Суббота, 23.11.2024, 05:04
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Клапан-отсекатель предохранительный ПКК-40 М
njvfДата: Пятница, 27.06.2014, 16:35 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Город: омск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн

Нужен паспорт от Клапана-отсекателя  ПКК-40 

http://igazovik.ru/catalog/ПКК-40М.html

А именно интерисуют параметры настройки технического устройства. 
Выходное давление газа после регулятора при наличии гидравлического расчёта в проекте , должно соответствовать проекту. Вопрос, где взять проект? Известно, что запорная арматура настаивается на 25%. Помогите с расчётами для настройки клапана.
Прикрепления: 5237676.jpg (5.9 Kb)
 
 
zorik2Дата: Пятница, 27.06.2014, 18:32 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Газорегуляторные пункты и установки А.И. Шур  Глава 3 табл 3.1   раздел 3.2.3
http://proekt-gaz.ru/load/41-1-0-78
 
 
njvfДата: Понедельник, 30.06.2014, 17:30 | Сообщение # 3
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Город: омск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Спасибо. В книги указан предел настройки. Где найти порядок расчёта.  

В ПБ 12-529-03 написано:"...Предохранительныесбросные клапаны в ГРП должны быть настроены на параметры, обеспечивающие
начало их открывания при превышении величины максимального рабочего давления на
выходе из ГРП на 15%, а предохранительные запорные клапаны, в том числе
встроенные в регулирующие клапаны, при превышении рабочего давления не более
чем на 25%"

Как посчитать 25%. Нужен пример расчёта. (300*25)/100=75. 300+75=375 . Где делаю ошибку?
 


zorik2Дата: Понедельник, 30.06.2014, 18:21 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
http://proekt-gaz.ru/forum/2-691-1
http://proekt-gaz.ru/forum/2-3115-1
http://proekt-gaz.ru/forum/2-3535-1
http://proekt-gaz.ru/forum/4-2036-1
 
 
njvfДата: Понедельник, 30.06.2014, 19:03 | Сообщение # 5
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Город: омск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Спасибо! Очень помогли, оперативно и быстро.

Добавлено (20.07.2018, 20:05)
---------------------------------------------
Можно эксплуатировать ПКК-40 без нижней пружины? Что будет, если убрать её вообще?

 
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru Хостинг от uCoz