| помогите найти проектное решение | 
| 
				
			 | 
| 
 
 
 
| kuzma89 | Дата: Среда, 22.06.2016, 08:42 | Сообщение # 1 |  | Проектировщик Группа: Пользователи Сообщений: 63 Репутация: 0 Город: Калуга Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Здравствуйте подскажите кто сталкивался с подобным диапазоном измерения min 5 max 2500 м3/ч ? какой узел учета можно предусмотреть, давление факт. 0,52 МПа проект. 0,6 |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| bark | Дата: Среда, 22.06.2016, 09:26 | Сообщение # 2 |  | супер ГИП Группа: Советник Сообщений: 2317 Репутация: 117 Город: РФ Замечания: 0% Статус: Оффлайн | kuzma89, на этом форуме принято задавать вопросы в старых аналогичных темах, что облегчает поиск нужной информации, в том числе самостоятельным путем: http://proekt-gaz.ru/forum/2-1657-1
 |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| John | Дата: Четверг, 08.09.2016, 10:26 | Сообщение # 3 |  | Старший проектировщик Группа: Чертежник Сообщений: 240 Репутация: 9 Город: Пушкино Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Нужно разделить потребителей и делать узел учета газа из двух счетчиков. |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| exforma | Дата: Понедельник, 12.09.2016, 11:59 | Сообщение # 4 |  |   Студент Группа: Пользователи Сообщений: 11 Репутация: 1 Город: Саратов Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Мб это завод, где ночью малый расход газа а днем большой, в таком случае абонентов не разделишь, но можно действительно, установить два счетчика, параллельно, на один выход |  |  |  |  |