Добрый день! Можно ли размещать водогрейные котлы - 2 шт. (Q=50,5 м3/час каждый) в одном помещении с термомасляным (диатермическим) котлом (Q=390 м3/час). Можно ли выполнить подключение всех котлов от общего газового коллектора? Или лучше сделать термомасляный котел от своей ветки газопровода? Котлы работают на одном давлении. Есть ли специализированные нормативы по проектированию данного котла? Может кто то проектировал данное оборудование, поделитесь опытом, пришлите поглядеть проект, буду очень благодарна
По моему мнению. Требования по теплоносителю для газоснабжения котлов отсутствуют. «ГОСТ Р 58095.4-2021Требованияраспространяются на теплогенераторные и автономные источники теплоснабжения, интегрированные в жилые многоквартирные, общественные, производственные, административные и бытовые здания; отдельно стоящие котельные, а также газоиспользующее оборудование, в том числе бытовое, общественных и производственных зданий. Размещение в теплогенераторных газового оборудования производственного назначения не предусматривается. Если термомасляный (диатермическим) котёл, удастся доказать что это теплогенератор и общая мощность до 360 квт , то всё ОК. https://docs.cntd.ru/document/1200178949
Тогда решаем проблему от обратного. Устанавливаем котлы отопления в производственном помещении, если пожарные требования совпадают с требованиями для котельных, то нет проблем, если не совпадают выделяем отдельное помещение под теплогенераторную.
Тогда решаем проблему от обратного. Устанавливаем котлы отопления в производственном помещении, если пожарные требования совпадают с требованиями для котельных, то нет проблем, если не совпадают выделяем отдельное помещение под теплогенераторную.
В любом случае будет котельная, не теплогенераторная: уже три котла по 440 квт + диатермический котел 3,488 МВт. Решили расположить все в одном помещении, запрещающих норм не нашли