Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Требования к кухням (Вентканалы и дымоходы)
Требования к кухням
zorik2Дата: Четверг, 16.11.2017, 20:47 | Сообщение # 121
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата plehan ()
реконструкции одной кухни не может быть ,нет такого понятия в законе реконструкция кухни , есть понятие реконструкция объекта кап. строительства .
 Конечно! Газификация квартиры, тем более "хрущёвки" к реконструкции не имеет отношения.Тем более я думаю, что газ уже проведен и просто идет замена оборудования.   http://logos-pravo.ru/rekonst....trukcii
 
 
goodwynДата: Пятница, 02.02.2018, 14:03 | Сообщение # 122
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Город: Тула
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Всем здрасьте! Нужна помощь в решении одного вопроса. Есть проект газоснабжения частного дома. Газоиспользующее оборудование в доме: котел настенный Vaillant - в бойлерной; газовая варочная 4-х конфорочная поверхность на кухонном островке, соответственно в кухне-столовой. Размеры кухни: 8,4х6,35 м, высота помещения 3,0 м, объем получаем 159,9 м3.
Посоветуйте, что можно придумать с вытяжной вентиляцией кухни? Для кухни необходим 3-кратный воздухообмен.
 
 
plehanДата: Пятница, 02.02.2018, 14:42 | Сообщение # 123
Помощник ГИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 271
Репутация: 20
Город: Астрахань
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
СП 55133302016 - там есть ответ .
 


barkДата: Пятница, 02.02.2018, 16:08 | Сообщение # 124
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата goodwyn ()
Для кухни необходим 3-кратный воздухообмен.
Зачем? или точнее почему? кухня-столовая намного больше просто кухни. пусть будет 20 м2, при высоте потолка 3 м, объем уже 60 м2. получается нужно 180 м3/ч воздухообмен.


Сообщение отредактировал bark - Пятница, 02.02.2018, 16:09
 
 
goodwynДата: Пятница, 02.02.2018, 17:16 | Сообщение # 125
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Город: Тула
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата bark ()
Зачем? или точнее почему? кухня-столовая намного больше просто кухни. пусть будет 20 м2, при высоте потолка 3 м, объем уже 60 м2. получается нужно 180 м3/ч воздухообме
 Я сократил кухня-столовая до кухни, лень было писать.
При тех объемах, что есть в этом помещении-159,9 м3, получается, что необходим воздухообмен-480 м3/ч, а это значит воздуховод с большим диаметром или ставить несколько воздуховодов. Вот я и спрашивал варианты. 
На ум приходит только один вариант: ставить перегородку чтобы уменьшить объем.

Добавлено (02.02.2018, 17:16)
---------------------------------------------

Цитата plehan ()
СП 55133302016 - там есть ответ .
А конкретнее можно? Пункт, таблица или еще что то?
 
 
gasparДата: Пятница, 02.02.2018, 17:46 | Сообщение # 126
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3433
Репутация: 258
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата goodwyn ()
А конкретнее можно? Пункт, таблица или еще что то?
Пункт 9.7 Сп 55.13330.2016 - в кухне кратность не менее 60 кубометров. 

Минимальную производительность системы вентиляции дома в режиме обслуживания следует определять из расчета не менее однократного обмена объема воздуха в течение 1 ч в помещениях с постоянным пребыванием людей. Из кухни в режиме обслуживания должно удаляться не менее 60 м3 воздуха в 1 ч, из ванны, туалета, душевой, санузла - 25 м3 воздуха в 1 ч. (Документ)

Столько и их теплогенераторной (см. СП 31-106-2002)
 


zorik2Дата: Пятница, 02.02.2018, 17:56 | Сообщение # 127
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
СП 55.13330.2016 9.7 Минимальную производительность системы вентиляции дома в режиме обслуживания следует определять из расчета не менее однократного обмена объема воздуха в течение 1 ч в помещениях с постоянным пребыванием людей.
Из кухни в режиме обслуживания должно удаляться не менее 60 м3 воздуха в 1 ч, из ванны, туалета, душевой, санузла - 25м3 воздуха в 1 ч.
Кратность воздухообмена в других помещениях, а также во всех вентилируемых
помещениях в нерабочем режиме должна составлять не менее 0,2 объема помещения в 1ч.


Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 02.02.2018, 17:57
 
 
gasparДата: Пятница, 02.02.2018, 19:41 | Сообщение # 128
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3433
Репутация: 258
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
У нас с уважаемым zorik2 синхронизация в ответах  smile

Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 02.02.2018, 19:42
 
 
zorik2Дата: Пятница, 02.02.2018, 20:12 | Сообщение # 129
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Поддерживаю victory
 


nadia_2009Дата: Понедельник, 02.04.2018, 08:35 | Сообщение # 130
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Репутация: 0
Город: Краснодарский край
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Добрый день. Подскажите, можно ли установить настенный котёл 24 кВт на кухне второго этажа частного одноквартирного ж.д? На первом этаже дома в кухне уже имеются: газовый счетчик, настенный  котел и ПГ-4. На втором этаже в кухне -ПГ-4 .  Т.к в доме фактически живут две семьи -она на первом, одна на втором этаже, они хотят разделить лицевые счета на газ, поставить два счетчика и соответственно два котла.                 СП 55.13330.2011 гласит : "При отсутствии централизованного теплоснабжения в качестве источников тепловой энергии, работающих на газовом или жидком топливе, должны применяться автоматизированные теплогенераторы полной заводской готовности. Указанные теплогенераторы следует устанавливать в вентилируемом помещении дома в первом или цокольном этаже, в подвале или на крыше. Генераторы тепловой мощностью до 35 кВт допускается устанавливать на кухне."
А на кухне второго этажа?
 
 
YakovlevДата: Понедельник, 02.04.2018, 09:55 | Сообщение # 131
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 17
Репутация: 0
Город: Кустанай
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата nadia_2009 ()
Подскажите, можно ли установить настенный котёл 24 кВт на кухне второго этажа частного одноквартирного ж.д?
Здравствуйте! Да, в целом можно!
 
 
gasparДата: Понедельник, 02.04.2018, 10:13 | Сообщение # 132
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3433
Репутация: 258
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата nadia_2009 ()
А на кухне второго этажа?
Да хоть на третьем этаже. Что вас смущает то? Бывали частные дома с 3-4 кухнями и далее более. Семьи разные, есть многодетные есть кто с родителями и детьми живёт.
 


nadia_2009Дата: Понедельник, 02.04.2018, 10:38 | Сообщение # 133
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Репутация: 0
Город: Краснодарский край
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
спасибо!
 
 
asskaДата: Пятница, 15.03.2019, 09:34 | Сообщение # 134
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Доброго дня всем!
Подскажите пожалуйста такие темы возможно уже звучали.
Сейчас часто попадаются дома с где кухня переходит в гостиную (столовую) !
Как принимает Мособлгаз проекты с расчетом вентиляции для этого. И если еще есть открытая лестница наверх и там 2 этаж и бывают 3 этаж , то нужно считать 3 х кратный возд...обмен для всего суммарного объема или достаточно просто для кухни - гостиной посчитать.. Сдует всех тогда))) там безумно большие диаметры получаются. Просто о двери между кухней и гостиной речи не идет, заказчики против ...Или можно установить 150мм на кухне и на последнем этаже 150мм  в верхней точке ... только тогда как понять какой диаметр наверху?? как расчет будет выглядить Кто сталкивался с такими домами жилыми подскажите пожалуйста. Интересует в основном Московская обл.
 
 
gasparДата: Пятница, 15.03.2019, 17:40 | Сообщение # 135
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3433
Репутация: 258
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата asska ()
Сдует всех тогда))


А где вы узрели трёхкратный воздухообмен для кухонь pimp ? Только в  СП 42-101-2003, но там требование для теплогенераторных, а не к кухням.
СП 55.13330.2016 - пункт  9.7 - 60 кубометров в час (Здания жилые одноквартирные)
СП 54.13330.2011 - таблица 9.1- в кухне не менее 100 кубов. - обязательный пункт (Здания жилые многоквартирные)


Сообщение отредактировал gaspar - Суббота, 16.03.2019, 11:47
 