Переход подземного участка газопровода в надземный
|
|
| izaa | Дата: Воскресенье, Вчера, 12:33 | Сообщение # 1 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 231
Репутация: 9
Город: Тамбов Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Проектирую ГРПШ (со среднего на низкое) на стене жилого дома. Стояк вывела около фундамента дома (0,2м) Получила замечание от ГРО-не выполнено требование: ГОСТ 34715.0 п.7.8.1. "При переходе подземного участка газопровода в надземный расстояние от выходагазопровода-ввода из земли до здания принимают, как правило: - не менее 1 м - для газопроводов давлением свыше 0,005 до 1,2 МПа включительно;". Подскажите возможно оставить стояк около фундамента и сослаться на ГОСТ 1.5-2001, пункт 4.1.4, при изложении положений, допускающих отступления от требований, применяют слова: «могут быть», «как правило».
|
| |
|
|
| Y_2 | Дата: Воскресенье, Вчера, 16:07 | Сообщение # 2 |
Опытный проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 97
Репутация: 9
Город: Чебоксары Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Добрый день!
1. Скорее всего у Вас на участке вводной газопровод, а не газопровод-ввод. ГОСТ 34715.0-2021 распространяется на сети газораспределения, на сети газопотребления не распространяется (см. Область применения и п.3.1, п.3.2 и п.3.11).
2. Если здание стоит по границе участка, а Вы подводите ПЭ газопровод, то можно посмотреть/сослаться на СП 42-103-2003 п.5.19 (если переход пэ/ст на вертикальном участке - расстояние от стены не менее 50 мм). Если не хотите закладывать футляр - СП 62.13330.2011 п.5.1.5.
|
| |
|
|
| izaa | Дата: Воскресенье, Вчера, 16:47 | Сообщение # 3 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 231
Репутация: 9
Город: Тамбов Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| По документам будет газопровод-ввод. Переход пэ/ст на горизонтальном участке.
|
| |
|
|
| gaspar | Дата: Воскресенье, Вчера, 17:06 | Сообщение # 4 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3668
Репутация: 293
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата Y_2 (  ) Скорее всего у Вас на участке вводной газопровод Приветствую коллега. Вы не правы. Вводной газопровод как раз после крана на газопроводе-вводе и ГОСТ вполне применим к случаю. Формально ГРО правы, я если честно даже не знал про этот пункт. Но это дурь от нормотворцев. Единственное чем возможно можно помочь - что пишет в паспорте на цокольный газовый ввод изготовитель изделия. Устанавливает ли критерии установки относительно здания.Цитата izaa (  ) Получила замечание от ГРО-не выполнено требование: ГОСТ 34715.0 п.7.8.1. "При переходе подземного участка газопровода в надземный расстояние от выходагазопровода-ввода из земли до здания принимают, как правило: А на каком этапе замечание? Разработка проекта на сеть газопотребления жилого дома не требуется. Но в любом случае это замечание не правомерно, правильное или нет оно, ибо за технические решения отвечает ГИП.Добавлено (22.02.2026, 17:10) ---------------------------------------------
Цитата izaa (  ) ГОСТ 1.5-2001, пункт 4.1.4, при изложении положений, допускающих отступления от требований, применяют слова: «могут быть», «как правило». Абсолютно с вами согласен
|
| |
|
|
| Y_2 | Дата: Воскресенье, Вчера, 19:58 | Сообщение # 5 |
Опытный проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 97
Репутация: 9
Город: Чебоксары Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата gaspar (  ) Приветствую коллега. Вы не правы. Да, неправ. Поспешил, напутал с терминологией. Газопровод-ввод будет до крана.
Цитата gaspar (  ) Формально ГРО правы, я если честно даже не знал про этот пункт. Но это дурь от нормотворцев. Очередное сомнительное тех. решение. Я этот пункт довольно давно увидел, но прописанные расстояния не применяю, во многом из-за верно обозначенного коллегой izaa слова как правило, т.к. есть, например, указанные мной выше пункты СП 42-103-2003.
Цитата izaa (  ) Получила замечание от ГРО-не выполнено требование: ГОСТ 34715.0 п.7.8.1
Цитата izaa (  ) сослаться на ГОСТ 1.5-2001, пункт 4.1.4, при изложении положений, допускающих отступления от требований, применяют слова: «могут быть», «как правило Соглашусь с Вами, т.к. это не жесткое правило, стоит воспользоваться альтернативными действующими документами, где иные расстояния. Не знаю, поможет или нет, но если ГРО - Газпром газораспределение есть СТО Газпром 2-2.1-093-2006 8353.04 СБ. Там для Вашего случая как раз около 200 мм, и п.6.3 этого же СТО.
Сообщение отредактировал Y_2 - Воскресенье, 22.02.2026, 20:13 |
| |
|
|