Воскресенье, 22.12.2024, 15:56
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Расчет толщины защитного футляра
harchenko91Дата: Среда, 21.10.2015, 09:49 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Город: Оренбург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Добрый день . Требуется грамотно подобрать , толщину защитного футляра для трубы из стали проходящей под железной дорогой. Не могу найти пример расчета или своды правил , которые конкретно описывали бы на основании чего и почему выбирается такая толщина защитного футляра.
 
 
barkДата: Среда, 21.10.2015, 12:47 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата harchenko91 ()
своды правил
СТ - СП 42-102-2003.
ПЭ - СП 42-102-2003.
Цитата harchenko91 ()
проходящей под железной дорогой
Распоряжение ОАО РЖД №1070р от 01.06.2012
 
 
harchenko91Дата: Пятница, 23.10.2015, 08:36 | Сообщение # 3
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Город: Оренбург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
там нету примерных расчетов smile везде указывается таблица с зависимостью защитного футляра от прокладываемогшо трубопровода ) мне нужно конкретно примерный расчет всех сил действующих на защитный футляр)
 


ЛСП2Дата: Пятница, 23.10.2015, 16:10 | Сообщение # 4
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 364
Репутация: 27
Город: Saint-Tropez
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
http://proekt-gaz.ru/forum/2-2304-3 
http://proekt-gaz.ru/forum/2-3970-1
 
 
harchenko91Дата: Среда, 28.10.2015, 09:42 | Сообщение # 5
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Город: Оренбург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата ЛСП2 ()
http://proekt-gaz.ru/forum/2-2304-3  http://proekt-gaz.ru/forum/2-3970-1

Там нет умных вещей .
 
 
zorik2Дата: Среда, 28.10.2015, 10:23 | Сообщение # 6
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4014
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Онлайн
Цитата harchenko91 ()
Там нет умных вещей .
Почему же, а предоставленный уважаемым gaspar   пример расчета.
Прикрепления: 111.pdf (918.6 Kb)
 


barkДата: Среда, 28.10.2015, 11:09 | Сообщение # 7
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата harchenko91 ()
Там нет умных вещей
настоящий герой не ищет легких путей!)


Сообщение отредактировал bark - Среда, 28.10.2015, 11:11
 
 
АлексГруДата: Пятница, 12.01.2024, 13:22 | Сообщение # 8
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Город: Краснодар
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Добрый день!
Хотел бы обновить вопрос по футлярам. большой объект с разными материалами футляров (по желанию заказчика), под разными автодорогами и жд полотном. Используем следующие методики расчета футляров на прочность:

из стальных и бетонных труб:
Расчет нагрузки на трубопровод по пособию к СНиП 2.04.02-84

из труб Полипластика (в сильноагрессивных грунтовых водах):
Расчет гофрированной трубы на прочность (Приложение И, МУ к СП399.1325800.2018)

так же для проверки есть упрощенный расчет:
Расчет на прочность нежестких труб по уравнениям Шпенглера, Буссинеска

Вопрос - что принимает госэкспертиза, поделитесь опытом. Официально действует только СП399.1325800.2018, но там расчеты только для гофрированной трубы.
 
 
gasparДата: Пятница, 12.01.2024, 16:44 | Сообщение # 9
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3510
Репутация: 277
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата АлексГру ()
Вопрос - что принимает госэкспертиза, поделитесь опытом. Официально действует только СП399.1325800.2018, но там расчеты только для гофрированной трубы.
/Коллега приветствую. А вы что проектируете? Если газопровод - то расчеты газопроводов из ПЭ на прочность и устойчивость  труб есть в СП 42-103-2003. Свод правил никто этот не отменял.
 


  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru Хостинг от uCoz