Добрый день. Проектировщик, для устройства теплоснабжения и горячего водоснабжения жилого четырехэтажного двухподъездного дома (32 квартиры) принимает решение об установке на фасаде здания 4-х ТГУ Норд-С мощностью 40 кВт работающих на природном газе. В соответствии с СП282.1325800.2023 п.5.13 и п.5.14  допускается установка настенного ТГШн для встроенных нежилых помещений общественного назначения многоквартирных домов, а также одноквартирных и блокированных домов, в зданиях общественного и производственного назначения. Для отопления МКД, соответственно не допускается. Также, в СП281.1325800.2016 п.5.13, для теплоснабжения жилых зданий допускается устройство пристроенных теплогенераторных и крышных теплогенераторных, в том числе блочно-модульных. Соответствует ли нормативным документам принятое проектировщиком решение?. Также вызывает большой вопрос горячего водоснабжения МКД. Проектировщиком не предусмотрено больше никакое оборудование (бойлер косвенного нагрева и т.д.). При разборе воды одновременно в 2-3 квартирах, ее просто не хватит.
 
 