Цитата projectgts (

)
Добрый день.Придется или переустраивать/выносить обе линии 10 кВ, или разрабатывать что-то типа СТУ (от 1,5 млн. руб. само СТУ плюс компенсационный мероприятия выполнять).
В принципе, есть ПУЭ с требованиями к прокладке силовых кабелей во взрывоопасных зонах (прокладка в трубах или коробах, требования к самим кабелям). Но я не уверен распространяется ли это на наружную прокладку или только внутри производственных зданий.
P.S. Кстати, на чертеже скорее всего не водоем, а инфильтрационная карта, судя по тому что к ней подводится ливневая канализация. Так что ликвидировав "водоем", ещё нужно будет реконструировать ливневку. Не совсем дешевые решения.
Хорошо бы ещё экспликацию зданий и сооружений знать. То что там справа от "водоема" емкости две под налив похоже и площадка для АЦ - это хоз.-быт. и промстоки? И вот две емкости под давлением маленькие слева от проектируемого парка - это СУГ или ДТ или что?
Так же заказчик похоже не согласовывает из-за того, что там стоянка для динномеров или склад открытый, и соответственно проезды к корпусам. Может ему где-нибудь за территорией поискать место для автостоянки? Хотя бы частично автостоянку сократить или вместо водоема склад сделать.
Добрый. Пообщались с Заказчиком, наземно расположены на заборе только 0,4кВ для освещения и слаботочка. Кабель 10кВ проложен подземно.
Этот "водоём" служит для скопления стоков
Справа от водоёмов цистерна с этанолом (ЛВЖ) и мерник, а слева от проектируемого оборудования ДМЭ (диметилэфир, СУГ короче), зарегестрирован в ОПО.
Площадкой слива для АЦ воспользуемся существующей, только расширим её чуть (существующая под резервуарами с ДМЭ.Добавлено (09.10.2025, 08:34)
---------------------------------------------
Расчет пожарных рисков сможет помочь?
Добавлено (09.10.2025, 15:39)
---------------------------------------------
И здесь же дополнительный вопрос.
Слева от проектируемых подземных резервуаров, есть существующие наземные резервуары с изобутаном (проект проходил ЭПБ, есть свидетельство ОПО).
Проектируемые резервуары в обваловке 3х25 (1 аварийный, 2 рабочих) будут проходить Техническое перевооружение по увеличению объема парка. Возможно ли, расположение этих (проектируемых) резервуаров рядом с существующими без отступа по нормативным расстояниям? Это же одна единая система будет.
Имеется норматив в 10 метров (расстояние между подземными и наземными резервуарами) по СП62 таблица 10, но я думаю, что этот норматив подошёл бы при прохождении негосударственной экспертизы, как отдельного проекта.
А в данном случае это техперевооружение (увеличение объёма сущ. резервуаров).