Воскресенье, 02.02.2025, 08:58
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Пороги контроля загазованности по СН4 и СО
POMAHДата: Вторник, 21.01.2025, 19:44 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Репутация: 5
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Добрый день всем.
В связи с достаточно частым переписыванием нормативов в последнее время возник вопрос о системе контроля загазованности.
В частности - при каких значениях показателей загазованности по метану (СН4) и оксиду углерода (СО) по ДЕЙСТВУЮЩИМ в настоящий момент нормативам должен закрываться электромагнитный клапан на вводе в помещение с установленным газоиспользующим оборудованием. А при каких значениях световая/звуковая сигнализация.
В частности то, что смог найти на данный момент я:

Для отдельностоящих котельных по СП 89.13330.2016 (п. 15.7, 15.20, 16.31):
- по метану при 10% НКПР: блокировка работы котлов + аварийная вентиляция + аварийное освещение + световая сигнализация + сигнал на диспетчерский пульт.
- по СО: порог 1 (20 мг/м3) - световая сигнализация + сигнал на диспетчерский пульт. Порог 2 (100 мг/м3) - блокировка работы котлов.

Для автономных источников теплоснабжения по СП 373.1325800.2018 и СП 41-104-2000:
СП 373.1325800.2018 (п.12.18): закрытие быстродействующего запорного клапана на вводе топлива при 10% НКПР метана или 100 мг/м3 СО.
СП 373.1325800.2018 (п.11.3.1, 12.5): световая и звуковая сигнализация при 10% НКПР по метану, блокировка подачи топлива - без указания порога.

Для теплогенераторных и поквартирного теплоснабжения по СП 281.1325800.2016, СП 282.1325800.2023, СП 402.1325800.2018:
СП 281.1325800.2016 (п.12.19): прекращение подачи топлива при 10% НКПР по метану или 1 ПДК по СО (=20 мг/м3).
СП 282.1325800.2023 - убраны пороги срабатывания и отсутствуют отсылки к другим нормам (в том же документе 2016 года в п.5.12 были пороги - 1 порог по  метану и 2 порога по СО).
СП 402.1325800.2018 - пороги срабатывания отсутствуют, есть только отсылки на СП 62.13330.2011* и СП 7.13130.2013.

СП 62.13330.2011 (п.7.2): пороги отсутствуют.
СП 7.13130.2013 (п.5.2): прекращение подачи газа при 10% НКПР по метану или 20 мг/м3 по СО.

В ГОСТ Р 58095.0-2024 и СП 42-101-2003 пороги отсутсвуют.

Итак, резюмируя - раньше (уже давным давно=) делали два порога по метану и два порога по СО, клпан отключали  на вторых порогах.
Потом  по метану стал только один порог.
Теперь похоже в малых теплогенераторных и по СО стал тоже один порог. Поправьте и разъясните, если где-то допустил ошибку. Хочется делать качественные проекты, а то в тех, которые встречаю - пишут кто во что горазд и, похоже, у многих прокатывает)
 
 
Y_2Дата: Среда, 22.01.2025, 14:05 | Сообщение # 2
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 60
Репутация: 5
Город: Чебоксары
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Добрый день!

Такой же вопрос передо мной встал год назад. Наиболее распространенными системами контроля загазованности в нашем регионе являются САКЗ-МК-3 и СКЗ Кристалл-3. Все проектные организации закладывают их. В их состав входят СЗ - 1,2 и СЗЦ - 1,2 с 2-мя порогами, причем 2-й порог по СН4 - 20% НКПР, по СО - 100 мг/м3. Общался с местными газовиками - сказали, мы принимаем так. Из-за занятости временно отложил этот вопрос. Хорошо, что попалась Ваша тема. Буду общаться с представителями фирм-изготовителей данных приборов.


Сообщение отредактировал Y_2 - Среда, 22.01.2025, 14:16
 
 
POMAHДата: Среда, 22.01.2025, 15:58 | Сообщение # 3
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Репутация: 5
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Y_2 ()
с 2-мя порогами
Сегодня общался по телефону с представителями ООО «Бюро аналитического приборостроения «Хромдет-Экология» - это производители газоанализаторов ЭССА.
У них так же по умолчанию идут два порога по метану и два порога по СО - как было раньше. Они сказали, что если вам нужен только один порог - можете просто подключить свой электромагнитный клапан к выходам первого порога. Про новые веяния в нормативной документации они и не слышали, и не паряться)
Вот я сейчас пока в проекте ГСВ (теплогенераторная частная в жилом многоэтажном доме 71 кВт) указал только один порог 10%НКПР метана и 20 мг/м3 СО - по этим параметрам перекрывается электромагнитный клапан и сигнал в общую систему диспетчеризации.
Если тут ничего нового не расскажут, то сдам на согласование в ПетербургГаз так, может там поправят.
 


gasparДата: Среда, 22.01.2025, 17:26 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3535
Репутация: 277
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата POMAH ()
Вот я сейчас пока в проекте ГСВ
Коллега, а вы делаете проект ГСВ? Зачем? Он не требуется в настоящее время.
 
 
gasparДата: Среда, 22.01.2025, 17:28 | Сообщение # 5
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3535
Репутация: 277
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
https://kkconstanta.com/publika....a-s-gro
http://yaroslavl.new.fas.gov.ru/p/questions/4555
 
 
gasparДата: Среда, 22.01.2025, 19:14 | Сообщение # 6
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3535
Репутация: 277
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата POMAH ()
Для отдельностоящих котельных по СП 89.13330.2016 (п. 15.7, 15.20, 16.31):- по метану при 10% НКПР: блокировка работы котлов + аварийная вентиляция + аварийное освещение + световая сигнализация + сигнал на диспетчерский пульт.
- по СО: порог 1 (20 мг/м3) - световая сигнализация + сигнал на диспетчерский пульт. Порог 2 (100 мг/м3) - блокировка работы котлов.

Для автономных источников теплоснабжения по СП 373.1325800.2018 и СП 41-104-2000:
СП 373.1325800.2018 (п.12.18): закрытие быстродействующего запорного клапана на вводе топлива при 10% НКПР метана или 100 мг/м3 СО.
СП 373.1325800.2018 (п.11.3.1, 12.5): световая и звуковая сигнализация при 10% НКПР по метану, блокировка подачи топлива - без указания порога.

Для теплогенераторных и поквартирного теплоснабжения по СП 281.1325800.2016, СП 282.1325800.2023, СП 402.1325800.2018:
СП 281.1325800.2016 (п.12.19): прекращение подачи топлива при 10% НКПР по метану или 1 ПДК по СО (=20 мг/м3).
СП 282.1325800.2023 - убраны пороги срабатывания и отсутствуют отсылки к другим нормам (в том же документе 2016 года в п.5.12 были пороги - 1 порог по  метану и 2 порога по СО).
СП 402.1325800.2018 - пороги срабатывания отсутствуют, есть только отсылки на СП 62.13330.2011* и СП 7.13130.2013.

СП 62.13330.2011 (п.7.2): пороги отсутствуют.
СП 7.13130.2013 (п.5.2): прекращение подачи газа при 10% НКПР по метану или 20 мг/м3 по СО.

Хороший анализ. Если честно сказать, то я уже не то что устал от современных нормотворцев, я их ненавижу. Мы ставим сигнализаторы по классической схеме: СО- 2 порога (20 и 100 мг) и метан на 10% НКПР. Ростехнадзор и ГРО принимает.
 


POMAHДата: Четверг, 23.01.2025, 09:02 | Сообщение # 7
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Репутация: 5
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата gaspar ()
проект ГСВ? Зачем? Он не требуется в настоящее время
Это не частный одноквартирный дом, это многоэтажный жилой многоквартирный дом (хоть и небольших размеров) в центре Санкт-Петербурга. Там на первом этаже в обособленном помещении теплогенераторная с существующим котлом. ПетерургГаз требует проект, чтобы подать газ. Делаю по СП 402.
Цитата gaspar ()
СО- 2 порога (20 и 100 мг)
Это получается противоречит СП 7.13130.2013, где для СО только один порог 20 мг.

Кстати, как тут редактировать свои сообщения? А то нашёл опечатки, а поправить не нашёл как.
 
 
Y_2Дата: Четверг, 23.01.2025, 10:14 | Сообщение # 8
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 60
Репутация: 5
Город: Чебоксары
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Добрый день!

Цитата POMAH ()
Кстати, как тут редактировать свои сообщения? А то нашёл опечатки, а поправить не нашёл как.

В правом нижнем углу уже отправленного сообщения иконка - ПРАВКА.


Сообщение отредактировал Y_2 - Четверг, 23.01.2025, 10:15
 
 
POMAHДата: Четверг, 23.01.2025, 17:01 | Сообщение # 9
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Репутация: 5
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Y_2 ()
ПРАВКА
У  меня отсутствует такая "опция". Возможно она появляется после какого-то количества сообщений на форуме?
Прикрепления: 5866761.png (2.0 Kb)
 


proekt-gazДата: Четверг, 23.01.2025, 17:46 | Сообщение # 10
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2122
Репутация: 36
Статус: Оффлайн
Цитата POMAH ()
Возможно она появляется после какого-то количества сообщений на форуме?
Да
 
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru Хостинг от uCoz