Установка нового оборудования как техническое перевооружение
|
|
7ON | Дата: Суббота, 20.09.2025, 00:09 | Сообщение # 1 |
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Репутация: 0
Город: Обычный городок Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Планируется к установке тепловая завеса, работающая на газовом топливе. Газопровод в цеху имеется. ОПО зарегистрирован. Для подключения необходимо подвести газопровод к месту установки нового газоиспользующего оборудования – к теплозавесе (Рраб=0,002 МПа). Понятно, что необходим проект. Можно ли проект «провести» как техническое перевооружение сети газопотребления с целью установки теплогенерирующего оборудования?
|
|
|
|
gaspar | Дата: Воскресенье, Вчера, 00:40 | Сообщение # 2 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3626
Репутация: 292
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Это не техническое переворужение, а установка дополнительного газоиспользующего оборудования
|
|
|
|
7ON | Дата: Воскресенье, Вчера, 21:59 | Сообщение # 3 |
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Репутация: 0
Город: Обычный городок Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Спасибо за ответ! Как тогда должен называться проект? Не "Техническое перевооружение", а "Установка дополнительного газоиспользующего оборудования"? Чем это регламентируется? Примечание: Я не проектировщик. Простите за такие дилетантские вопросы. Возможно задав их здесь и сейчас, кто-то получит нужную ему информацию что бы не задавать такие вопросы в будущем.
|
|
|
|
ЛСП2 | Дата: Понедельник, Сегодня, 08:42 | Сообщение # 4 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 379
Репутация: 27
Город: Saint-Tropez Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Добрый день В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации то, что вы делаете называется “дооборудование”. Проблема в том что в нашем законодательстве есть большой пробел, что делать с такими вещами как “дооборудование” и “модернизация”. Ни в ПП-87, ни в ФЗ-116 нет состава проекта или разъяснения, что нужно оформлять при дооборудовании или модернизации. Соответственно, разработка проектной документации по этим видам работ не регламентирована. Вам скорее всего нужно будет внести тепловую завесу в Сведения об ОПО. Внести изменения в Сведения об ОПО можно только на основании проекта технического перевооружения, прошедшего экспертизу промышленной безопасности. Поэтому оформляете проект технического перевооружения, где в вводной части делаете запись что-то типа: “в объем технического перевооружения входит дооборудование системы газопотребления предприятия тепловой завесой…”. Проходите экспертизу промышленной безопасности и вносите изменения в ОПО.
Сообщение отредактировал ЛСП2 - Понедельник, 22.09.2025, 08:43 |
|
|
|
gaspar | Дата: Понедельник, Сегодня, 10:04 | Сообщение # 5 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3626
Репутация: 292
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата ЛСП2 (  ) Проходите экспертизу промышленной безопасности и вносите изменения в ОПО. Коллега, вы так легко отправляете аскера на путь экспертизы ОПО с соответствующими затратами. Поясните пожалуйста каким НТД требуется на дооборудование экспертиза ОПО? Это ваше мнение или оно подкреплено чем? У аскера вообще нет признаков изменения технологического процесса и давление низкое. Какая экспертиза, какое ОПО?
Добавлено (22.09.2025, 10:07) --------------------------------------------- Разъяснение Ростехнадзора Подлежат исключению из сведений, характеризующих ОПО, газопроводы низкого давления и газоиспользующее оборудование, работающее под давлением природного газа до 0,005 МПа включительно
ссылка - https://base.garant.ru/412237866/
Добавлено (22.09.2025, 10:17) ---------------------------------------------
Цитата 7ON (  ) кто-то получит нужную ему информацию что бы не задавать такие вопросы в будущем. Исходя из моего поста выше со ссылкой на разъяснение Ростехнадзора возможно вам наоборот на объекте можно что-то исключить из ОПО - участки с давлением газа менее 0,005 МПа
Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 22.09.2025, 10:18 |
|
|
|
ЛСП2 | Дата: Понедельник, Сегодня, 14:15 | Сообщение # 6 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 379
Репутация: 27
Город: Saint-Tropez Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата ЛСП2 (  ) Поясните пожалуйста каким НТД требуется на дооборудование экспертиза ОПО? Коллега, я выше написал - нет такого НТД
Цитата ЛСП2 (  ) Это ваше мнение или оно подкреплено чем? Это практика. Жизнь в которой я живу. У нас кто первый халат надел тот и доктор. Доходило до абсурда: при смене котла на другую модель не требуют эпб, при появлении нового устройства - вопросы, откуда оно взялось?Цитата ЛСП2 (  ) У аскера вообще нет признаков изменения технологического процесса и давление низкое. Какая экспертиза, какое ОПО? По тех. процессу может быть: сжигание для расплава и сжигание для обогрева, например. Но для низкого давления, в свете https://base.garant.ru/412237866/ огромное спасибо. Серьезно. Раскидал по заказчикам, это очень хорошо. gaspar, огромное спасибо!
|
|
|
|
gaspar | Дата: Понедельник, Сегодня, 15:08 | Сообщение # 7 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3626
Репутация: 292
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата ЛСП2 (  ) Коллега, я выше написал - нет такого НТД Ну раз нет, то по моему мнению оценка объекта на соответствие фз-116 осуществляется представителем Ростехнадзора на стадии приёмки в эксплуатацию . Экспертиза не нужна и не вижу смысла натягивать такое на термин "техперевооружение". Внесение доп оборудования в сведения по объекту насколько я помню не предусматривает обязательное наличие экспертизы промбеза, но могу ошибаться, давно за темой не следил.Цитата ЛСП2 (  ) огромное спасибо! Всегда пожалуйста.Цитата ЛСП2 (  ) Доходило до абсурда: при смене котла на другую модель не требуют эпб, при появлении нового устройства - вопросы, откуда оно взялось? Согласен. Приходится бороться и разъяснять или получать разъяснения
|
|
|
|