Добрый день!
Можно ли размещать водогрейные котлы - 2 шт. (Q=50,5 м3/час каждый) в одном помещении с  термомасляным (диатермическим) котлом (Q=390 м3/час).
Можно ли выполнить подключение всех котлов от общего газового коллектора? Или лучше сделать термомасляный котел от своей ветки газопровода?
Котлы работают на одном давлении. 
Есть ли специализированные нормативы по проектированию данного котла?
Может кто то проектировал данное оборудование, поделитесь опытом, пришлите поглядеть проект, буду очень благодарна  yes
 
 
zorik2Дата: Вторник, 18.01.2022, 13:00 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
По моему мнению. Требования по теплоносителю  для газоснабжения  котлов отсутствуют. 
«ГОСТ Р 58095.4-2021  Требования распространяются на теплогенераторные и автономные источники теплоснабжения, интегрированные в жилые многоквартирные, общественные, производственные, административные и бытовые здания; отдельно стоящие котельные, а также газоиспользующее оборудование, в том числе бытовое, общественных и производственных зданий.
Размещение в теплогенераторных газового оборудования производственного назначения не предусматривается. Если термомасляный (диатермическим) котёл, удастся доказать что это теплогенератор и общая мощность до 360 квт , то всё ОК.
https://docs.cntd.ru/document/1200178949
 
 
TasyaДата: Вторник, 18.01.2022, 13:19 | Сообщение # 3
Бывалый проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 127
Репутация: 1
Город: Орел
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата
Если термомасляный (диатермическим) котёл, удастся доказать что это теплогенератор и общая мощность до 360 квт , то всё
котел 3000 квт
 


zorik2Дата: Вторник, 18.01.2022, 19:53 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Тогда решаем проблему от обратного. Устанавливаем котлы отопления в производственном помещении, если пожарные требования совпадают с требованиями для котельных, то нет проблем, если не совпадают выделяем отдельное помещение под теплогенераторную.
 
 
TasyaДата: Среда, 19.01.2022, 13:01 | Сообщение # 5
Бывалый проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 127
Репутация: 1
Город: Орел
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата zorik2 ()
Тогда решаем проблему от обратного. Устанавливаем котлы отопления в производственном помещении, если пожарные требования совпадают с требованиями для котельных, то нет проблем, если не совпадают выделяем отдельное помещение под теплогенераторную.
В любом случае будет котельная, не теплогенераторная: уже три котла по 440 квт + диатермический котел 3,488 МВт.
Решили расположить все в одном помещении, запрещающих норм не нашли
 
 