Уважаемый zorik2 спасибо большое за отклик на мой вопрос.
Хочу уточнить ГРП снабжает газом город и промзону (не ТЭС). С расчетной производительностью регулятора все понятно - в расчете "пляшем" от нее.
Остается вопрос по требуемой пропускной способности ПСК (Vт).
Ппосмотрел справочник И.А. Шур "Газорегуляторные пункты и установки" (глава4.1). В нем рекомендуется:
а) при наличие перед односедельным регулятором ПЗК Vт=2*d/p (м3/ч)
d - диаметр седла регулятора, мм
p - плотность газа при НУ
.........
г) при отсутсвии перед регулятором ПЗК, но наличие у потребителей дополнительных регулирующих устройств Vт=0,1*Vmax (м3/ч)
Vmax - максимальная пропускная способность регулятора м3/ч
На объекте планируется линия редуцирования на базе Блока редуцирования мониторного БРМ-16/200.
БРМ состоит из двух последовательно смонтированных осевых клапанов с эластичным затвором и двух управляющих регуляторов типа РДС-ПС. Кроме того, блоки осуществляют перекрытие редуцирующей нитки при повышении выходного давления выше установленного уровня (отсечка по высокому выходному давлению). При этом функцию клапана-отсекателя выполняют два последовательно установленных, дублирующих клапана КэО-01, работающих в мониторинговом режиме.
Я причислил данную схему к варианту а) (если ошибся прошу поправить), но посчитать Vт не представляется возможным т.к. параметр d осевого клапана неизвестен. В любом случае при расчет по формуле а) величина Vт заведомо намного меньше чем по формуле г).
Основной вопрос правомерно ли применять на данном ГРП подбор ПСК по методике:Цитата (zorik2)
"старого СНиПа 2.04.08-87* Раздел 7. СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ п. 7.10.* В ГРП следует предусматривать не менее двух (один резервный) предохранительных сбросных клапанов (ПСК). Пропускную способность ПСК следует принимать в размере 10 — 15 % максимальной производительности ГРП. Перед каждым ПСК следует предусматривать отключающее устройство.