?
 


gasparДата: Четверг, 30.01.2020, 19:43 | Сообщение # 43
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3433
Репутация: 258
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Tasya ()
Завод ответил, что фильтр больше для счетчика нужен.
Завод изготовитель котла ответил что фильтр нужен для счетчика, изготовитель которого не требует фильтр? Ну и чудные дела.
Цитата Tasya ()
А если фильтр стоит так, как я его поставила КИПы не нужны, я так понимаю?
Как без манометров вы поймёте, что фильтр загрязнён?
Цитата Tasya ()
Просто ответ: ставьте шестерку.

А если просто ответят - ставьте сотку? Может у вашего газпрома премия от поставщика счетчика?  Есть госстандарты, их следует придерживаться, а не просто исполнять хотелки неучей.

Добавлено (30.01.2020, 19:45)
---------------------------------------------
Понимаете, что фильтр - дополнительные потери давления, разъемные соединения и иной технико-эксплуатационный абсурд в этом случае?  Несколько сотен объектов сдал без фильтров перед ВКшками , включая Ростехнадзору и местным метрологам Газпрома и всё работает без проблем. А почему про байпас на случай чистки фильтра не предусмотрели в таком случае  :))))-  фильтр оборудование которое может быть снято для чистки. Если зима на улице, остановите систему из-за фильтра и будете ждать его возврата на место?


Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 30.01.2020, 19:48
 
 
TasyaДата: Четверг, 30.01.2020, 19:47 | Сообщение # 44
Бывалый проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 127
Репутация: 1
Город: Орел
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата gaspar ()
Понимаете, что фильтр - дополнительные потери давления, разъемные соединения и иной технико-эксплуатационный абсурд в этом случае?  Несколько сотен объектов сдали без фильтров перед ВКшками и всё работает без проблем.
Понятно, спасибо!

Добавлено (30.01.2020, 19:49)
---------------------------------------------

Цитата gaspar ()
Если фильтр поставите перед котлом - не вижу необходимости манометров , если только в паспортом фильтра не установлена их необходимость.
Эксплуатация газовой горелки без установленного перед основным
запорным органом газового фильтра запрещается. это из паспорта на котел

Добавлено (30.01.2020, 19:53)
---------------------------------------------

Цитата gaspar ()
Если фильтр поставите перед котлом - не вижу необходимости манометров , если только в паспортом фильтра не установлена их необходимость.
Почему не нужны КИПы в этом случае? Извините, не необразованность....
 
 
gasparДата: Четверг, 30.01.2020, 20:45 | Сообщение # 45
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3433
Репутация: 258
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Tasya ()
Почему не нужны КИПы в этом случае? Извините, не необразованность..
А смысл? В конструкции котла наверняка есть возможность замерить давление?
Цитата Tasya ()
Эксплуатация газовой горелки без установленного перед основнымзапорным органом газового фильтра запрещается. это из паспорта на котел
А случаем внутри котла разве нет фильтра в конструкции. Может о нём речь. В интернете про этого отопительного чудика  информации искал - не нашёл. При этом вы же и написали выдержку из паспорта " перед основным запорным органом". То есть перед котлом. Фильтр перед счетчиком не равно фильтру перед котлом.
 


Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Фильтр газовый (Прошу помочь с местом установки)
  • Страница 3 из 4
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • »
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Хостинг от uCoz