Помогите пожалуйста с вопросом?
|
|
Старушка | Дата: Понедельник, 06.11.2017, 14:28 | Сообщение # 31 |
Помощник ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 674
Репутация: 130
Город: Москва Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Подумайте о том комплексе требований, которые необходимо выполнить, если Вы назовете объект -"котельная". И это при том, что СП 89.13330 на него не распространяется. Другое дело, если это - "теплогенераторная". Разработчики СП 281- много "отсебятины" придумали по сетям газопотребления, противоречащие действующим нормам. Радуйтесь, что для отдельно стоящих теплогенераьорных у них фантазии не хватило.
|
|
|
|
bark | Дата: Вторник, 07.11.2017, 11:54 | Сообщение # 32 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата Marrry ( ) Как правильнее назвать объект АИТ - автономный источник теплоснабжения)
|
|
|
|
ААА_1 | Дата: Воскресенье, 13.05.2018, 12:35 | Сообщение # 33 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Город: Самара Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как можно исправить, расстояние между сетью газопотребления и электрическим столбом менее 1 метра, устранить нарушение если только перенести саму трубу или есть варианты?
|
|
|
|
bark | Дата: Воскресенье, 13.05.2018, 20:33 | Сообщение # 34 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| что из них проектируемое и что существующее? если обе сети существующие, то зависит от того, какой ресурсоснабжающей организации быстрее выпишут предписание об устранении нарушения.
|
|
|
|
ААА_1 | Дата: Воскресенье, 13.05.2018, 21:34 | Сообщение # 35 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Город: Самара Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| речь идет об сети газопотребления для ИЖС, газопровод расположен в границах участка
|
|
|
|
T18inbox | Дата: Среда, 04.07.2018, 11:15 | Сообщение # 36 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Город: Курск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| здравствуйте, скажите такой вопрос ,какое минимальное расстояние до запорной арматуры (крана) до пола при вертикальной прокладке?? может ли оно быть 50 см https://yadi.sk/i/CCIJNR_j3YkAxL или нет?
|
|
|
|
gaspar | Дата: Среда, 04.07.2018, 14:07 | Сообщение # 37 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата T18inbox ( ) Студент Группа: Пользователи Сообщений: 1 Репутация: 0 ± Город: Курск Замечания: 0% ± Статус: Offline здравствуйте, скажите такой вопрос ,какое минимальное расстояние до запорной арматуры (крана) до пола при вертикальной прокладке?? может ли оно быть 50 см https://yadi.sk/i/CCIJNR_j3YkAxL или нет? Ограничения есть по максимальной высоте, вследствие доступности. По минимальной высоте ограничений нет. Главное чтобы была открытость и достпуность
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Среда, 04.07.2018, 18:25 | Сообщение # 38 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| А зачем такое решение. Можно запорные устройства поставить у потребителя, а не прокладывать параллельно газопроводы.
|
|
|
|
T18inbox | Дата: Среда, 04.07.2018, 21:04 | Сообщение # 39 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Город: Курск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| вопрос не в прокладке газопровода параллельно(труба будет одна), а в минимальной высоте от пола...допустимо ли гостами и снипами?
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Четверг, 05.07.2018, 06:00 | Сообщение # 40 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата T18inbox ( ) вопрос не в прокладке газопровода параллельно(труба будет одна), а в минимальной высоте от пола...допустимо ли гостами и снипами? На это уже ответил Вам уважаемый gaspar, я только хотел узнать причину установки запорной арматуры после счетчика. Зачем? Далее просто устанавливается запорная арматура у потребителя. Система работает так: общее отключение газа запорной арматурой перед счетчиком и отключения каждого потребителя своей запорной арматурой.
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 05.07.2018, 06:01 |
|
|
|
anrik93 | Дата: Вторник, 11.12.2018, 11:50 | Сообщение # 41 |
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Репутация: 1
Город: КУ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Добрый день. Помогите разобраться. ГРПШ с встроенным УУРГ(по высокой стороне), сейчас в ГРПШ установлен RVG G65 меняем его на G40. Эксперт требует в соответствии с ФЗ 116 проведение технического диагностирования, по пункту внесение изменений в конструкцию ГРПШ. Сварки нет, меняем по фланцам счетчик с одинаковым межосевым, возможно ли уйти от ненужных(на мой субъективный взгляд) затрат ?
|
|
|
|
Dima75 | Дата: Вторник, 11.12.2018, 12:13 | Сообщение # 42 |
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата anrik93 ( ) по пункту внесение изменений в конструкцию ГРПШ К сожалению, если читать буквально, только ЭПБ... ст. 7 п. 2 ФЗ-116 Попробовать обосновать, что расходомер имеет тот же самый строительную длину, соответственно в конструктив изменения не вносятся, в технологию изменения тоже не вносятся- замена прибора средств измерений...
Сообщение отредактировал Dima75 - Вторник, 11.12.2018, 12:16 |
|
|
|
zorik2 | Дата: Вторник, 11.12.2018, 12:21 | Сообщение # 43 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата anrik93 ( ) возможно ли уйти от ненужных(на мой субъективный взгляд) затрат ? Для получения разрешения,пишется письмо изготовителю ГРПШ с встроенным УУРГ, где указывается заводской номер изделия, год выпуска, прикладывается чертеж изменений, в текстовой части письма излагается просьба с описанием причин изменений, Ваше решение и просьба согласовать. Предварительно позвоните на завод изготовитель и согласуйте Ваше решение, что бы получить положительный ответ. Письмо представляется эксперту. Но это всё время! Если быстро гонца на завод.
|
|
|
|
anrik93 | Дата: Вторник, 11.12.2018, 13:28 | Сообщение # 44 |
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Репутация: 1
Город: КУ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Dima75, бесполезно( zorik2, тоже хотел так попробовать. Но данный Саратовский завод (гараж) канул в не бытье. Остается делать диагностирование..... Уважаемый zorik2, и Dima75, нужен тогда совет -мнение. Диагностирование стоит определенных затрат, например 30-50к... Новый шкаф без обвязки с данными регуляторами тоже стоит около 50к.. Но Диагностирование это как игла я так понимаю? Тебе дают отсрочку 3-5лет в зависимости от состояния? и обязан я буду его диагностировать соответственно. Выглядит это все таким образом что мне проше поменять почти новый ГРПШ. Теперь я понимаю желание эксплуатационников отделать УУРГ от ГРПШ
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Вторник, 11.12.2018, 17:27 | Сообщение # 45 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата anrik93 ( ) Выглядит это все таким образом что мне проше поменять почти новый ГРПШ. Если такое возможно, то это был бы лучший вариант. Дело в том, что все гарантийные обязательств на ГРПШ с УУРГ перейдут на Вас(тех кто внес изменения) Что касается гаража который канул в лету, то можно "сварганить любую бумагу" от правопреемника. Лишь бы это предприятие выпускало такого вида продукцию. Что проще, то и делайте.
|
|
|
|