Чертежи газорегуляторных пунктов
|
|
Абитуриент | Дата: Пятница, 08.07.2011, 23:33 | Сообщение # 106 |
Группа: Абитуриент
| Прочитал давний спор gaspara и jПроект по поводу названия газопроводов до ПСК и после ПСК и последнее сообщение proekt-gaz. Вопрос повис в воздухе. Считаю что трубу идущую к ПСК следует считать просто газопроводом соответствующего давления. Хотя у proekt-gaz выделено жирно "продувка импульсных трубок сбросных клапанов", не могу согласиться т.к. перед словом проверка стоит точка с запятой.
|
|
|
|
maximys99 | Дата: Понедельник, 15.08.2011, 03:29 | Сообщение # 107 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 146
Репутация: 13
Город: все Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (jproekt) Ждем других форумчанинов - пусть они нас рассудят, пока +1(Газовик) в мою пользу gaspar прав. открой паспорт шкафа.
|
|
|
|
IVR81 | Дата: Пятница, 27.04.2012, 18:14 | Сообщение # 108 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Город: Тюмень Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Доброго времени суток, посоветуйте на счет одой проблемы: в гру (2 нитки) котельной были объеденены импульсные трубки регуляторов РДГ-50Н. Общий импульсный трубопровод врезали на растоянии 280мм от перехода Ду100-Ду200 (Ду200 - коллектор), расстояние от врезки импульса до обоих регуляторов более 5Ду. Проблема в следующем: регулятор ближайший к врезке не могут настроить, к выразились намадчики: "Его мондражирует". В чем может быть загвоздка???
|
|
|
|
promws | Дата: Пятница, 25.05.2012, 11:37 | Сообщение # 109 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Репутация: 0
Город: Брянск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Вот, по УГРШ(К) могу поделиться схемой, без лишних "водяных знаков", которые мешают перерисовать в dwg. В самом DWG, к сожалению, не сохранилось..
|
|
|
|
Абитуриент | Дата: Пятница, 06.07.2012, 13:06 | Сообщение # 110 |
Группа: Абитуриент
| Задавайте вопросы, есть готовые схемы ГРП, в том числе и в формате dwg.
|
|
|
|
Mihail_Savin | Дата: Пятница, 06.07.2012, 14:52 | Сообщение # 111 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 211
Репутация: 13
Город: Ростов-на-Дону Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Абитуриент, Здравствуйте, вопросов пока нет, если будут обязательно обращусь, а по поводу схем ГРП в формате DWG и не только, было бы классно если бы Вы зарегистрировались и выложили бы здесь, когда будет свободное время у Вас. Многие бы были благодарны Вам.
|
|
|
|
Astin | Дата: Вторник, 10.07.2012, 07:18 | Сообщение # 112 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Город: Екатеринбург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (Mihail_Savin) бы Вы зарегистрировались
уже зарегистрировался как Astin.Добавлено (10.07.2012, 07:18) ---------------------------------------------
Quote (Mihail_Savin) когда будет свободное время у Вас
можно на электронку кидать, быстрее отвечу, могу так же сюда дублировать.
|
|
|
|
Mihail_Savin | Дата: Вторник, 10.07.2012, 13:19 | Сообщение # 113 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 211
Репутация: 13
Город: Ростов-на-Дону Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Astin, Здравствуйте, рады видеть Вас в наших рядах
|
|
|
|
Stason580 | Дата: Понедельник, 16.09.2013, 01:39 | Сообщение # 114 |
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 9
Репутация: 3
Город: Брянск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Подскажите пожалуйста кто-нибудь, на какую нормативную документацию опирается правило 5Ду?
|
|
|
|
Ivan_Yuryevich | Дата: Понедельник, 16.09.2013, 08:31 | Сообщение # 115 |
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 246
Репутация: 6
Город: Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата (Stason580) Подскажите пожалуйста кто-нибудь, на какую нормативную документацию опирается правило 5Ду? На паспорт оборудования (ГРУ, ГРП, ГРПШ...)! А точнее на паспорт регулятора давления... И не факт что 5 Ду!
|
|
|
|
SvetikZAM | Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 15:47 | Сообщение # 116 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Репутация: 0
Город: Чайковский Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Поделитесь опытом... Запроектировала ГРПШ-04-2У1 на кирпичной стене здания, вес 150 кг. Лучше поставить на фундамент, или можно закрепить к стене здания?
|
|
|
|
LevaK | Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 22:11 | Сообщение # 117 |
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 723
Репутация: 18
Город: Черкассы Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Проще прикрепить к стене (если она кирпичная).
|
|
|
|
positronw | Дата: Понедельник, 28.10.2013, 00:51 | Сообщение # 118 |
Опытный проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 88
Репутация: 5
Город: Тула Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| ГРПШ-04-2У1 двухниточный, подразумевает доступ для обслуживания с 2-х сторон. Как вы его собираетесь повесить на стену?
|
|
|
|
SvetikZAM | Дата: Понедельник, 28.10.2013, 17:55 | Сообщение # 119 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Репутация: 0
Город: Чайковский Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| А как тогда правильно сделать?
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Понедельник, 28.10.2013, 19:43 | Сообщение # 120 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата SvetikZAM ( ) А как тогда правильно сделать? Вы определите по паспорту ГРПШ-04-2У1. Разные предприятия по разному выпускают шкафы. Если Ваш шкаф обслуживается с двух сторон, то это не вариант который крепят к стене здания - это отдельно стоящий. Хотя большинство таких шкафов обслуживаются с одной стороны.
|
|
|
|