Абитуриент | Дата: Пятница, 23.08.2013, 09:55 | Сообщение # 31 |
Группа: Абитуриент
| Здравствуйте, уважаемые проектировщики! Помогите разобраться с таким вопросом: строим по проекту, разработанной другой организацией, в проекте два котла по 45кВт Vitogas 100F стальные дымоотводные трубы выходили в кирпичный дымоход, но в части АР или КР не предусмотрены в стене каналы и сделать их там не представляется возможным(видимо, не дали задание), кто виноват-это другой вопрос, меня интересует, нужно ли утеплять эти стальные трубы, если их сделать как бы приставными внутри помещения, но не в кирпичном канале? Здание гаража, одноэтажное, помещение специально для котлов выделено, у них называется котельная, но не суть важно. Вентиляция у них предусмотрена, отопительных приборов не предусмотрено, т.к. написано у них, что там и так тепло от тепловыделений, но в это не влезаем уже, корректировку проекта всей котельной выполнять не будем, но ГИП требуют внести измения в части дымоходов и учесть утепление их. У меня вопрос: зачем их утеплять, это обязательно надо?
|
|
|
|
andersen | Дата: Суббота, 23.08.2014, 23:22 | Сообщение # 32 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Город: Томск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Привет всем. Хочу задать вопрос, может быть я повторюсь, заранее извиняюсь я новенький. Вобщем, вопрос такой: можно ли вывести дымоход от атмосферного котла через помещение сауны? И второй вопрос: можно ли объединять дымоходы котлов одного назначения и как подобрать общий диаметр...??? Спасибо заранее.
|
|
|
|
gibe | Дата: Воскресенье, 24.08.2014, 15:15 | Сообщение # 33 |
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 43
Репутация: -1
Город: Москва Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| А можно тоже задать вопрос? А каким нормативным документом регламентируется указание дымоходов в проекте по газу?
|
|
|
|
luxemburg | Дата: Понедельник, 25.08.2014, 21:50 | Сообщение # 34 |
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1285
Репутация: 44
Город: luxemburg Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Адресовано трем последним вопросам - почитайте тут
Сообщение отредактировал luxemburg - Понедельник, 25.08.2014, 21:52 |
|
|
|
LevaK | Дата: Среда, 27.08.2014, 00:06 | Сообщение # 35 |
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 723
Репутация: 18
Город: Черкассы Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата Абитуриент ( ) У меня вопрос: зачем их утеплять, это обязательно надо? Внутри здания - чтобы не обжечься, они больше 100 градусов греются. Снаружи - чтобы конденсат не образовывался внутри и температура дымовых газов на верхнем обрезе дымохода была больше температуры конденсации.
|
|
|
|
metagaz | Дата: Среда, 27.08.2014, 09:27 | Сообщение # 36 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 227
Репутация: 6
Город: Сочи Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата andersen ( ) А каким нормативным документом регламентируется указание дымоходов в проекте по газу? ГОСТ 21.609-83, п. 3.2.4 <…> На планах и разрезах расположениябытового оборудования (плиты газовые, водонагреватели) в жилых зданиях, коммунально-бытовых предприятиях и общественных зданиях приводят данные об объеме и высоте помещения, в котором устанавливают это оборудование, а также указывают расположение дымоходов (их сечение) и расположение вентиляционных решеток.
|
|
|
|
werusha | Дата: Среда, 27.08.2014, 09:43 | Сообщение # 37 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Город: Нижний Новгород Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Доброе утро! У меня тоже вопрос по дымоходам, очень прошу помочь!!! Новый 3-х этажный дом, устанавливаются соответственно котлы с закрытой камерой сгорания. Заказчик просит предусмотреть общий совмещенный дымоход с водухозабором на крышу. В общий канал подсоединяется 3 котла, по одному с каждого этажа. Хотелось бы узнать как рассчитать такой коаксиальный выход на крышу. Подскажите пожалуйста, первый раз выполняем такой проект!
|
|
|
|
gibe | Дата: Среда, 27.08.2014, 12:17 | Сообщение # 38 |
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 43
Репутация: -1
Город: Москва Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата metagaz ( ) ГОСТ 21.609-83, п. 3.2.4 Применяется на добровольной основе.
Вот ведь что обязано быть в проекте касаемо зданий:
21. Подраздел "Система газоснабжения" раздела 5 должен содержать:
в текстовой части
а) сведения об оформлении решения (разрешения) об установлении видов и лимитов топлива для установок, потребляющих топливо, - для объектов производственного назначения; б) характеристику источника газоснабжения в соответствии с техническими условиями; в) сведения о типе и количестве установок, потребляющих топливо, - для объектов производственного назначения; г) расчетные (проектные) данные о потребности объекта капитального строительства в газе - для объектов непроизводственного назначения; д) утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 08.08.2013 N 679; е) описание технических решений по обеспечению учета и контроля расхода газа и продукции, вырабатываемой с использованием газа, в том числе тепловой и электрической энергии, - для объектов производственного назначения; ж) описание и обоснование применяемых систем автоматического регулирования и контроля тепловых процессов - для объектов производственного назначения; з) описание технических решений по обеспечению учета и контроля расхода газа, применяемых систем автоматического регулирования - для объектов непроизводственного назначения; и) описание способов контроля температуры и состава продуктов сгорания газа - для объектов производственного назначения; к) описание технических решений по обеспечению теплоизоляции ограждающих поверхностей агрегатов и теплопроводов - для объектов производственного назначения; л) перечень сооружений резервного топливного хозяйства - для объектов производственного назначения; м) обоснование выбора маршрута прохождения газопровода и границ охранной зоны присоединяемого газопровода, а также сооружений на нем; н) обоснование технических решений устройства электрохимической защиты стального газопровода от коррозии; о) сведения о средствах телемеханизации газораспределительных сетей, объектов их энергоснабжения и электропривода; п) перечень мероприятий по обеспечению безопасного функционирования объектов системы газоснабжения, в том числе описание и обоснование проектируемых инженерных систем по контролю и предупреждению возникновения потенциальных аварий, систем оповещения и связи; р) перечень мероприятий по созданию аварийной спасательной службы и мероприятий по охране систем газоснабжения - для объектов производственного назначения;
в графической части
с) схему маршрута прохождения газопровода с указанием границ его охранной зоны и сооружений на газопроводе; т) план расположения производственных объектов и газоиспользующего оборудования с указанием планируемых объемов использования газа - для объектов производственного назначения; у) план расположения объектов капитального строительства и газоиспользующего оборудования с указанием планируемых объемов использования газа - для объектов непроизводственного назначения; ф) план сетей газоснабжения.
Нет там никаких дымоходов. Может пора уже прекратить пользоваться нормативами, принятыми в совсем другой стране, при царе Горохе?
|
|
|
|
bark | Дата: Среда, 27.08.2014, 15:30 | Сообщение # 39 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата gibe ( ) А каким нормативным документом регламентируется указание дымоходов в проекте по газу? Цитата gibe ( ) Может пора уже прекратить пользоваться нормативами, принятыми в совсем другой стране, при царе Горохе? совет не пользоваться нормативными документами на добровольной основе, не есть good. Если соблюдение нормативных требований на добровольно основе улучшает качество выполнения проектных работ и обеспечивает безопасную и надежную эксплуатацию запроектированного объекта, это может только приветствоваться. Первый вопрос задали вы сами и сами на него ответили же. Зачем? Чтобы убедить аудиторию в отсутствии необходимости проектировать дымоходы или посоветовать переложить эту часть работы на других специалистов? Проектировщики совсем другие вопросы задавали и с другой целью...Добавлено (27.08.2014, 15:30) ---------------------------------------------
Цитата werusha ( ) Хотелось бы узнать как рассчитать такой коаксиальный выход на крышу СП 42-108-2004: "6.5 Суммарная длина дымоотводов и воздуховодов от места забора воздуха не должна превышать величин, рекомендованных заводом (фирмой) - изготовителем теплогенератора, с учетом применения рекомендуемых компенсационных мероприятий при отклонении от указанной величины"
По поводу общего воздухозабора была тема, кажется, о поквартирном отоплении. посмотрите на форуме внимательно. По коллективному дымоходу см. СниП 41-01-2003 гл.6
|
|
|
|
gibe | Дата: Воскресенье, 31.08.2014, 20:06 | Сообщение # 40 |
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 43
Репутация: -1
Город: Москва Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата bark ( ) совет не пользоваться нормативными документами на добровольной основе, не есть good. Совет был в другом - руководствоваться действующими нормами права. Вы попросту не понимаете, что такое ГОСТ, применяющийся на добровольной основе. А это нормативный документ, которым можно руководствоваться, если в действующих нормативах будет какой то пробел...
Огромное спасибо, кстати metagaz, за данный ГОСТ, теперь я понимаю откуда растут ноги у всех виденных мною проектов по газу.
Так вот bark, Вы действующие нормы права подменили добровольным и необязательным царьгороховским ГОСТом, именно поэтому вместо предусмотренных ДЕЙСТВУЮЩИМИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ нормами права, предусматривающими проектирование только СЕТЕЙ, сплошь и рядом делаются проекты неких газопроводов, которые в соответствии с действующим и обязательным техрегламентом о безопасности сетей вообще не являются объектами капитального строительства, а являются всего лишь конструкцией из труб.Добавлено (31.08.2014, 20:06) --------------------------------------------- А вот то, что все проектировщики по газу дружно плюют на действующие и обязательные нормы, подменяя их царьгороховским ГОСТОом, не не только не есть good, а очень даже есть very bad.
|
|
|
|
metagaz | Дата: Понедельник, 01.09.2014, 02:09 | Сообщение # 41 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 227
Репутация: 6
Город: Сочи Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
|
|
|
|
|
bark | Дата: Понедельник, 01.09.2014, 16:50 | Сообщение # 42 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| gibe, что то все в кучу смешали. Цитата gibe ( ) Вы действующие нормы права подменили добровольным и необязательным царьгороховским ГОСТом ГОСТ СПДС дает требование к оформлению рабочей документации, другого действующего ГОСТ на данный момент нет, поэтому "царьгороховским" его еще рано называть. ГОСТ СПДС никакие нормы собой не заменяют. это отдельные стандарты для оформления, а не указания на выполнение технических требований, влияющих на безопасность и надежность проектируемого объектаЦитата metagaz ( ) вместо предусмотренных ДЕЙСТВУЮЩИМИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ нормами права в данном конкретном случае опять же этот ГОСТ ничего собой не заменяет.Цитата gibe ( ) сплошь и рядом делаются проекты неких газопроводов В данной теме опять же не рассматривались какие либо случаи, которые бы потребовали такой дискуссии о нормах обязательных или добровольных. Вопрос: быть или не быть? Мое мнение "быть" - дымоходам в проекте газоснабжения индивидуальных и поквартирных источников теплоснабжения. Без дымоходов, ув. gibe, ни экспертиза не пропустит проект, ни архитектура не выдаст разрешение, ни ГРО не возьмет на обслуживание объект.То что вам хорошо знакомо ПП №87, совсем не означает что по нему нужно "жить" строго по пунктам, не давая дополнительно нужной информации. Если законы не совершены, ничто не мешает подойти более ответственно к своей работе, а не прикрыватьсяЦитата gibe ( ) ДЕЙСТВУЮЩИМИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ нормами права Цитата gibe ( ) А вот то, что все проектировщики по газу дружно плюют на действующие и обязательные нормы а это уже совсем излишне. либо вы по жизни не с теми проектировщиками общаетесь...
|
|
|
|
gibe | Дата: Среда, 03.09.2014, 11:59 | Сообщение # 43 |
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 43
Репутация: -1
Город: Москва Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата bark ( ) "быть" - дымоходам в проекте газоснабжения индивидуальных и поквартирных источников теплоснабжения. Вот я Вам всё пытаюсь растолковать, да всё бестолку.... Вполне вероятно, что Ваше мнение правильное.... одна загвоздка - действующие нормы права не предусматривают проектов газоснабжения.
Техрегламент сетей предусматривает проекты сетей газораспределения и газопотребления... ну как Вам ещё можно втолковать то, что не предусматривают действующие нормы никаких проектов газоснабжения? Цитата bark ( ) другого действующего ГОСТ на данный момент нет Разумеется нет, потому что он не нужен, т.к. есть ПП87, и проекты всех сетей, кроме сетей газопотребления жилого дома, являются проектами линейных объектов и делаются в соответствии с Составом разделов проектной документации на линейные объекты капитального строительства и требования к содержанию этих разделов из ПП87, а вот сеть газопотребления жилого дома является частью инженерных сетей дома, и состав проекта сети газопотребления жилого дома я Вам процитировал выше из того-же ПП87.
Цитата bark ( ) ни экспертиза не пропустит проект, ни архитектура не выдаст разрешение, ни ГРО не возьмет на обслуживание объект. Т.е. Вы утверждаете, что если проект сети будет сделан в соответствии с Составом разделов проектной документации на линейные объекты капитального строительства и требования к содержанию этих разделов из ПП87, то возникнут проблемы? А Вы вообще то пробовали сделать хоть один проект в соответствии с действующими нормами, а не былинными представлениями? Добавлено (03.09.2014, 11:59) ---------------------------------------------
Цитата bark ( ) ни экспертиза не пропустит проект, ни архитектура не выдаст разрешение, ни ГРО не возьмет на обслуживание объект А Вы делаете экспертизу на инженерную систему дома? И какое отношение имеет какая архитектура к инженерной сети жилого дома? Вы получается делаете телодвижения, не предусмотренные действующими нормами права, естественно они с ними никак не увязываются. А то что горегаз неазконно на обслуживание не возьмёт - так заключайте договор обслуживания ВДГО с другой конторой, какие проблемы?
|
|
|
|
bark | Дата: Среда, 03.09.2014, 16:30 | Сообщение # 44 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата gibe ( ) никаких проектов газоснабжения под данной фразой подразумевалась проектная и/или рабочая документация на сети газопотребления здания. В данном контексте (на форуме, а не в суде или в надзорных органах) считаю данное выражения допустимым. У нас все таки технический, а не юридический форум. И спорить с Вами, как с юристом, естественно, лично мне не под силу. Да и не является это целью дискуссии... Цитата gibe ( ) и состав проекта сети газопотребления жилого дома я Вам процитировал выше из того-же ПП87. свое мнение о содержании и выполнении требования ПП87 я уже озвучил, повторяться не вижу смысла. Вы смотрите с позиции юриста, я с точки здания специалиста, отвечающего за надежность и безопасность запроектированного объекта. Если мне заказывают проект здания с индивидуальным (поквартирным отоплением), в проект будут включены дымоходы - требуются или не требуются они по ПП87. Если бы был заказ (субподряд) на проектирование систем газопотребления здания, Генпроектировщиком которого является другая организация, и было бы большое желание съэкономить, то в Договоре и в Задании на проеткирование, естесственно, были бы прописаны границы работ так, как это нужно. Цитата gibe ( ) Разумеется нет, потому что он не нужен, т.к. есть ПП87 хм... а Вы разницу между проектной и рабочей документацией знаете? Цитата gibe ( ) А Вы делаете экспертизу на инженерную систему дома? И какое отношение имеет какая архитектура к инженерной сети жилого дома? это при проектировании объекта с сетями газопотребления. при проектировании отдельно от здания сетей газопотребления (перевод здания на индивидуальное/поквартирое отопление) экспертизу все равно нужно проходить, т.к. изменения, предусматриваемые проектом, влияют на надежность и безопасность здания. А архитектура в этом случае выдает разрешение на переоборудование квартир (появляются котлы в квартирах). Цитата gibe ( ) так заключайте договор обслуживания ВДГО с другой конторой, какие проблемы? за совет конечно спасибо - рад что Вы отзывчивый человек...
|
|
|
|
пенс | Дата: Среда, 03.09.2014, 18:27 | Сообщение # 45 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Город: НОРИЛЬСК Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| здравствуйте ! сложно не профессионалу разобраться с газом!! есть вопрос прошу ответить. купил квартиру в 10-этажке на 2-ом этаже (на первом магазин) вводный газопровод через мою кухню идёт по стене трубой 80, а разводка по этажам 2.5 . Почему? весит такая труба от потолка 40см портит весь вид кухни и теперь в гарнитуре по все длине надо делать врезку. Пока месные газовики молчат . Хочу подать претензию на замену трубы на размер 2.5 неужели нет других проектов или это безграмотность тех. отдела?
|
|
|
|