Воскресенье, 24.11.2024, 14:02
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Расчет продолжительности эксплуатации
airat185Дата: Четверг, 23.09.2021, 08:47 | Сообщение # 1
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 79
Репутация: 0
Город: Казань
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Доброго времени суток. Нужна помощь кто ни будь сталкивался с расчетом продолжительности эксплуатации стального подземного, надземного и полиэтиленового газопровода. По какой методике рассчитывать?
 
 
zorik2Дата: Четверг, 23.09.2021, 09:02 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
https://docs.cntd.ru/document/1200158859

Добавлено (23.09.2021, 09:08)
---------------------------------------------
https://docs.cntd.ru/document/1200078697  Приложение В (первый абзац)

 
 
airat185Дата: Четверг, 23.09.2021, 09:58 | Сообщение # 3
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 79
Репутация: 0
Город: Казань
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
zorik2, Спасибо
 


abris07Дата: Пятница, 13.01.2023, 18:21 | Сообщение # 4
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Город: Нижний Новгород
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
При согласовании проекта внутреннего газоснабжения жилого дома в ПАО Газпром потребовали "прописать информацию о сроках эксплуатации объекта"
Не совсем понятно что имеется в виду срок службы (эксплуатации) стального внутридомового газопровода или установленного оборудования. У кранов, котлов, счетчиков и т.п. срок эксплуатации явно меньше чем у газопровода.
Вопрос как определить срок эксплуатации объекта или внутридомового стального газопровода?
 
 
ЛСП2Дата: Среда, 18.01.2023, 22:14 | Сообщение # 5
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 363
Репутация: 27
Город: Saint-Tropez
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата abris07 ()
или внутридомового стального газопровода?
п. 6.2.11 ГОСТ Р 54983-2012 (ГОСТ 34741-2021) - 40 лет при условии, что толщину стенки посчитали по СП 33.13330 или СП 42-102-2004 с учетом минимальных толщин по п. 4.6 СП 62.13330 (охренеть, как у нас всё удобно для людей сделано).

Цитата abris07 ()
кранов, котлов, счетчиков и т.п. срок эксплуатации
По паспорту от завода изготовителя (то есть завод устанавливает).


Сообщение отредактировал ЛСП2 - Четверг, 19.01.2023, 10:39
 
 
gasparДата: Воскресенье, 22.01.2023, 21:49 | Сообщение # 6
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата ЛСП2 ()
При согласовании проекта внутреннего газоснабжения жилого дома в ПАО Газпром потребовали "прописать информацию о сроках эксплуатации объекта"Не совсем понятно что имеется в виду срок службы (эксплуатации) стального внутридомового газопровода или установленного оборудования. У кранов, котлов, счетчиков и т.п. срок эксплуатации явно меньше чем у газопровода.
Вопрос как определить срок эксплуатации объекта или внутридомового стального газопровода?
Придуманная дурь. Во всех проектах одинаковые трубы , решения  - аж поди ты пропиши срок эксплуатации..  Зачем? Если это читают клерки ГРО - не майтесь дурью, а лучше проверяйте то, что действительно влияет на безопасность - системы вытяжной вентиляции, качество сварных и разъемных соединений газопровода и т.д. Зачем вам срок эксплуатации в проекте? В проекте, который вы 99,999% никогда больше не пролистаете после приёмки? Хватить кошмарить проектировщиков и себя заодно, бюрократы несчастные.   Срок эксплуатации  должны быть установлено нормативами с учётом необходимой периодичности обслуживания газопровода. Есть ГОСТ  27751-2014 в котором указан рекомендуемый срок - 50 лет. Точка. Если я куплю новый авто седан и поезжу по ебеням да по ухабам - машина также прослужит как бы если бы я ездил в городе? Конечно же нет.  Меняли как-то   в одном многоквартирнике газопроводы постройки 60-х годов прошлого века - так в отдельных помещениях где жили алкаши - газопровод ржаввый, не крашеный, местами страшно прикоснуться - а вдруг труха лопнет. А в других квартирах под многослойной покраской как новенький. Ну и кто скажет как прописать срок эксплуатации проектировщику в данном случае? Страна абсурда

Добавлено (23.01.2023, 15:09)
---------------------------------------------

Цитата abris07 ()
При согласовании проекта внутреннего газоснабжения жилого дома в ПАО Газпром потребовали "прописать информацию о сроках эксплуатации объекта"
И главное. А на основании какого документа при согласовании "товарищи" из Газпрома что-то требуют прописать в проекте?  Их компетенция-проверить точку подключения и соответствие заявленного расхода газа. ВСЁ! Вcё остальное проверяет заказчик, экспертиза. Вы же не учите ГРО как оформлять документооборот и их документы, так и они не должны Вас  учить как делать проекты/, что в них указывать а что нет.


Сообщение отредактировал gaspar - Воскресенье, 22.01.2023, 21:52
 


a1exДата: Среда, 08.02.2023, 11:56 | Сообщение # 7
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Репутация: 2
Город: Крым
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
я так пишу:
Приемка в эксплуатацию должна проводиться в соответствии с действующим законодательством РФ СП 48.13330-2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 и ГОСТ Р 54983-2012;  "Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация" Срок эксплуатации полиэтиленового газопровода составляет не менее 50 лет.
Срок эксплуатации для стальных надземных газопроводов, спроектированных в соответствии
с ГОСТ Р 55472, ГОСТ Р 55474. СП 62.13330. СП 42-102 и СП 131.13330 с применением защиты от
атмосферной коррозии по СП 28.13330, назначается для нормальных условий эксплуатации не менее
50 лет, согласно ГОСТ Р 58094-2018 п.7.5
Первая плановая оценка технического состояния стальных подземных газопроводов должна проводиться через 30 лет, полиэтиленовых и стальных надземных газопроводов - через 40 лет после ввода их в эксплуатацию, согласно ГОСТ 34741-2021  п. 6.2.11.
 
 
gasparДата: Четверг, 09.02.2023, 11:00 | Сообщение # 8
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата a1ex ()
СП 48.13330-2011
 
Цитата a1ex ()
ГОСТ Р 54983-2012
Коллега, как минимум эти документы - не действующие (заменены)
 
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru Хостинг от uCoz