Установка КТЗ, крана, электромагнитного клпана в котельной.
|
|
John | Дата: Четверг, 10.10.2024, 11:42 | Сообщение # 1 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 240
Репутация: 9
Город: Пушкино Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Как сейчас устанавливаются эти устройства в котельной? Раньше было так: КТЗ, кран, продувочная свеча, электромагнитный клапан, фильтр. Тут мне выкатили замечание, что теперь нужно делать так: электромагнитный клапан, КТЗ, кран, фильтр, а свеча вообще после счетчика. Сослались на п. 8.21 СП Автономные источники тепла. Где-то это прописано?
|
|
|
|
gaspar | Дата: Четверг, 10.10.2024, 12:59 | Сообщение # 2 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3501
Репутация: 275
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Приветствую коллега. А какая мощность котельной и давление газа? Упомянутый вами пункт 8.21 не определяет очередность установки КТЗ относительно иных устройств
Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 10.10.2024, 13:01 |
|
|
|
John | Дата: Четверг, 10.10.2024, 15:59 | Сообщение # 3 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 240
Репутация: 9
Город: Пушкино Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Мощность котельной 800 кВт. Давление на входе 0,04-0,3 МПа (среднее). В котельной ГРУ установлено.
|
|
|
|
gaspar | Дата: Пятница, 11.10.2024, 00:29 | Сообщение # 4 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3501
Репутация: 275
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата John ( ) Мощность котельной 800 кВт. Давление на входе 0,04-0,3 МПа (среднее). В котельной ГРУ установлено. Не нахожу в нормативах необходимости установки КТЗ.
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Пятница, 11.10.2024, 08:53 | Сообщение # 5 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4004
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| https://gazkotel.com/blochno....t#MKV-7
|
|
|
|
John | Дата: Пятница, 11.10.2024, 11:28 | Сообщение # 6 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 240
Репутация: 9
Город: Пушкино Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Вопрос в том, что мне говорят что нужно сначала нужно ставить электромагнитный клапан, далее ктз, кран и потом фильтр. Сбросной газопровод ставить до счетчика запрещено. Электромагнитный клапан надо ставить в самом начале из-за того что утечки могут быть на кране и КТЗ. В схемах, которые приводит Zorik2, фильтр стоит перед клапаном. На мой взгляд утечка может быть на фильтре, так как он разбирается периодически. Zorik2 в Вашей схеме клапан откроется? Если после клапана газа нет, а перед есть откроется ли клапан? Когда ставим реле давления по повышению и понижению давления в газопроводе в случае понижения давления электромагнитный клапан должен закрываться?
|
|
|
|
Y_2 | Дата: Пятница, 11.10.2024, 12:32 | Сообщение # 7 |
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 42
Репутация: 2
Город: Чебоксары Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Добрый день!
Очередность и места установки КТЗ и КЭГ даны в ГОСТ Р 58095.0-2018 п.5.3.8 и п.5.3.9. Только область действия этого ГОСТ на теплогенераторные до 360 кВт (и входящее давление выше 0,003 МПа).
Возможно, от Вас хотят нечто подобного по аналогии?
Сообщение отредактировал Y_2 - Пятница, 11.10.2024, 12:38 |
|
|
|
zorik2 | Дата: Пятница, 11.10.2024, 13:34 | Сообщение # 8 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4004
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата John ( ) Zorik2 в Вашей схеме клапан откроется? Добрый день! В ссылки представлены варианты на низкое , среднее и высокое давление, выбирайте. Ссылка на клапан. https://www.madas.ru/assets....cpi.pdf
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 11.10.2024, 13:57 |
|
|
|
gaspar | Дата: Пятница, 11.10.2024, 14:40 | Сообщение # 9 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3501
Репутация: 275
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата John ( ) Вопрос в том, что мне говорят что нужно сначала нужно ставить электромагнитный клапан, далее ктз после КТЗ после клапана электромагнитного бессмысленен, так как корпус электромагнитного клапана не рассчитан на длительную стойкость пожару.
|
|
|
|
gaspar | Дата: Пятница, 11.10.2024, 14:45 | Сообщение # 10 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3501
Репутация: 275
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата John ( ) Вопрос в том, что мне говорят что нужно сначала нужно ставить электромагнитный клапан, далее ктз Слова к делу как говорится не пришьешь. Эксперт должен дать нормтивную ссылку , что нарушено. Но я бы просто исключил бы КТЗ так как нет требований к его установке. И нет проблемы
|
|
|
|
gaspar | Дата: Пятница, 11.10.2024, 14:47 | Сообщение # 11 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3501
Репутация: 275
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| https://legkoe-delo.ru/remont-....-bars-7
тут информация про очередность КТЗ
|
|
|
|
John | Дата: Пятница, 11.10.2024, 16:54 | Сообщение # 12 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 240
Репутация: 9
Город: Пушкино Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата gaspar ( ) Слова к делу как говорится не пришьешь. Эксперт должен дать нормтивную ссылку , что нарушено. Но я бы просто исключил бы КТЗ так как нет требований к его установке. И нет проблемы Меня больше всего пугает, что электромагнитный клапан надо ставить на вводе газопровода. У меня ввод на высоте 2,2 метра.
|
|
|
|
gaspar | Дата: Пятница, 11.10.2024, 20:36 | Сообщение # 13 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3501
Репутация: 275
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата John ( ) Меня больше всего пугает, что электромагнитный клапан надо ставить на вводе газопровода. У меня ввод на высоте 2,2 метра. Да, неудобно для обслуживания, но не более.
|
|
|
|