Воскресенье, 22.12.2024, 04:20
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Программа расчет жалюзийной решетки.
izaaДата: Четверг, 03.11.2011, 13:46 | Сообщение # 121
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 229
Репутация: 9
Город: Тамбов
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Подскажите , когда котел с закрытой камерой сгорания, расчет решетки идет только по количеству воздуха на обеспечение 3-х кратного воздухообмена?
 
 
proekt-gazДата: Четверг, 03.11.2011, 14:58 | Сообщение # 122
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2121
Репутация: 36
Статус: Оффлайн
Да.
 
 
mustДата: Среда, 16.04.2014, 15:40 | Сообщение # 123
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Город: Магнитогорск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Доброго времени суток! Ерунда с дефлектором, выходит при расходе вытяжного воздуха 4608 м3/ч необходимый диаметр дефлектора 414мм, а это скорость 9,5 м/с! С решётками то же самое! cool
 


proekt-gazДата: Среда, 16.04.2014, 21:08 | Сообщение # 124
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2121
Репутация: 36
Статус: Оффлайн
У меня получаются другие цифры. Напишите исходные данные для расчета.
 
 
DanilkaДата: Воскресенье, 25.05.2014, 21:46 | Сообщение # 125
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Город: Ижевск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Здравствуйте!
Хочу поинтересоваться, на основании чего для котельных встроенных, пристроенных и крышных легкосбрасываемые ограждающие конструкции берутся из расчета 0,05 м2 на 1 м3?
Дело в том, что на данный момент расчет легкосбрасываемых ограждающих конструкций в котельной ведется на основании рекомендаций п. 7.8 СП 89.13330.2012, а понимание «свободного объема помещения» берется из п. 9 НПБ 105-03. Эти два документа хоть и применяются в свете абзаца 4 пункта 3 Статьи 7 ФЗ от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом регулировании», но в свете п. 1 Статьи 1 ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее ФЗ 123) не противоречат требованиям установленным этим ФЗ. С чем соответственно и соглашаются эксперты и не требуют расчет пожарного риска в соответствии с п. 1 статьи 6 ФЗ 123.
Выше в этой теме я прочитал, что кто-то объясняет этот факт тем, что легкосбрасываемые ограждающие конструкции берутся из расчета 0,05 м2 на 1 м3 при установке ГРУ в помещении котельной, но это объяснение безосновательно. Предположу, что это мнение могло возникнуть в свете требований: 
п. 36 Постановления Правительства РФ от 29.10.2010 N 870 «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления»;
п. 9.5  СНиП 31-03-2001 «Производственные здания»;
п. 5.10 СП 56.13330.2011 «Производственные здания»;
п. 6.2.5, п. 6.9.16 СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (далее СП 4.13130.2013).
Вышеперечисленные требования относятся к помещениям категории А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности, но на основании п. 6.7.18 СП 4.13130.2013 ГРУ не допускается размещать в помещениях категорий А и Б, так же на основании п. 6.7.17 СП 4.13130.2013 ГРУ размещаются в помещениях категорий Г и Д, в которых расположены газоиспользующие установки, а котельная, как известно, работающая на газообразном топливе в соответствии с СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» относиться к категории Г по взрывопожарной и пожарной опасности.
Следовательно:
Я не вижу оснований вычислять площадь легкосбрасываемых ограждающие конструкции для встроенных, пристроенных и крышных котельных из расчета 0,05 м2 на 1 м3 и предлагаю внести изменение в программу и соответственно вычислять площадь легкосбрасываемых ограждающие конструкций из расчета 0,03 м2 на 1 м3 свободного объема помещения.
 
 
gorstroyДата: Пятница, 26.02.2016, 08:42 | Сообщение # 126
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Город: Кострома
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Почему не работает кнопка "Вывести отчет на печать". Постоянно закрывается кнопкой "Проектирование газоснабжения". регистрация  за сайте не помогла
 


proekt-gazДата: Суббота, 27.02.2016, 07:23 | Сообщение # 127
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2121
Репутация: 36
Статус: Оффлайн
Цитата gorstroy ()
Почему не работает кнопка "Вывести отчет на печать".

Разработка программы остановлена и эта функция не доделана.
 
 
масюняДата: Вторник, 05.03.2019, 10:25 | Сообщение # 128
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Репутация: 0
Город: Горловка
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата proekt-gaz ()
Разработка программы остановлена

Жаль это слышать. 

У меня есть пожелание,  для расчета жалюзийной решетки в частности где считается воздух на горение, на 1м3 газа Вы берете 9,5 м3 воздуха (считая что газ весь из метана) можно ли учитывать количество воздуха по составу газовой смеси? чтобы избежать погрешности? Формулу могу предоставить

По поводу дефлектора прикрепляю скрин своего расчета, в интернете я не нашла дефлектора 1200 нашла 1250 , и если в моем случае программа выдает расчетный диаметр 1483 то дефлектор предлагает что 1 на 1200 что два на 1200, почему? Вот я и интересуюсь каким образом ведется подбор?
Прикрепления: 1289171.bmp (574.7 Kb)
 
 
proekt-gazДата: Вторник, 05.03.2019, 17:29 | Сообщение # 129
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2121
Репутация: 36
Статус: Оффлайн
Вот примерно так выглядел отчет программы. Тут и формулы есть.

Добавлено (05.03.2019, 17:49)
---------------------------------------------
По поводу вашего расчета. Это недоработка программы, так как 1200 максимальный размер заложенный в программу.

Прикрепления: rgr.doc (9.4 Kb)
 


масюняДата: Вторник, 05.03.2019, 20:56 | Сообщение # 130
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Репутация: 0
Город: Горловка
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
в Вашем прикреплении только формулы по жалюзийной решетке, а мне бы очень хотелось разобраться с дефлектором, Увы я не умею писать программы, и уверена что Ваш труд просто титанический, но может Вы поможете разобраться с дефлектором?
 
 
zorik2Дата: Вторник, 05.03.2019, 22:59 | Сообщение # 131
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4014
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата масюня ()
Вы поможете разобраться с дефлектором?

Попробуйте сами разобраться с расчетом дефлектора по  Справочник по теплоснабжению и вентиляции. Книга 2. Вентиляция и кондиционирование воздуха. Щекин Р.В. и др. стр.114 пример VII.13. Но предварительно почитайте теорию со стр.106
https://www.proektant.org/books/0086-08-1976.pdf
 
 
масюняДата: Четверг, 07.03.2019, 14:20 | Сообщение # 132
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Репутация: 0
Город: Горловка
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата zorik2 ()
Попробуйте сами разобраться с расчетом дефлектора по  Справочник по теплоснабжению и вентиляции. Книга 2. Вентиляция и кондиционирование воздуха. Щекин Р.В. и др. стр.114 пример VII.13. Но предварительно почитайте теорию со стр.106

Пробую, где можно почерпнуть информацию о том нужно вести расчет по скорости ветра или по гравитационному давлению или по третьему варианту где и то и то? И еще в таблице Щекина указано что у сантехпроекта есть дефлектор 1250 мм но вот его производительности нет нигде и графика с таким дефлектором
 


zorik2Дата: Четверг, 07.03.2019, 14:58 | Сообщение # 133
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4014
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата масюня ()
Пробую, где можно почерпнуть информацию о том нужно вести расчет по скорости ветра или по гравитационному давлению или по третьему варианту где и то и то? И еще в таблице Щекина указано что у сантехпроекта есть дефлектор 1250 мм но вот его производительности нет нигде и графика с таким дефлектором

СП 60.13330.2016 п.7.1.10 


По расчету дефлектора смотрите на родственном сайте  http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=11510
 
 
масюняДата: Четверг, 07.03.2019, 15:21 | Сообщение # 134
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Репутация: 0
Город: Горловка
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
У меня сущ. котельная мне нужно проверить сущ. дефлекторы,  правильно ли я понимаю то для расчета я должна принять температуру переходного периода (+8) и температура в котельной (+12) по поводу пункта б)  котельная летом работать не будет тогда мне принять наименьшую скорость ветра в период работы котельной по климатологии?
 
 
zorik2Дата: Четверг, 07.03.2019, 17:05 | Сообщение # 135
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4014
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Пункт б) для помещений без избытка теплоты. Вам необходимо считать только "на разность плотностей наружного и внутреннего воздуха при расчетных параметрах переходного периода года для помещений с избытками теплоты, которые не работают в летний период. Не работа котельной в летний период, должна быть указана в задании на проектировании обязательно.
 


Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru Хостинг от uCoz