| Расчет толщины защитного футляра | 
| 
				
			 | 
| 
 
 
 
| harchenko91 | Дата: Среда, 21.10.2015, 09:49 | Сообщение # 1 |  |   Студент Группа: Пользователи Сообщений: 3 Репутация: 0 Город: Оренбург Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Добрый день . Требуется грамотно подобрать , толщину защитного футляра для трубы из стали проходящей под железной дорогой. Не могу найти пример расчета или своды правил , которые конкретно описывали бы на основании чего и почему выбирается такая толщина защитного футляра. |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| bark | Дата: Среда, 21.10.2015, 12:47 | Сообщение # 2 |  | супер ГИП Группа: Советник Сообщений: 2317 Репутация: 117 Город: РФ Замечания: 0% Статус: Оффлайн | СТ - СП 42-102-2003.Цитата harchenko91 (  ) своды правилПЭ - СП 42-102-2003.
 
 Распоряжение ОАО РЖД №1070р от 01.06.2012Цитата harchenko91 (  ) проходящей под железной дорогой |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| harchenko91 | Дата: Пятница, 23.10.2015, 08:36 | Сообщение # 3 |  |   Студент Группа: Пользователи Сообщений: 3 Репутация: 0 Город: Оренбург Замечания: 0% Статус: Оффлайн | там нету примерных расчетов  везде указывается таблица с зависимостью защитного футляра от прокладываемогшо трубопровода ) мне нужно конкретно примерный расчет всех сил действующих на защитный футляр) |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| ЛСП2 | Дата: Пятница, 23.10.2015, 16:10 | Сообщение # 4 |  |   Помощник ГИП Группа: Чертежник Сообщений: 381 Репутация: 27 Город: Saint-Tropez Замечания: 0% Статус: Оффлайн | http://proekt-gaz.ru/forum/2-2304-3 http://proekt-gaz.ru/forum/2-3970-1
 |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| harchenko91 | Дата: Среда, 28.10.2015, 09:42 | Сообщение # 5 |  |   Студент Группа: Пользователи Сообщений: 3 Репутация: 0 Город: Оренбург Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Цитата ЛСП2 (  )Там нет умных вещей .
 |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| zorik2 | Дата: Среда, 28.10.2015, 10:23 | Сообщение # 6 |  |   супер ГИП Группа: Советник Сообщений: 4025 Репутация: 380 Город: Планета Земля Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Почему же, а предоставленный уважаемым gaspar   пример расчета.Цитата harchenko91 (  ) Там нет умных вещей . |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| bark | Дата: Среда, 28.10.2015, 11:09 | Сообщение # 7 |  | супер ГИП Группа: Советник Сообщений: 2317 Репутация: 117 Город: РФ Замечания: 0% Статус: Оффлайн | настоящий герой не ищет легких путей!)Цитата harchenko91 (  ) Там нет умных вещей
 
 Сообщение отредактировал bark - Среда, 28.10.2015, 11:11 |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| АлексГру | Дата: Пятница, 12.01.2024, 13:22 | Сообщение # 8 |  |   Студент Группа: Пользователи Сообщений: 1 Репутация: 0 Город: Краснодар Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Добрый день! Хотел бы обновить вопрос по футлярам. большой объект с разными материалами футляров (по желанию заказчика), под разными автодорогами и жд полотном. Используем следующие методики расчета футляров на прочность:
 
 из стальных и бетонных труб:
 Расчет нагрузки на трубопровод по пособию к СНиП 2.04.02-84
 
 из труб Полипластика (в сильноагрессивных грунтовых водах):
 Расчет гофрированной трубы на прочность (Приложение И, МУ к СП399.1325800.2018)
 
 так же для проверки есть упрощенный расчет:
 Расчет на прочность нежестких труб по уравнениям Шпенглера, Буссинеска
 
 Вопрос - что принимает госэкспертиза, поделитесь опытом. Официально действует только СП399.1325800.2018, но там расчеты только для гофрированной трубы.
 |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| gaspar | Дата: Пятница, 12.01.2024, 16:44 | Сообщение # 9 |  |   супер ГИП Группа: Советник Сообщений: 3632 Репутация: 292 Город: На Оке Замечания: 0% Статус: Оффлайн | /Коллега приветствую. А вы что проектируете? Если газопровод - то расчеты газопроводов из ПЭ на прочность и устойчивость  труб есть в СП 42-103-2003. Свод правил никто этот не отменял.Цитата АлексГру (  )  Вопрос - что принимает госэкспертиза, поделитесь опытом. Официально действует только СП399.1325800.2018, но там расчеты только для гофрированной трубы. |  |  |  |  |