Здравствуйте, подскажите пожалуйста требуется ли прокладывать подземный ПЭ газопровод в футляре при прохождении под коммуникациями (В1)
 
 
barkДата: Пятница, 12.02.2016, 14:06 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Ищите темы в которые есть слово "пересечение":
http://proekt-gaz.ru/forum/2-1819-1#21257
http://proekt-gaz.ru/forum/2-1782-1
там много интересного написано - пересказывать долго smile
 
 
kuzma89Дата: Пятница, 12.02.2016, 14:25 | Сообщение # 3
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Репутация: 0
Город: Калуга
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
понятно, только не написано при проложении под или над
 


barkДата: Пятница, 12.02.2016, 15:03 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата kuzma89 ()
понятно, только не написано при проложении под или над
Что дают (СП62.13330), с тем и работаем...
вы остальные темы еще посмотрите, разные мнения для разных случаев. Проанализируйте, чем чревато пересечение ПЭ газопровода без устройства футляра с:
- водопроводом
- самотечной канализацией,
-кабелями связи и кабелем силовым
- тепловыми сетями
- и пр.
и сделайте вывод, насколько пересечение в вашем случае без футляра будет обеспечивать безопасность эксплуатируемых сетей.
PS пункт в СП о пересечении не вошел в перечень ПП №1521, потому все так неопределенно... НО! В СП62.13330 планируют внести изменения (Изм.№2), поэтому пункт о пересечениях претерпит определенные трансформации. В частности ПЭ газ и ПЭ Водопровод предлагают в пересечениях прокладывать без футляров... Ждем изменений...
 
 
kuzma89Дата: Пятница, 12.02.2016, 15:17 | Сообщение # 5
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Репутация: 0
Город: Калуга
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Спасибо, подскажите пожалуйста еще где покопаться по вопросу маскимального уклона подземного газопровода при укладке гориз. напр.бурением
 
 