Воскресенье, 24.11.2024, 19:31
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Установка латунного тройника
naumov831Дата: Пятница, 05.11.2021, 00:13 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Репутация: 0
Город: Нижний Новгород
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Здравствуйте коллеги. Возник вопрос. Разрешается ли установка на внтутреквартирном газопроводе латунный тройника доя разводки на газоиспольщующее оборудование? Если нет, то какой документ это запрещает? Спасибо.
 
 
zorik2Дата: Пятница, 05.11.2021, 08:06 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Нормы запрещают выполнять монтаж газопровода людям не знающих это правило.
 
 
naumov831Дата: Пятница, 05.11.2021, 08:59 | Сообщение # 3
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Репутация: 0
Город: Нижний Новгород
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
И где это правило прописано? Конкретного запрета ни в одном документе я не нашёл. Тройник ни чем не отличается от гребёнки, кроме материала из которого изготовлен. Он сертифициррван для газа производителем. В чём тогда запрет?
 


gasparДата: Пятница, 05.11.2021, 12:48 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата naumov831 ()
И где это правило прописано?
Уважаемый zorik2 прав
СП 62.13330.2011 п 7.4 Соединения труб должны быть неразъемными. Разъемные соединения следует предусматривать в местах присоединения газоиспользующего оборудования и технических устройств, а также на газопроводах обвязки газоиспользующего оборудования, если это предусмотрено документацией предприятий-изготовителей.
Ваш тройник на резьбе, о чём речь? Базовый СП 62.13330.2011 подлежит всё таки изучить лучше, тем более Ваш вопрос относится скажем так - к основным аксиомам в области проектирования внутренних газопроводов


Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 05.11.2021, 12:49
 
 
naumov831Дата: Пятница, 05.11.2021, 14:37 | Сообщение # 5
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Репутация: 0
Город: Нижний Новгород
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Ну смотрите. Допустим стоит кран, счётчик. После счётчика 2 прибора. В любом случае соединение не может быть неразъёмным. Неразъёмное-сварка. Как тогда 2 прибора подсоединить? К счётчику же не приваришь.В этом сп написано про сединение труб. Но там также написано, что разъёмными могут быть соединения в местах подсоединения арматуры и оборудования.
 
 
gasparДата: Пятница, 05.11.2021, 22:55 | Сообщение # 6
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата naumov831 ()
Ну смотрите. Допустим стоит кран, счётчик. После счётчика 2 прибора. В любом случае соединение не может быть неразъёмным. Неразъёмное-сварка. Как тогда 2 прибора подсоединить? К счётчику же не приваришь.В этом сп написано про сединение труб. Но там также написано, что разъёмными могут быть соединения в местах подсоединения арматуры и оборудования.
Естественно счетчик на резьбе как и газоиспользующее оборудование, как запорная арматура. Но ответвление от трубы на два прибора делается на сварке. Вопрос в первом посте про ответвление а не присоединение к счетчику., раз имеется в виду тройник.
 


naumov831Дата: Суббота, 06.11.2021, 07:52 | Сообщение # 7
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Репутация: 0
Город: Нижний Новгород
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Ну так чем отличается сварное ответвление от тройника? Только материалом? Так латунь не запрешена. Просто давно этот спор стоит и никто толком ничего не может сказать в газовых службах. Вот и хочется окончательно разобраться. Ответ-нельзя не прокатывает. Нужно аргументировать со ссылкой на конкретный документ. Базовый сп не даёт ответа. По крайней мере не запрещает.

Добавлено (06.11.2021, 07:57)
---------------------------------------------
латунный тройник это тоже сварное соединение как и гребёнка из стали...и кроме как материалом, из которого эти вещи изготовлены, ни чем не отличаются...Или тут разница в наличии или отсутствия счётчика?

 
 
gasparДата: Суббота, 06.11.2021, 23:37 | Сообщение # 8
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата naumov831 ()
Ответ-нельзя не прокатывает
Нужно смотреть не где запрещено, а где разрешено. 
Цитата naumov831 ()
Студент

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 0  ±
Город: Нижний Новгород
Замечания: 0%  ±
Статус: Оффлайн
Ну так чем отличается сварное ответвление от тройника?
Латунный тройник - разъемное соединение на резьбе, этим и отличается. Следовательно такое соединение противоречит пункту 7.4 СП 62.13330.2011который является обязательным к применению. 
Цитата naumov831 ()
латунный тройник это тоже сварное соединение
Вы собираетесь приварить латунный тройник к стальной трубе? Теоретически мсожно конечно, например аргондуговой-сваркой, но вы думаете что подрядчик будет заморачиваться на отдельный тип сварки на один фитинг малого диаметра?


Сообщение отредактировал gaspar - Суббота, 06.11.2021, 23:38
 
 
naumov831Дата: Воскресенье, 07.11.2021, 06:58 | Сообщение # 9
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Репутация: 0
Город: Нижний Новгород
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Приваривать тройник естественно не хочу. biggrin Просто хотелось бы разобраться как раз где можно, а где нельзя. Получается, что после счётчика можно, так как без разъёмного соединения не обойтись. А если счётчика нет, то нельзя, нужно сварное ответвление на приборы. Поправьте, если что-то не так. И ещё вариант, если стоит общий кран на два устройства...Или не обязательно ставить общий, так будет два сварных отвода?
Цитата gaspar ()
Нужно смотреть не где запрещено, а где разрешено

Цитата gaspar ()
Нужно смотреть не где запрещено, а где разрешено
 


gasparДата: Воскресенье, 07.11.2021, 19:30 | Сообщение # 10
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата naumov831 ()
Получается, что после счётчика можно
так счетчик - техническое устройство прибор с априори резьбовым или фланцевым присоединением. Пктом 7.4 СП62.13330.2011 разрешено резьбовое присоединение техничеких устройств. Тройник латунный - не техническое устройство. Всёоочевидно. Что вы хотите выжать из темы, мне непонятно...Цитата naumov831
Цитата naumov831 ()
И ещё вариант, если стоит общий кран на два устройства
Цитата
А если счётчика нет, то нельзя, нужно сварное ответвление на приборы
Какая разница, ответвление на 2 прибора после счетчика или ответвление на 2 прибора без счетчика? Кран должен быть размещен перед каждым устройством.
 
 
naumov831Дата: Воскресенье, 07.11.2021, 20:21 | Сообщение # 11
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Репутация: 0
Город: Нижний Новгород
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Может я неправильно объясняю. Сформулирую по другому. После общего крана(после счётчика или без него) можно ли ставить тройник( в данном случае латунный для газа) для разводки на приборы. Соответственно с отдельными кранами на каждый прибор? Ведь соединить кроме как на резьбе никак не получится..

Добавлено (08.11.2021, 07:17)
---------------------------------------------
Знак вопроса не там поставил biggrin . Надо в предыдущем предложении.

 
 
EBrEH1990Дата: Понедельник, 08.11.2021, 12:06 | Сообщение # 12
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 41
Репутация: 3
Город: Сальск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Вы хотите соединить тройник со счетчиком с одной стороны и 2-мя кранами с другой, так что это всё будет соединяться непосредственно друг с другом без каких-либо дополнительных участков трубопровода?
Возможно в таком случае п. 7.4 СП62.13330.2011 нарушаться не будет, но это ещё надо сильно постараться чтобы все краны открывались/закрывались и ничего друг другу не мешало.
 


naumov831Дата: Понедельник, 08.11.2021, 12:29 | Сообщение # 13
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Репутация: 0
Город: Нижний Новгород
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Именно так и хочу сделать. И делал не раз. Ничего не мешало. Всё открывается и закрывается без проблем. Спор всегда был о том, можно тройник или нет. Некоторые коллеги утверждали, что можно только гребёнку, никак не аргументируя это...Вот поэтому и решил уточнить эти моменты у профессионалов.
 
 
Dima_tgvДата: Пятница, 15.04.2022, 03:49 | Сообщение # 14
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Город: Якутск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Если установить вот такой тройник латунь
Прикрепления: 3963547.png (330.5 Kb)
 
 
metagazДата: Четверг, 21.04.2022, 10:39 | Сообщение # 15
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 227
Репутация: 6
Город: Сочи
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Dima_tgv ()
Если установить вот такой тройник латуньПрикрепления: 3963547.png(330.5 Kb)

А у этой штуки есть паспорт, сертификат (или декларация) и т.п.?
Что в ИТД подкладывать?
 


  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru Хостинг от uCoz