Перепад давления газа в газопроводе низкого давления
|
|
| Badrudinov | Дата: Воскресенье, 31.05.2026, 18:32 | Сообщение # 1 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Репутация: 0
Город: Пенза Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| В многоквартирном жилом доме, подключённом к тупиковому газопроводу низкого давления, наблюдается значительный перепад. Какие способы выравнивания давления в такой ситуации являются допустимыми? И если давление на вводе в дом (или в квартиру) стабильно превышает 180 даПа (например, 300–400 даПа), требуется ли по нормативам устанавливать индивидуальный регулятор давления перед каждым газовым прибором, или достаточно общедомового ГРПШ, настроенного на правильное выходное давление?
|
| |
|
|
| -zZz- | Дата: Понедельник, 01.06.2026, 07:52 | Сообщение # 2 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Репутация: 0
Город: Мозырь Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| - Способы выравнивания давления: увеличение диаметра трубы, установка дополнительного ГРПШ в сети, правильная настройка существующего ГРПШ.
- Давление 300–400 даПа на вводе в дом — недопустимо. Это уже не низкое давление, а среднее, и для дома низкого давления требуется его снижение. Если ГРПШ есть, но дает 400 даПа — он не работает. Исправный ГРПШ дает на выходе 180–200 даПа.
- Индивидуальные регуляторы перед приборами не требуются, если после общедомового регулятора давление в норме. Если давление в сети выше 200 даПа, то один общий регулятор на дом (ГРПШ) обязан привести его к норме. Если он не справляется — его меняют или ремонтируют, а не ставят поквартирные регуляторы.
Ваше описание (300–400 даПа на вводе при наличии тупикового газопровода низкого давления) указывает на неисправность ГРПШ или его отсутствие.
|
| |
|
|
| Badrudinov | Дата: Понедельник, 01.06.2026, 12:58 | Сообщение # 3 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Репутация: 0
Город: Пенза Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата -zZz- (  ) Давление 300–400 даПа на вводе в дом — недопустимо. Это уже не низкое давление, а среднее Когда это давление 300-400даПа стало вдруг средним? Исправный ГРПШ как раз выдает давление 500даПа Но у головных потребителей давление бывает выше, у конечных — ниже И я спрашивал о способах его выравнивания
|
| |
|
|
| Urlovo88 | Дата: Понедельник, 01.06.2026, 15:58 | Сообщение # 4 |
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Репутация: 0
Город: Moscow Region Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Ох уж этот ИИ. -zZz-, вы хоть проверяйте, что ИИ выдает... 300-400 даПа (0,003-0,004 МПа) с чего вдруг это среднее давление?))
Цитата И если давление на вводе в дом (или в квартиру) стабильно превышает 180 даПа (например, 300–400 даПа) Помнится находил информацию о том, что давление на вводе газопровода в жилой дом не должно превышать 0,002 или 0,0025 МПа (но не могу вспомнить где это было написано, то ли в СП/ГОСТе, то ли во внутреннем регламенте ГРО). В СП 41-108-2004 (применяется на добровольной основе и носит рекомендательный характер), п. 5.1 "Давление газа перед теплогенераторами должно соответствовать паспортным данным котлов и быть не более 0,003 МПа". Прежде всего надо найти информацию по давлению (минимальное, рабочее, максимальное) на газоиспользующее оборудование в инструкции завода-изготовителя, чтобы было понимание по допустимым значениям.
Цитата Какие способы выравнивания давления в такой ситуации являются допустимыми? Увеличение диаметра, либо установка регулятора-стабилизатора в каждой квартире.
Был подобный случай только с ИЖС. Тупиковая сеть и у конечных потребителей давления не хватало, поэтому поднимали давление на выходе из ГРПШ до 400 даПа (0,004 МПа) и в каждом доме предусматривали регулятор-стабилизатор.
|
| |
|
|
| Badrudinov | Дата: Понедельник, 01.06.2026, 18:01 | Сообщение # 5 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Репутация: 0
Город: Пенза Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Спасибо!
|
| |
|
|