Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Система контроля загазованности (САКЗ или СИКЗ???)
Система контроля загазованности
RomaRДата: Четверг, 05.04.2018, 14:54 | Сообщение # 61
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Город: Самара
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата gaspar ()
асколько я знаю у Сейтронов (RGD COO) есть реле выходы на 2мг. Их можно закумутировать на клапан.
Технически - это первое, что приходит в голову. Но боюсь, что застройщики, сравнив стоимость ранее применявшихся комплектов САКЗ, со стоимостью Сейтронов будут ох как недовольны.
 
 
gasparДата: Четверг, 05.04.2018, 15:05 | Сообщение # 62
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3433
Репутация: 258
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата RomaR ()
Эксперт подходит в этом случае формально - упёрся, что оборудование в нашем проекте не соответствует СП 60
Интересно, а почему эксперт считает, что ПДК для жилой квартиры 20 мг? Не 5, не 500, не 74 , а именно 20 мг. Как звучит замечание, на что ссылка?
Прости господи - эксперт идиот

Добавлено (05.04.2018, 14:58)
---------------------------------------------
Цитата RomaR ()
Технически - это первое, что приходит в голову. Но боюсь, что застройщики, сравнив стоимость ранее применявшихся комплектов САКЗ, со стоимостью Сейтронов будут ох как недовольны.
Ублажите эксперта, а  в рабочке поставите  обычный датчик.

Добавлено (05.04.2018, 15:05)
---------------------------------------------
Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.1.6.3492-17 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений"
Так в этом нормативе ПДК максимально-разовая вообще 5 мг. Приехали?

Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 05.04.2018, 15:00
 
 
RomaRДата: Четверг, 05.04.2018, 15:33 | Сообщение # 63
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Город: Самара
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата gaspar ()
Приехали?
С "Бешеным принтером" - Сантехпроектом - и ни к такому приедем. Однако же от этих новых СП никуда не деться. Отключение клапана по 20 мг/куб.м СО есть в СП 60.13330, СП 281.1325800, а также в "Котельных установках" СП 89.13330 (тут правда речь только о передаче сигнала 20 мг на диспетерский пункт). Отправил запрос производителю САКЗ "ЦИТ-Плюс", что они думают по этому поводу. Посмтрим, что ответят.
 


gasparДата: Четверг, 05.04.2018, 16:00 | Сообщение # 64
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3433
Репутация: 258
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата RomaR ()
СП 60.13330, СП 281.132580
СП 60.13330.2016 и СП 281 не входят в ПП1521. Сейчас актуально СП 60.13330.2012 , а там 20 мг нет.
 
 
Sasha21102Дата: Понедельник, 09.04.2018, 12:34 | Сообщение # 65
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 133
Репутация: 7
Город: Гадюкино
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата RomaR ()
С "Бешеным принтером" - Сантехпроектом - и ни к такому приедем. Однако же от этих новых СП никуда не деться. Отключение клапана по 20 мг/куб.м СО есть в СП 60.13330, СП 281.1325800, а также в "Котельных установках" СП 89.13330 (тут правда речь только о передаче сигнала 20 мг на диспетерский пункт). Отправил запрос производителю САКЗ "ЦИТ-Плюс", что они думают по этому поводу. Посмтрим, что ответят.А можно
Поделитесь плииз ответиком:)
 
 