Понедельник, 30.12.2024, 19:07
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 10 из 11
  • «
  • 1
  • 2
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • »
Программа расчет жалюзийной решетки.
масюняДата: Четверг, 07.03.2019, 19:15 | Сообщение # 136
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Репутация: 0
Город: Горловка
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Значит меня интересует график подбора дефлектора №2(по гравитационному давлению) Щекин стр.109? Эксперты у нас  (у нас это в ДНР) до войны так требовали считать на скорость ветра 1 м/с с новыми экспертами еще не сталкивалась, да и вентиляцию я не делала еще
 
 
zorik2Дата: Четверг, 07.03.2019, 20:36 | Сообщение # 137
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4016
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата масюня ()
Значит меня интересует график подбора дефлектора №2(по гравитационному давлению) Щекин стр.109? Эксперты у нас  (у нас это в ДНР) до войны так требовали считать на скорость ветра 1 м/с с новыми экспертами еще не сталкивалась, да и вентиляцию я не делала еще

То написано в СП 60 13330.2016 указано и в  ДБН В.2.5-67:2013 пункт 7.1.4
 
 
масюняДата: Четверг, 07.03.2019, 21:01 | Сообщение # 138
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Репутация: 0
Город: Горловка
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Так я правильно поняла по какому графику вести подбор?
 


zorik2Дата: Четверг, 07.03.2019, 21:22 | Сообщение # 139
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4016
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата масюня ()
Так я правильно поняла по какому графику вести подбор?

Пр графику 3 где гравитационному давлению. У Вас помещение с теплоизбытками от поверхности котла(ов)
 
 
масюняДата: Суббота, 09.03.2019, 11:52 | Сообщение # 140
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Репутация: 0
Город: Горловка
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Правильно  ли я понимаю? : 

Высотная отметка оси приточной решетки 3,59м
Крыша двухскатная дефлектор на коньке,  высота конька 7,24 м
Воздуховодов нет
скорость в патрубке дефлектора принимаю не более 1 м/с
трехкратная вытяжка 6225 м3/час
температура внутри котельной +12 (плотность воздуха 1,239) переходной период +8 (1,256) 
располагаемое гравитационное давление = 7,24-3,59*(1,256-1,239)=0,0629 кг/м2

ориентировочно диаметр дефлектора = 0,0188 *корень кв. из (6225/1)=1,483 м - такое число у меня получилось по программе которую тут обсуждали

в графике из щекина используется тепловое давление это тоже самое что и располагаемое гравитационное?
 
 
zorik2Дата: Суббота, 09.03.2019, 13:41 | Сообщение # 141
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4016
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
1. Укажите мощность котельной?
2. Где задана температура внутри котельной 12 град в переходной период, если зимой нормируется 17 град?
3. При разных температурах меняется плотность воздуха это и есть тепловое давление.
4. Какие нормами Вы пользуетесь при проектировании российскими или украинскими.
5. По каким нормам взят 3-х кратный воздухообмен? Откуда берется воздух на горение?
 


масюняДата: Суббота, 09.03.2019, 13:59 | Сообщение # 142
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Репутация: 0
Город: Горловка
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
1. мощность 2,06 Гкал/час (низшая рабочая 8100) по составу газа на 1м3 газа для сжигания нужно 9,544 м3 воздуха
2. расход газа 279,474 м3/час
3. на горение нужно 279,474*9,544=2667,3 м3
4. обьем кот. 2075 м3 на счет 3х крат воздухообмена котельная отдельно стоящая но принимает зх кратный воздухообмен, экспертизу это вполне устраивает
5. нормы Украинские которые действовали до 2014г
6. Воздух на горение из жалюзийных решеток (середина ж/р на высоте от пола 3,59)
7. по Снип котеьные установки II-35-76 температура воздуха в котельном зале с постоянным персоналом 12 град. С
 
 
zorik2Дата: Суббота, 09.03.2019, 14:32 | Сообщение # 143
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4016
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Да тяжело. Трехкратный воздухообмена уже нет ни в украинских нормах ни в российских.
Почему удаляете одним дефлектором, в котельной не может быть один котел, в большинстве, случаев 2 котла и более. Удаляйте через 2 дефлектора, расположите рядом с котлами(не над котлами, а над проходами). Температуру в котельном зале, для переходного периода возьмите 20 град (у Вас теплоизбытки)  температура в СНиП II-35-76  прил. 11 для расчета системы отопления , т.е. в зимний период, а нужно в переходной.
 
 
масюняДата: Суббота, 09.03.2019, 15:00 | Сообщение # 144
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Репутация: 0
Город: Горловка
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
2 котла и два дефлектора, 
Простите я тугодум если отопление котельной нужно рассчитывать на +12 внутри то как выйдет что в переходной период там станет +20? у котлов не большие тепловыделения они маленькие и изолированные, воздуховодов нет просто два дефлектора в крыше (реконструкция котельной с заменой котлов) денег мало и мне нужно проверить хватает ли сущ. дефлекторов их там 2 по 1000мм

Добавлено (09.03.2019, 15:01)
---------------------------------------------
каждый котел по 1,032 Гкал а нагрузка 2,06 Гкал/час

 


zorik2Дата: Суббота, 09.03.2019, 15:38 | Сообщение # 145
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4016
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Температура наружного воздуха повысилась с -24 до +8. Теплопотери уменьшились через ограждающие конструкции, значить увеличилась внутренняя температура.
Из моего опыта там даже 2 дефлектора по 400мм. хватить.
Как понять у котлов маленькие тепловыделения? Поверхность котлов в среднем имеет температуру 30-35 град, разве этого мало? Затрат на нагрев приточного воздуха почти нет, вот это и дает теплоизбытки и значить повышение внутренней температуры. Так что в переходный период температура внутри котельного зала будет не меньше чем 20 град.
 
 
масюняДата: Суббота, 09.03.2019, 15:54 | Сообщение # 146
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Репутация: 0
Город: Горловка
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
котельный зал по сравнению с котлами очень большой (раньше были огромные котлы) разве они прогреют весь большой зал до 20?  или это можно посчитать на сколько они нагреют воздух? (у котельной качественное регулирование если это имеет значение)
 
 
zorik2Дата: Суббота, 09.03.2019, 16:02 | Сообщение # 147
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4016
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Все можно посчитать. Котельный зал отапливается только за счет теплоизбытков или котельный зал оборудован системой отопления и в котельном зале установлены радиаторы или калориферы для воздушного отопления?
 


масюняДата: Суббота, 09.03.2019, 16:10 | Сообщение # 148
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Репутация: 0
Город: Горловка
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
в котельной система отопления с регистрами из гладких труб (большей информации у меня нет) давайте примем что это отопление рассчитали на +12
 
 
zorik2Дата: Суббота, 09.03.2019, 16:26 | Сообщение # 149
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4016
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Убедили! Если есть отопление в зимний период и если оно не будет работать в переходной период,  то можно оставить температуру  +12 град и посчитать вытяжную вентиляцию двумя дефлекторами по 1000 мм(существующие) Я думаю их за глаза хватить или обосновать, что в котельном зале нет теплоизбытков (выполнив расчет теплопотерь ограждающих конструкций и получения тепла от освещения , эл. двигателей и нагретых поверхностей, т.е. выполнить тепловой баланс для помещения) и посчитать по графику 2 Щекин.
Где то так.
 
 
масюняДата: Понедельник, 11.03.2019, 08:18 | Сообщение # 150
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Репутация: 0
Город: Горловка
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Давайте перейдем к графику, из Щекина, там р измеряется в кгс/м2, по такому же графику из Рысин "Вентиляционные установки машиностроительных заводов" там Н измеряется в кг/м2   это первый вопрос, 
Второй в Щекине ргр (располагаемое гравитационное давление) это та величина из графика? в Рысин написано что тепловое давление на графике как оно находится? если посчитать по Щекину ргр = 3,7 (разница высотных отметок приточки и вытяжки) * (1,256 (при +8 переходный) -1,239 (+12) )= 0,0629 кг/м2  и как быть дальше?
Прикрепления: 8636779.bmp (1.32 Mb) · 4509419.bmp (1.36 Mb) · 4181584.bmp (1.25 Mb)
 


  • Страница 10 из 11
  • «
  • 1
  • 2
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • »
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru Хостинг от uCoz