Расчет продолжительности эксплуатации
|
|
airat185 | Дата: Четверг, 23.09.2021, 08:47 | Сообщение # 1 |
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 79
Репутация: 0
Город: Казань Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Доброго времени суток. Нужна помощь кто ни будь сталкивался с расчетом продолжительности эксплуатации стального подземного, надземного и полиэтиленового газопровода. По какой методике рассчитывать?
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Четверг, 23.09.2021, 09:02 | Сообщение # 2 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| https://docs.cntd.ru/document/1200158859 Добавлено (23.09.2021, 09:08) --------------------------------------------- https://docs.cntd.ru/document/1200078697 Приложение В (первый абзац)
|
|
|
|
airat185 | Дата: Четверг, 23.09.2021, 09:58 | Сообщение # 3 |
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 79
Репутация: 0
Город: Казань Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| zorik2, Спасибо
|
|
|
|
abris07 | Дата: Пятница, 13.01.2023, 18:21 | Сообщение # 4 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Город: Нижний Новгород Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| При согласовании проекта внутреннего газоснабжения жилого дома в ПАО Газпром потребовали "прописать информацию о сроках эксплуатации объекта" Не совсем понятно что имеется в виду срок службы (эксплуатации) стального внутридомового газопровода или установленного оборудования. У кранов, котлов, счетчиков и т.п. срок эксплуатации явно меньше чем у газопровода. Вопрос как определить срок эксплуатации объекта или внутридомового стального газопровода?
|
|
|
|
ЛСП2 | Дата: Среда, 18.01.2023, 22:14 | Сообщение # 5 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 363
Репутация: 27
Город: Saint-Tropez Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата abris07 ( ) или внутридомового стального газопровода? п. 6.2.11 ГОСТ Р 54983-2012 (ГОСТ 34741-2021) - 40 лет при условии, что толщину стенки посчитали по СП 33.13330 или СП 42-102-2004 с учетом минимальных толщин по п. 4.6 СП 62.13330 (охренеть, как у нас всё удобно для людей сделано).
Цитата abris07 ( ) кранов, котлов, счетчиков и т.п. срок эксплуатации По паспорту от завода изготовителя (то есть завод устанавливает).
Сообщение отредактировал ЛСП2 - Четверг, 19.01.2023, 10:39 |
|
|
|
gaspar | Дата: Воскресенье, 22.01.2023, 21:49 | Сообщение # 6 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Онлайн
| Цитата ЛСП2 ( ) При согласовании проекта внутреннего газоснабжения жилого дома в ПАО Газпром потребовали "прописать информацию о сроках эксплуатации объекта"Не совсем понятно что имеется в виду срок службы (эксплуатации) стального внутридомового газопровода или установленного оборудования. У кранов, котлов, счетчиков и т.п. срок эксплуатации явно меньше чем у газопровода. Вопрос как определить срок эксплуатации объекта или внутридомового стального газопровода? Придуманная дурь. Во всех проектах одинаковые трубы , решения - аж поди ты пропиши срок эксплуатации.. Зачем? Если это читают клерки ГРО - не майтесь дурью, а лучше проверяйте то, что действительно влияет на безопасность - системы вытяжной вентиляции, качество сварных и разъемных соединений газопровода и т.д. Зачем вам срок эксплуатации в проекте? В проекте, который вы 99,999% никогда больше не пролистаете после приёмки? Хватить кошмарить проектировщиков и себя заодно, бюрократы несчастные. Срок эксплуатации должны быть установлено нормативами с учётом необходимой периодичности обслуживания газопровода. Есть ГОСТ 27751-2014 в котором указан рекомендуемый срок - 50 лет. Точка. Если я куплю новый авто седан и поезжу по ебеням да по ухабам - машина также прослужит как бы если бы я ездил в городе? Конечно же нет. Меняли как-то в одном многоквартирнике газопроводы постройки 60-х годов прошлого века - так в отдельных помещениях где жили алкаши - газопровод ржаввый, не крашеный, местами страшно прикоснуться - а вдруг труха лопнет. А в других квартирах под многослойной покраской как новенький. Ну и кто скажет как прописать срок эксплуатации проектировщику в данном случае? Страна абсурдаДобавлено (23.01.2023, 15:09) ---------------------------------------------
Цитата abris07 ( ) При согласовании проекта внутреннего газоснабжения жилого дома в ПАО Газпром потребовали "прописать информацию о сроках эксплуатации объекта" И главное. А на основании какого документа при согласовании "товарищи" из Газпрома что-то требуют прописать в проекте? Их компетенция-проверить точку подключения и соответствие заявленного расхода газа. ВСЁ! Вcё остальное проверяет заказчик, экспертиза. Вы же не учите ГРО как оформлять документооборот и их документы, так и они не должны Вас учить как делать проекты/, что в них указывать а что нет.
Сообщение отредактировал gaspar - Воскресенье, 22.01.2023, 21:52 |
|
|
|
a1ex | Дата: Среда, 08.02.2023, 11:56 | Сообщение # 7 |
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Репутация: 2
Город: Крым Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| я так пишу: Приемка в эксплуатацию должна проводиться в соответствии с действующим законодательством РФ СП 48.13330-2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 и ГОСТ Р 54983-2012; "Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация" Срок эксплуатации полиэтиленового газопровода составляет не менее 50 лет. Срок эксплуатации для стальных надземных газопроводов, спроектированных в соответствии с ГОСТ Р 55472, ГОСТ Р 55474. СП 62.13330. СП 42-102 и СП 131.13330 с применением защиты от атмосферной коррозии по СП 28.13330, назначается для нормальных условий эксплуатации не менее 50 лет, согласно ГОСТ Р 58094-2018 п.7.5 Первая плановая оценка технического состояния стальных подземных газопроводов должна проводиться через 30 лет, полиэтиленовых и стальных надземных газопроводов - через 40 лет после ввода их в эксплуатацию, согласно ГОСТ 34741-2021 п. 6.2.11.
|
|
|
|
gaspar | Дата: Четверг, 09.02.2023, 11:00 | Сообщение # 8 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Онлайн
| Цитата a1ex ( ) СП 48.13330-2011 Цитата a1ex ( ) ГОСТ Р 54983-2012 Коллега, как минимум эти документы - не действующие (заменены)
|
|
|
|