Здравствуйте! тема моего дипломного проекта "Проектирование газоснабжения частного дома" помогите пожалуйста разобраться с гидравлическим расчетом!
 
 
barkДата: Вторник, 24.05.2016, 15:19 | Сообщение # 167
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
конкретнее с симптомами, что болит? проблема в чем?
 
 
ЛСП2Дата: Вторник, 24.05.2016, 15:35 | Сообщение # 168
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 363
Репутация: 27
Город: Saint-Tropez
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Вопрос нужно писать, что не понятно. А то не понятно на что отвечать))

Сообщение отредактировал ЛСП2 - Вторник, 24.05.2016, 15:37
 


sundayДата: Среда, 25.05.2016, 13:44 | Сообщение # 169
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 206
Репутация: 8
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата ЛСП2 ()
А то не понятно на что отвечать))
А по-моему, всё просто: требуются услуги репетитора по предмету "Гидравлика и газодинамика" smile
 
 
Yurik906Дата: Воскресенье, 21.08.2016, 11:52 | Сообщение # 170
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 155
Репутация: 0
Город: Урал
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Добрый день!

Имеется дом 2 эт, 16 квартир, газифифицирован. Планируется надстройка 3его этажа, с прокладкой дополнительного газопровода по фасаду и потом от него уже к вартирам на 3ий эт.
Расходы макс. ПГ-4 - 1,2м3/ч, Котел - 1,99 м3/ч. Какой расход учитывать при подборе диаметра трубы фасадного газопровода, с учетом коэф. одновременности или по максималке?
8кв*((1,2 м³/час*0,23)+(1,99м³/час *0,85))=15,74 м³/ч Ду32 или 8х(1,2=1,99)=25,52 м3/ч Ду40мм (давление в сети мин. 1,8кПа).
Госэкспертиза
 
 
zorik2Дата: Воскресенье, 21.08.2016, 12:50 | Сообщение # 171
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
СП 42-101-2003 п.3.20  http://www.ohranatruda.ru/ot_bibl....#i88569
 


Yurik906Дата: Воскресенье, 21.08.2016, 14:04 | Сообщение # 172
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 155
Репутация: 0
Город: Урал
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
т.е. с учетом одновременности? а если вдруг?
 
 
zorik2Дата: Воскресенье, 21.08.2016, 16:01 | Сообщение # 173
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Yurik906 ()
а если вдруг?
Есть два варианта: 1 Перекрестится,  2.Соблюдать нормы.
 
 
gasparДата: Воскресенье, 21.08.2016, 17:05 | Сообщение # 174
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Мы считаем так (расход газа на плиту + расход газа на котел в режиме ГВС) * коэффиц.одновременности как для ПГ4 +ВПГ * количество квартир  + расход газа на отопление *0,85* количество квартир

Добавлено (21.08.2016, 17:05)
---------------------------------------------
Не так давно проанализировали данные с общедомовых узлов учёта расхода газа. установленных на фасадах многоквартирных домов. данные зя ноябрь-февраль. Фактические расходы на порядок меньше чем те, которые считаются по указанной мной формуле.

 


zorik2Дата: Воскресенье, 21.08.2016, 18:34 | Сообщение # 175
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата gaspar ()
Фактические расходы на порядок меньше чем те, которые считаются по указанной мной формуле.
Экономить народ при такой стоимости газа, а нормы рассчитаны, когда в СССР газ отпускался населению без контроля его потребления по фиксированной крайне низкой цене.
 
 
gasparДата: Воскресенье, 21.08.2016, 20:30 | Сообщение # 176
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата zorik2 ()
Экономить народ при такой стоимости газа, а нормы рассчитаны, когда в СССР газ отпускался населению без контроля его потребления по фиксированной крайне низкой цене.
новые дома утеплены, строят из хороших материалов, устанавливаемые котлы имеют модуляцию мощности. Всё это экономит газ вдвое.
 
 
Yurik906Дата: Четверг, 25.08.2016, 11:05 | Сообщение # 177
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 155
Репутация: 0
Город: Урал
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Yurik906 ()
Имеется дом 2 эт, 16 квартир, газифифицирован. Планируется надстройка 3его этажа, с прокладкой дополнительного газопровода по фасаду и потом от него уже к вартирам на 3ий эт.Расходы макс. ПГ-4 - 1,2м3/ч, Котел - 1,99 м3/ч. Какой расход учитывать при подборе диаметра трубы фасадного газопровода, с учетом коэф. одновременности или по максималке?
8кв*((1,2 м³/час*0,23)+(1,99м³/час *0,85))=15,74 м³/ч Ду32 или 8х(1,2=1,99)=25,52 м3/ч Ду40мм (давление в сети мин. 1,8кПа).
Госэкспертиза

Понял что расчет делается с учетом коэффициентов. Но не понял тогда как расход взять на 1 квартиру,  1кв*((1,2 м³/час*0,23)+(1,99м³/час *0,85))=0,276+1,6915=1,9675 м3/ч, т.е. если у меня по ходу газа на вводе в квартиру идет котел, а потом ПГ-4, то выходит что в конце длинного участка я указываю расход 0,276 м3/ч, и далее суммирую по участкам?

Или же на конце участка у меня идет максимальный расход, а потом когда 2 участка объединяются я уже считаю с коэф. на 2 квартиры (для Пг-4 - 0,65), и далее уже с коэф. на 3 квартиры (для ПГ-4 - 0,45)?

Не судите строго, скорректируйте, направьте на верный путь(куда проще было бы по максималке)
 


lotos007Дата: Четверг, 25.08.2016, 12:57 | Сообщение # 178
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 51
Репутация: 0
Город: Уфа
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Yurik906 ()
Или же на конце участка у меня идет максимальный расход, а потом когда 2 участка объединяются я уже считаю с коэф. на 2 квартиры (для Пг-4 - 0,65), и далее уже с коэф. на 3 квартиры (для ПГ-4 - 0,45)?
Именно так считать и надо, думаю коллеги будут согласны)
 
 
Yurik906Дата: Четверг, 25.08.2016, 13:13 | Сообщение # 179
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 155
Репутация: 0
Город: Урал
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
вот спасибо, а еще вопрос:

у меня с выхода из земли на 2 стороны дома расходится коллектор, беру длинную ветку считаю, потом надо взять симметричную ветку и увязать, какой коэф. увязки, может есть ссылочка?


Сообщение отредактировал Yurik906 - Четверг, 25.08.2016, 13:19
 
 
macferson555Дата: Четверг, 25.08.2016, 13:35 | Сообщение # 180
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 384
Репутация: 10
Город: 60
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Yurik906 ()
у меня с выхода из земли на 2 стороны дома расходится коллектор, беру длинную ветку считаю, потом надо взять симметричную ветку и увязать, какой коэф. увязки, может есть ссылочка?
Считаете сначала все квартиры до разветвления газопровода, потом считаете правую(или левую) ветку с нагрузками кол-ва квартир находящейся на ней, затем левую(или правую) аналогично правой.
 


Поиск: