Воскресенье, 24.11.2024, 06:19
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Установка КТЗ, крана, электромагнитного клпана в котельной.
JohnДата: Четверг, 10.10.2024, 11:42 | Сообщение # 1
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 240
Репутация: 9
Город: Пушкино
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Как сейчас устанавливаются эти устройства в котельной?
Раньше было так: КТЗ, кран, продувочная свеча, электромагнитный клапан, фильтр.
Тут мне выкатили замечание, что теперь нужно делать так: электромагнитный клапан, КТЗ, кран, фильтр, а свеча вообще после счетчика. Сослались на п. 8.21 СП Автономные источники тепла.
Где-то это прописано?
 
 
gasparДата: Четверг, 10.10.2024, 12:59 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Приветствую коллега.
А какая мощность котельной и давление газа? Упомянутый вами пункт 8.21 не определяет очередность установки КТЗ относительно иных устройств


Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 10.10.2024, 13:01
 
 
JohnДата: Четверг, 10.10.2024, 15:59 | Сообщение # 3
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 240
Репутация: 9
Город: Пушкино
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Мощность котельной 800 кВт. Давление на входе 0,04-0,3 МПа (среднее). В котельной ГРУ установлено.
 


gasparДата: Пятница, 11.10.2024, 00:29 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата John ()
Мощность котельной 800 кВт. Давление на входе 0,04-0,3 МПа (среднее). В котельной ГРУ установлено.
Не нахожу в нормативах необходимости установки КТЗ.
 
 
zorik2Дата: Пятница, 11.10.2024, 08:53 | Сообщение # 5
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
https://gazkotel.com/blochno....t#MKV-7
 
 
JohnДата: Пятница, 11.10.2024, 11:28 | Сообщение # 6
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 240
Репутация: 9
Город: Пушкино
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Вопрос в том, что мне говорят что нужно сначала нужно ставить электромагнитный клапан, далее ктз, кран и потом фильтр. Сбросной газопровод ставить до счетчика запрещено. Электромагнитный клапан надо ставить в самом начале из-за того что утечки могут быть на кране и КТЗ. В схемах, которые приводит Zorik2, фильтр стоит перед клапаном. На мой взгляд утечка может быть на фильтре, так как он разбирается периодически. Zorik2 в Вашей схеме клапан откроется? Если после клапана газа нет, а перед есть откроется ли клапан?
Когда ставим реле давления по повышению и понижению давления в газопроводе в случае понижения давления электромагнитный клапан должен закрываться?
 


Y_2Дата: Пятница, 11.10.2024, 12:32 | Сообщение # 7
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 46
Репутация: 2
Город: Чебоксары
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Добрый день!

Очередность и места установки КТЗ и КЭГ даны в ГОСТ Р 58095.0-2018 п.5.3.8 и п.5.3.9. Только область действия этого ГОСТ на теплогенераторные до 360 кВт (и входящее давление выше 0,003 МПа).

Возможно, от Вас хотят нечто подобного по аналогии?


Сообщение отредактировал Y_2 - Пятница, 11.10.2024, 12:38
 
 
zorik2Дата: Пятница, 11.10.2024, 13:34 | Сообщение # 8
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата John ()
Zorik2 в Вашей схеме клапан откроется?
Добрый день!
В ссылки представлены варианты на низкое , среднее и высокое давление, выбирайте.
Ссылка на клапан.
https://www.madas.ru/assets....cpi.pdf


Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 11.10.2024, 13:57
 
 
gasparДата: Пятница, 11.10.2024, 14:40 | Сообщение # 9
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата John ()
Вопрос в том, что мне говорят что нужно сначала нужно ставить электромагнитный клапан, далее ктз после
 КТЗ после клапана электромагнитного бессмысленен, так как корпус электромагнитного клапана не рассчитан на длительную стойкость пожару.
 


gasparДата: Пятница, 11.10.2024, 14:45 | Сообщение # 10
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата John ()
Вопрос в том, что мне говорят что нужно сначала нужно ставить электромагнитный клапан, далее ктз
Слова к делу как говорится не пришьешь. Эксперт должен дать нормтивную ссылку , что нарушено.  Но я бы просто исключил бы КТЗ так как нет требований к его установке. И нет проблемы
 
 
gasparДата: Пятница, 11.10.2024, 14:47 | Сообщение # 11
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
https://legkoe-delo.ru/remont-....-bars-7 

тут информация про очередность КТЗ
 
 
JohnДата: Пятница, 11.10.2024, 16:54 | Сообщение # 12
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 240
Репутация: 9
Город: Пушкино
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата gaspar ()
Слова к делу как говорится не пришьешь. Эксперт должен дать нормтивную ссылку , что нарушено.  Но я бы просто исключил бы КТЗ так как нет требований к его установке. И нет проблемы
Меня больше всего пугает, что электромагнитный клапан надо ставить на вводе газопровода. У меня ввод на высоте 2,2 метра.
 


gasparДата: Пятница, 11.10.2024, 20:36 | Сообщение # 13
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата John ()
Меня больше всего пугает, что электромагнитный клапан надо ставить на вводе газопровода. У меня ввод на высоте 2,2 метра.
Да, неудобно для обслуживания, но не более.
 
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru Хостинг от uCoz